Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Схема щита в 2-х комнатной квартире

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Новая квартира. Проводки нет. На лестничной площадке есть автомат на 50А и счетчик. Дальше буду делать сам. В квартиру заходит кабель 3*10. По мере готовности нарисую схему. Будет электроплита и духовка. Будет розетка в ванной. Будет свет на балконе. Начальный вопрос. Сколько узо ставить в щит? Что посоветуете?


Не хочу ставить много автоматов и УЗО. Считаю что должно быть необходимое количество, но не перебор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Забавный Вы...

План ВАШЕЙ квартиры с размещением основной техники (ТП, водонагреватели, духовки/плиты, стиралки/посудомойки, аудио-видео, место под комп) + свет.

Также нужно выяснить ваше отношение к комфорту в пользовании техникой (безопасность соблюдается однозначно, а удобство измеряется в частности в количестве защитной аппаратуры, что отражается естественно на цене).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По Вашему ответу судя, одного УЗО 30 мА Вам хватит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

bagayama,ну дай человеку подумать :D
olegpim,попробуй что-нибудь изобразить,руководствуясь этой темой,а там уже будет что обсуждать. ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо за ответы. Еще информация: у меня есть (ранее куплены) диф. автомат 40А 30мА, автоматы 50А, 25А, 6А. Задействовав их набросал такую схему (дальше нарисую в цвете, если все нормально):

/этажный щит/ Автомат 50А - счётчик - ВВГ 3*10 - /квартирный щит/ - далее делится на группы

Группа 1 - ДА 40A/30mA -Электроплита на кухне/ ВВГ 3*6

Группа2 - УЗО (25А/30мА) - Автомат 6А - Свет кухня + ванная + туалет / ВВГ 3*1,5

                                       - Автомат 16А - Эл. духовка на кухне /3*2,5

                                       - Автомат 16А - Стиральная машина на кухне /3*2,5

                                        - Автомат 16А - Розетки кухни и розетка в ванной. На кухне холодильник, электрочайник, микроволновка /3*2,5

 

Группа3 - УЗО (25А/30мА) - Автомат 10А- Свет (прихожая + спальня + зал + балкон) / 3*1,5

                         - Автомат 16А - Розетки спальня + прихожая/ 3*2,5

                         - Автомат 16А - Розетки зал /3*2,5

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В принципе приемлемо, с поправкой что УЗО групп 2,3 должны быть 50А минимум.

Разбиение на группы мне не очень нравится, но это относится к удобству эксплуатации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно ли к автомату снизу подключить 2 провода? Т.е. например автомат, который отвечает за розетки спальни и прихожей. Пойдет 2 провода - один в спальню, один в прихожую. На выходе автомата могу подключить 2 провода, это не противоречит правилам? Мне кажется это лучше. чем скрутку делать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно ли к автомату снизу подключить 2 провода?
В смысле - "можно ли зажать в одной клемме автомата две жилы"? Да, конечно. 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно только добавить что желательно,чтобы эти провода были одинакового сечения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

УЗО (25А
узо должно быть защищено автоматом(таким же или меньшим номинальным током), стоящим перед узо.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

узо должно быть защищено автоматом

Уже было:

УЗО групп 2,3 должны быть 50А минимум

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@bagayama, вы написали один из путей решения, я написал проблему. это близкие вещи, но не одно и тоже.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

УЗО поменяю на 63А. Если больше - хуже ведь не будет.


Еще хочу сделать теплый пол на балконе. Нормально, если во 2 группу добавлю автомат на 16A и выведу провод на балкон. На балконе будет розетка и теплый пол. Схема:

Группа3 - УЗО (63А/30мА) - Автомат 10А- Свет (прихожая + спальня + зал + балкон) / 3*1,5

                         - Автомат 16А - Розетки спальня + прихожая/ 3*2,5

                         - Автомат 16А - Розетки зал /3*2,5

                         - Автомат 16А - Балкон теплый пол + розетка /3*2,5

Нормально?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16А
это примерно 3,5кВт, считая 190Вт на квадрат получаем 18м^2 это больше площади обычного балкона.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

УЗО поменяю на 63А.

Нормально.

- Автомат 16А - Балкон теплый пол + розетка /3*2,5

Балкон, я так понимаю, застёклённый.

В принципе можно, но лучше тогда розетку на балконе присоединить к группе розетки зала (розетки зала и балкона), а ТП сделать на отдельный двухполюсный автомат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Возникли 2 вопроса:

1. У меня вводной автомат только на лестничной площадке. В квартирном щитке сразу идет разводка по УЗО. Нет основного автомата в квартирном щите. Это нормально?

2. У меня в квартиру приходит кабель 3*10. Соответственно чтобы делать перемычки на УЗО тоже придется использовать 3*10. Не многовато ли? Ничего страшного?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Соответственно чтобы делать перемычки на УЗО тоже придется использовать 3*10.
да потому что сечение кабеля определяется номинальному току воможному в системе(для 50А при скрытой проводке 10мм^2).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет основного автомата в квартирном щите. Это нормально?

Нормально, но не удобно.

делать перемычки на УЗО тоже придется использовать 3*10. Не многовато ли?

Ну, не сахар конечно если короткие делать, но осуществимо.

Можно использовать гребёнку на 60А, но это зависит от компановки щита.

Если поставить в квартирный щит общий автомат, можно перейти на 6мм2 жилу.

для 50А при скрытой проводке 10мм^2

Не совсем так (или "совсем не так" :)): "при прокладке в трубе". Разница есть и существенная.

Изменено пользователем bagayama
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

узо должно быть защищено автоматом(таким же или меньшим номинальным током), стоящим перед узо.

Ну это утверждение не правильно (я именно про подчеркнутое)

УЗО должно быть защищено (номинал автомата перед узо зависит от провода до узо- считаем что узо это отдельный электропотребитель) а что бы защитить контакты узо, пусть оно на 25А во тогда либо до либо после него должен быть автомат (автоматы) суммарным током не больше тока узо 25А

как то так - сижу у телефона, сумбурно получилось но думаю понятно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Проводку заканчиваю. Схема щита в конечном варианте будет такой. Есть что-то криминальное?

post-95348-0-58300200-1416338891_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.