Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Помогите разобраться с вводным кабелем в квартиру

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Тяну электрику в квартиру, сейчас щиток начинаю собирать.

Есть вопросы:

1. Какого сечения кабель затянуть с лестницы в квартиру? Я уже затянул 3х6 одножильный кабель, а поговорив с электриком, он сказал, что этого слишком мало и нужно тянуть хотя бы 3х16. Это так?

2. В квартирный щиток уже купил автоматы. Купил вводной выключатель С63. Электрик, опять же, сказал что это слишком много и будет греться кабель вводной. Надо поставить выключатель в квартире С32, а на лестнице С40. Это правильно?

2.1 И еще, вводной выключатель в квартиру, да и на лестницу лучше купить 2х-фазный, чтобы отключать фазу и ноль, или однофазный? (фаза в квартиру идет одна, хотя, могу затащить еще одну).

3. Какой лучше кабель класть по квартире? Многожильный или одножильный? Вроде читал, что советуют одножильный, он надежнее, электрик говорит - где есть возможность, лучше класть многожильный - он вроде и удобнее в укладке, и у него изоляция лучше. 

Спасибо большое за комментарии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

электрика пошлите подальше

вы можете любой кабель затащить с площадки,  но толку будет мало,  надо начинать  с того какой кабель подходит в счётчику, какой там стоит вводной автомат,  и что за счётчик, может он 50А  вот интересно каким образом ставить тогда автомат на 63А

лучше класть многожильный - он вроде и удобнее в укладке, и у него изоляция лучше.

ещё раз его пошлите

вам требуется кабель ВВГ нг LS  требуемых сечений, на розетки 3х2.5  освещение 3х1.5  прочие силовые от 3х4 и 3х6

моножила  и многожильный  это означает  что в оболочке одна или несколько жил, т.е.  1х6  или 3х2.5   они делятся на однопроволочные  это когда монолитный провод  или многопроволочные  это когда жила состоит их кучи тонких проволочек   

2. В квартирный щиток уже купил автоматы.

Что уже ?   а по группам делали раскладку , сколько групп и какие автоматы?

Надо поставить выключатель в квартире С32, а на лестнице С40. Это правильно?

А какая у вас выделенная мощность, и что на площадке нету вводных автоматов?

И еще, вводной выключатель в квартиру, да и на лестницу лучше купить 2х-фазный, чтобы отключать фазу и ноль, или однофазный?

а что если у вас 3фазный ввод?  хотя конечно врядли

он вроде и удобнее в укладке, и у него изоляция лучше.

первое правда, второе врёт

и вообще разрешён ВВГ кабель  для скрытой проводки

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. кабель зависит от вашей разрешенной мощности (от автомата который вам официально разрешат поставить на вводе), а вот счетчик надо менять :)

2. в квартире не надо на 32, а вот 40А это автомат для вашего провода вводного (если такой разрешат)

2.1 да 2х полюсной он называется.

3. этого электрика надо отправлять к терапевту :) (можно и дальше) только одножильными (изоляция в 5-6 раз лучше) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо ребят за комменты, только Вы меня еще чуть больше запутали...:)

вы можете любой кабель затащить с площадки, но толку будет мало, надо начинать с того какой кабель подходит в счётчику, какой там стоит вводной автомат, и что за счётчик, может он 50А вот интересно каким образом ставить тогда автомат на 63А

1. Провода не знаю какие...в смысле, не понял вопроса...Старые алюминиевые провода.

1. кабель зависит от вашей разрешенной мощности (от автомата который вам официально разрешат поставить на вводе), а вот счетчик надо менять

2. Зачем менять счетчик? Нужно знать какой у меня на лестнице счетчик? Счетчик - Энергомера СЕ102. Он новый, меняли года 2 назад.

Что уже ? а по группам делали раскладку , сколько групп и какие автоматы?

3. Что значит по группам? Да, посчитал, сколько будет потребителей, отталкиваясь от этого выбрал автоматы.

