Главная : Новости : Статьи : Фотогалерея : Доска объявлений : Каталог фирм : Словарь : Все для ремонта : Квартиры, дома, дачи
Полная версия этой страницы: Маяки и стяжка
Логин: Пароль:

bma
Кухня 3мx6м, выравниваем пол, порядка 2 см. Разбили маяками на полосы, залили 2 полосы наливным полом EK FТ02 MEDIUM попробовать.
Но не в этом суть. Маяки ставили на саморезы подкладывая клинья из бруска дерева и подвесы ГВЛ резаные.
Смесь сохнет 1.5 суток уже. Торчат немного ребра маяков, миллиметра 1-2. Пол (эти 2 полосы) пока идеален, маяки только мешают, заливать финишную из-за этой фигни неохота (если хуже не будет). Можно я болгаркой срежу наискосок это ребро и залью этим же полом локально или замажу плиточным клеем или как лучше поступить? И вообще, как люди их вынимают из пола?, они же там саморезами хорошо прикручены, пол немного подсох и уже фиг вынишь, а выламывать с корнем неохота, красоту ломать.
И еще вопрос, пишут что деревом не подкладывают под маяк, я так понял из-за разбухания - это критично?
sergeylx
Маяки можно извлечь и залить тойже смесью (можно и другой), стянуть шпателем. А торчат маяки потому-что смесь на 20 мм дает усадку. Дерево под маяки - это конечно супер blink.gif, хотя время разбухания должно быть меньше времени заливки и разравнивания смеси. Финишное покрытие скроет вашу красивую стяжку
bma
Цитата(sergeylx @ 20.10.2008, 18:53) *
Маяки можно извлечь и залить тойже смесью (можно и другой), стянуть шпателем.

Как извлечь то, блолгаркой и перфоратором с корнем вырубить? И как насчет варианта срезать болгаркой только ребро с заходом в глубину милллиметра на 3- 4.
По поводу другой смеси - есть мнение что заливать надо одной смесью, т.к. не факт что одно хорошо прилипнет к другому, это неверное мнение?

Цитата
А торчат маяки потому-что смесь на 20 мм дает усадку.

Я заливал 2 см, в ноль что ли сядет, это что ж у вас за смеси такие, которые на 2 см усаживаются?

Цитата
Дерево под маяки - это конечно супер blink.gif, хотя время разбухания должно быть меньше времени заливки и разравнивания смеси.

И насколько вероятна проблема и когда она может проявиться или вернее через сколько она уже не проявится?

Цитата
Финишное покрытие скроет вашу красивую стяжку

Это понятно, не хотелось бы пока из-за ребр двух маяков заливать всю кухню финишной смесью, т.к. оно денег стоит, а я залил всего 2 полосы (и вторая только часть выделил, ведро остатков вылил), а это всего 2 метра примерно на 3метра и есть возможность остальное сделать правильнее, а это исправить. Если подскажут как.
Direct
Sano
Цитата(bma @ 20.10.2008, 18:36) *
И вообще, как люди их вынимают из пола?, они же там саморезами хорошо прикручены,

ну их так то не прикручивают они на выставленные по уровню саморезы ложатся, достать их только край подцепить дольше сам вылетит
ямки от них хоть плиточным клеем хоть той же смесью замазываются
bma
Цитата(Sano @ 20.10.2008, 22:10) *
ну их так то не прикручивают они на выставленные по уровню саморезы ложатся

ошибка понятна, а как исправить про ребра - выламывать целиком, срезать часть ребра или как?
под маяк подкладывалось достаточно, т.е. монолит какой то есть (под маяками соединение раствором есть).
Sano
срежте или сточите эти ребра если так удобнее, если пол под плитку то маяки не помешают
Sve3131365
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста:

1.Снял старую стяжку в ваннной пластами - под ней основание светло-серого цвета,с ямами,выбоинами,вся волнами
В угле яму сделал 40 мм,но оно похоже намного толще.
Нужно ли пытаться его снять?Или стяжку поверх делать?Какой толщины для конечного результата - кер.плитки?

