Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Схема отопления в загородном доме

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Всем доброго дня!!!

Нужен совет по разводке системы отопления в загородном 2-х этажном доме. 1-й этаж сруб (около 30 кв.м.), 2-ой- утепленная мансарда (около 42 кв.м). Планируется котел BAXI ECOcompact 24F или BAXI Fourtech 24F. Есть следующие вопросы:

  1. Работоспособна ли представленная схема?
  2. Правильно ли сделать разводку ПП Dy25, а подключение радиаторов ПП Dy 20?
  3. Справится ли встроенный насос или потребуется дополнительный?

post-30973-0-83346800-1420376459_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Работоспособна ли представленная схема?

Нет

Правильно ли сделать разводку ПП Dy25, а подключение радиаторов ПП Dy 20?

Не правильно, лучше сделать попутку и диаметры  надо комбинировать, стояки  ПП32 , а до предпоследнего отопительного прибора (далее ОП) по этажу - ПП25 до последнего ПП20 и подключение подачи к ОП сверху, а не снизу, как у вас на чертеже.

Справится ли встроенный насос или потребуется дополнительный?

 Справиться или нет - неизвестно, надо делать  гидр. рассчёт. Схему "светить не буду" (это "хлеб" проектировщиков) а скину в личку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Схему "светить не буду" (это "хлеб" проектировщиков) а скину в личку.

Вы скинули ссылку на тему, но там много схем. От какой "плясать" лучше и правильней?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Исправил схему СО. Прошу оценить (не слишком строго, еще только учусь!!!).

Насколько я понимаю, нужно будет отбалансировать систему отопления? Регулировочными вентилями? Где установить?

Как правильно подключить ОП на веранде 1-го этажа, расположен на промежуточной площадке лестницы на высоте около 1,5 метров (отмечен ???)?

post-30973-0-46211500-1420469536_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Те же яйца. Исправляйте.

стояки ПП32
сделать попутку
подключение подачи к ОП сверху, а не снизу, как у вас на чертеже
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Те же яйца. Исправляйте.

Что есть "попутка"? Можете сделать набросок?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот, "угнал":

post-73269-0-44694000-1420479698_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

и почитать перед сном

попутка
 https://www.google.ru/search?newwin...=0CBoQvwUoAA
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Tehnik-san, система Тихельмана подразумевает лишь горизонтальную разводку, а как её использовать в 2-этажном здании? Какие нюансы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так лучше, или опять накосячил?

post-30973-0-96681600-1420481712_thumb.png

Кстати, остался вопрос по ОП на веранде 1 Этажа (отмечен ???)? Нельзя взять подачу со 2 этажа, а обратку на 1 этаж? Наверное, нет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какие нюансы?
Нюанс - это необходимость распределить  равномерно тепло по двум этажам с помощью установки балансировочных вентилей на обратке, в месте их соединения в одну трассу перед котлом
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в месте их соединения в одну трассу перед котлом
Т.е. перед стояком на переходе с 25-й на 32-ю трубу?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так лучше, или опять накосячил? Кстати, остался вопрос по ОП на веранде 1 Этажа (отмечен ???)? Нельзя взять подачу со 2 этажа, а обратку на 1 этаж? Наверное, нет?

Уважаемые!!! Хочется ответа на вопросы!!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лучше :)

А почему не хотите и подачу и обратку взять с одного этажа?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ОП расположен на промежуточной площадке лестницы, как бы между этажами. Если брать с одного этажа не будет лишней нагрузки на ветку? И если с одного этажа с какого лучше?


с помощью установки балансировочных вентилей на обратке

Таких или что то другое?

post-30973-0-24025900-1420557640.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

C того, что ближе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там расстояние одинаковое, ОП расположен по середине.

Что скажете по балансировочному вентилю?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда смотреть где меньше мощность радиаторов и на удобство (эстетику).

По вентилю ничего не скажу, не доводилось. В принципе, оно. Но как всегда, могут быть особенности, так что лучше подождать @Tehnik-sanа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если кто думает, что точную и именно  РАБОЧУЮ схему автономного отопления 2-х этажного дома можно просто скачать с интернета и воплотить только по советам из сети, тот глубоко заблуждается. Есть некоторые "незначительные", на взгляд неискушённого пользователя моменты, которые в итоге значительно повлияют на результат. Балансировочники на ветках, только лишь для того, чтобы избежать необходимости рассчёта. Как гриться - какой вопрос - такой и был ответ. С газом шутки не прокатывают, не зря проектные работы по монтажу котельного оборудования являются особо опасными и требуют обязательного сертифицированного допуска СРО, это ведь не внутрянка монтажа водоснабжения или канальи. Грамотный подход - это пригласить на объект грамотного теплотехника, который сделает  расчёт, составит спецификацию, затем будет вести авторский надзор за исполнителями и по окончанию работ подпишет акт приёма-сдачи Гостехнадзору. Ведь когда надо вырезать тёще аппендицит, вы же не задаёте вопрос- какой инструмент нужно купить и какова моя последовательность действий при такой операции.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Столько бреда уже давно не читал как в этой теме.

Какой ПП32 накер, когда отводы у котла 3/4", да с заужением.

Ещё гадать будем справиться ли насос на 10 радиаторов, максимум 3 в ветке. Проектировщиков вызываем :xixi:

Сохраню тему на память, а то с меня проекты некоторые требуют, только вот незадача, сможет ли этот человек "прочесть" его :)

@Loontic, такая схема как у Вас может быть сделана вообще без балансировки. Достаточно будет термоголовок на радиаторы - они сами всё сделают. Ближние к котлу и на маленьких ветках радиаторы можно прижать вентилем на обратке, используйте правильную арматуру:

На обратку ставьте что-то типа этого "Luxor кран обратный перекрывной угловой DS122 1/2"

На подачу тоже, но с возможностью установки термостата.

Работоспособна ли представленная схема?

Да, только поменять подачу с обраткой - подача должна заходить в прибор сверху.

Правильно ли сделать разводку ПП Dy25, а подключение радиаторов ПП Dy 20?

Да.

Справится ли встроенный насос или потребуется дополнительный?

Справится, более чем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.