Решил примерно так: кухня розетки - С20, свет - С16. комнаты (одинаковые в общем) - розетки С20, свет - С16. стиралка - С20, кондей - С16, ванна - розетки - С16, свет - С16.

В кухне будет 2 группы - розетки и свет, в комнатах 3 группы - свет, розетки, кондей. Отдельно ванна - свет и розетки.

Примерно так.

А какая у вас выделенная мощность, и что на площадке нету вводных автоматов?

4. Да фиг ее знает :) Надо электрика что ли из ЖЕКа звать и узнавать?  Вводные автоматы на лестнице в щитке стоят у 3 квартир С25, у одной квартиры С50 (всего 4 квартиры на лестнице).

в квартире не надо на 32, а вот 40А это автомат для вашего провода вводного (если такой разрешат)

5. Так и не понял, какой мне в квартире ставить (на лестнице, я так понял, рекомендуете 40А?) А про "в квартире не надо на 32" Вы имеете ввиду, что в квартире вообще вводной не ставить? Я хотел, чтобы у меня в квартире был автомат, которым я мог бы одним щелчком обесточить всю квартиру. Или я не правильно понял Вас?  А что значит "разрешат"? Кого я спрашивать то буду?) Стоит у одной квартиры 50А и никого не волнует.

да 2х полюсной он называется.

6. Про двух-полюстной вводной я спросил потому, что я его уже купил давно. Не знал ничего, а просто примерно объяснил продавцу, так он мне и дал на 63А. Я так понял, он велик. Теперь нужно покупать другой. Так вот вопрос - какой мне купить - однополюсной или двух полюсной (на лестницу и в квартиру).

Еще раз спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. Провода не знаю какие...в смысле, не понял вопроса...Старые алюминиевые провода.

надо узнать какой у вас вводной кабель подходит к вводному автомату и к счетчику,  то что после него уже другая песня,   что именно, до ?

3. Что значит по группам? Да, посчитал, сколько будет потребителей, отталкиваясь от этого выбрал автоматы. Решил примерно так: кухня розетки - С20, свет - С16. комнаты (одинаковые в общем) - розетки С20, свет - С16. стиралка - С20, кондей - С16, ванна - розетки - С16, свет - С16.

розетки 16А  свет 10А   кондей по мощности,  Узо надо  и лучше два   или Диф. автоматы

Надо электрика что ли из ЖЕКа звать и узнавать? Вводные автоматы на лестнице в щитке стоят у 3 квартир С25, у одной квартиры С50 (всего 4 квартиры на лестнице).

у вас выделенной мощности на 25А   по проекту предусмотрено,    тот автомат на с50  ничего не значит, может и на 150а заворотить,   тут надо детально смотреть  и  важен именно вводной кабель,  какого сечения и люминь или медь

Вы имеете ввиду, что в квартире вообще вводной не ставить?

нет,  один вводной должен,  дублировать не стоит

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я хотел, чтобы у меня в квартире был автомат, которым я мог бы одним щелчком обесточить всю квартиру.
Вот сюда и можно поставить давно купленный на 63А 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тот кто на 50А поставил тоже ни кого не спрашивал, а последствия будут плачевные (ты же тоже спрашивать ни кого не собираешься). В случае выгорания старых алюминиевых проводов, крайних найдут очень быстро это и будут такие кто "ни кого не спрашивал". Намного проще спросить официально в управляющей и поставить на 25А (провода хватит на 4мм2) и обезопасить себя от косых взглядов соседей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Самое любопытное, что у многожильных проводов и шнуров, которые производятся в РФ, формально вообще нет второй изоляции, а только оболочка. То есть они годятся исключительно для временного электроснабжения. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

То что формально нет второй изоляции,кстати и у кабелей тоже (см. ГОСТ 15845-80), совсем не значит,что они предназначены исключительно для временного электроснабжения.

У провода вообще может не быть изоляции и ничего,все ЛЭПы такими проводами протянуты. ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.