2.Высмотрел такую гидроизоляцию - Флехендихт(каучуко-битумную) образует некое корыто как я понял
Стоит ли использовать изоляцию такого типа?
Если да,то правильна ли последовательность:

а.Грунт "светло - серого" основания
б.Стяжка по маякам
с.Грунт
д.Гидроизоляция каучуко-битумная
е.Грунт
ж.Плиточный клей
з. Плитка

Не "поплывет" ли плитка?Какую бы гидроизоляцию Вы использовали (альтернатива каучуко-битумной)?
Заранее благодарен
Sano
Цитата(Sve3131365 @ 31.10.2008, 11:41) *
а.Грунт "светло - серого" основания
б.Стяжка по маякам
с.Грунт
д.Гидроизоляция каучуко-битумная
е.Грунт
ж.Плиточный клей
з. Плитка


c и е исключить
Sve3131365
А насчет первого вопроса не подскажите
У Вас судя по сообщениям очень богатый опыт!
Direct
Sano
Цитата(Sve3131365 @ 1.11.2008, 11:45) *
А насчет первого вопроса не подскажите


неизвестно что у вас под старой стяжкой, возможно плита перекрытия, но главное чтоб основание было прочным и чистым, тогда можно сверху сделать цпс стяжку толщиной не менее 4см, или наливной пол от 0 до 100мм (есть такие смеси)

Цитата(Sve3131365 @ 1.11.2008, 11:45) *
У Вас судя по сообщениям очень богатый опыт!

кол-во сообщений ещё ни чего не значат
Sve3131365
Цитата(Sano @ 2.11.2008, 1:08) *
кол-во сообщений ещё ни чего не значат

Содержание конечно в первую очередь biggrin.gif

Цитата(Sano @ 2.11.2008, 1:08) *
неизвестно что у вас под старой стяжкой, возможно плита перекрытия, но главное чтоб основание было прочным и чистым, тогда можно сверху сделать цпс стяжку толщиной не менее 4см, или наливной пол от 0 до 100мм (есть такие смеси)

У меня по краю ямы 40-50 мм - их необходимо заделать перед использованием наливного пола?
Наливной пол с эффектом самовыравнивания класть все равно по маякам?
Нашел вот в продаже Плитонит Р1,Р3 - скажите от каких смесей подобно этим у Вас остались наиболее
благоприятные впечатления?(просто выбираю из нескольких производителей)
Sano
такие ямы конечно нужно заделать
самовыравнивающие ограничивают на больших площадях так как не реально быстро залить и устанавливают реперы или марки, саморезы вкручивают на нужную высоту и при заливки наливают раствор по ним, чтоб с толщиной не борщить

думаю у вас ванная не 20м2 так что сможете залить и саморовняйкой быстро и она успеет в горизонт устаканится, только дорогие они, можно по маякам и наливайкой разравнять

плитонитами не пользуемся, есть неплохие боларсы, от добра добра не ищем smile.gif
Sve3131365
Цитата(Sano @ 2.11.2008, 19:48) *
думаю у вас ванная не 20м2 так что сможете залить и саморовняйкой быстро и она успеет в горизонт устаканится, только дорогие они, можно по маякам и наливайкой разравнять

Она совсем небольшая - 3м2,т.е.впринципе маяки на полу использовать не нужно,если саморовняйкой smile.gif пол залить?
Sano
Цитата(Sve3131365 @ 3.11.2008, 12:35) *
т.е.впринципе маяки на полу использовать не нужно,если саморовняйкой smile.gif пол залить?

Цитата(Sano @ 2.11.2008, 19:48) *
думаю у вас ванная не 20м2 так что сможете залить и саморовняйкой быстро и она успеет в горизонт устаканится

пока переспрашиваете, могли бы дело провернуть smile.gif
Sve3131365
Цитата(Sano @ 3.11.2008, 19:33) *
пока переспрашиваете, могли бы дело провернуть smile.gif

Сначала буду Ротбандом стены штукатурить.
Как считаете толщину в 30-35 мм стоит в один слой делать
или все такие в несколько?
Потом уже пол заливать буду.
Begun
KGB
Цитата(Sve3131365 @ 4.11.2008, 13:39) *
Как считаете толщину в 30-35 мм стоит в один слой делать

Нормально, можно и один слой.
Sve3131365
Цитата(KGB @ 4.11.2008, 14:37) *
Нормально, можно и один слой.


Спасибо!
Возник еще вопрос - я читал,что маяки после работы с цементными смесями после выравнивания
следует удалить, а нужно ли это при работе с Ротбандом?

Цитата(Sano @ 3.11.2008, 19:33) *
пока переспрашиваете, могли бы дело провернуть smile.gif


Sano читал одно из Ваших сообщения насчет Тефлекс Антиплесень
В моем старом фонде это огромная проблема -эти темные пятна
Вы этот концентрат в пропорции в сухие смеси добавляли?

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Rambler's Top100