3к квартира в новостройке, 2 санузла, кухня.Имеются следующие потребители:Кухня:- электроплита (B16)- холодильник (B16)- посудомойка (B16)- духовой шкаф (B16)- вытяжка (B16)- микроволновка (B16)Санузел:- два полотенцесушителя (B16 + автомат утечки)- стиральная машинка (B16 + автомат утечки)- фен (B16)В трех комнатах по 5-11 розеток. В спальне 5, в кабинете 7, в зале 11. В прихожей 2.Достаточно ли будет на каждый из потребителей кухни и санузла поставить по B16 автомату, на полотенцесушители и стиралку - по автомату утечки, а на комнатные розетки - по одному B16 на комнату? Вся разводка выполнена медью 3*2.5 NYM на розетки и 3*1.5 NYM свет. P.S. НА КАЖДУЮ РОЗЕТКУ ОТ ЩИТА ИДЕТ СВОЙ ПРОВОД, БЕЗ РАСПРЕДКОРОБОК.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я бы и на фен поставил автомат утечки, а на полотенчики 10 А . Так же у себя я и все кухонные розетки пустил через УЗО, кроме холодильника и вытяжки.

Изменено пользователем Bagis
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На весь санузел, перед автоматами, одно УЗО на 10мА\25А.По электроплите - смотрите мощность, а то 16А может и не хватить. 16А при 220 это 3520Вт. Если плита по мощности больше, то ставте соответсвующий автомат, но розетку не делайте, подключайте напрямую, ну и как бы не пришлось к плите отдельный кабель тянуть, так как 2.5мм.кв расчитан на 25А или на 5500Вт при 220В.Так же на кухне розетки неплохо подстраховать УЗО.По комнатным - решайте сами.На немощные потребители автоматы можно и поменьше, хотя если цена одинакова, то ставте на 16.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В итоге имеем:

Кухня (перед автоматами - УЗО на 10мА\25А):

- электроплита (B16 или мощнее - какой?)

- холодильник (B16)

- посудомойка (B16)

- духовой шкаф (B16)

- вытяжка (B16)

- микроволновка (B16)

Санузел (перед автоматами - УЗО на 10мА\25А):

- два полотенцесушителя (B16 + автомат утечки)

- стиральная машинка (B16 + автомат утечки)

- фен (B16)

Правильно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На кухню можно поставить 30мА\25АХолодильник лучше через УЗО не пускать, а запитать на прямую. Зачем на холодильник и вытяжку 16 А? Плита уже куплена? У моей есть варианты подключения и её можно подключать как к одной фазе, так и к двум. Я подключил к двум. Так хватает автоматов 16 А

Изменено пользователем Bagis
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня нет слов. :blink: Боюсь опять нарваться на критику профи.., но удержаться не могу. Любой автомат это дополнительный источник проблем, и чем их меньше, тем лучше. У меня дом почти в 150 кв.метров. Плюс от дома идёт кабель к сараю. Запитываем от сарая сварочный аппарат, циркулярку, и ещё много чего. Всегда хватало одной пробки. Недавно поставил вторую, что бы отключать и ноль и фазу.Большое количество автоматов - не обосновано ни с какой стороны. Хоть экономической хоть технической. В общем смотрите конечно сами, а я думаю чем меньше автоматов тем лучше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Большое количество автоматов - не обосновано ни с какой стороны. Хоть экономической хоть технической. В общем смотрите конечно сами, а я думаю чем меньше автоматов тем лучше.

Спорно. Не раз уже говорилось и обосновывалось, что 16А-автоматы нужно ставить на каждую группу розеток... Кроме того - свет раздельно, розетки раздельно. Если ж экономить - ставь одинокий 50А-автомат. Только, потом не жужжи, что у тебя провод на розетках оплавился, сами розетки выгорели, да и в темноте тебе очень тяжело было найти неисправную "точку"... :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спорно. Не раз уже говорилось и обосновывалось, что 16А-автоматы нужно ставить на каждую группу розеток... Кроме того - свет раздельно, розетки раздельно. Если ж экономить - ставь одинокий 50А-автомат. Только, потом не жужжи, что у тебя провод на розетках оплавился, сами розетки выгорели, да и в темноте тебе очень тяжело было найти неисправную "точку"... :)

+1 :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Аникей Сковородкин

Имеются следующие потребители:Кухня:-Санузел:В трех комнатах по 5-11 розеток. В спальне 5, в кабинете 7, в зале 11. В прихожей 2.Достаточно ли будет на каждый из потребителей кухни и санузла поставить по B16 автомату

- холодильник (B16)- посудомойка (B16)- вытяжка (B16)- микроволновка (B16)От это всё на один автомат 16А достаточно, вытяжку к духовке можно причепить- два полотенцесушителя (B16 + автомат утечки)- стиральная машинка (B16 + автомат утечки)- фен (B16)От это всё на один 25А + УЗО достаточноПро фен вообще не понял, зачем ему отдельный автомат. спальне 5, в кабинете 7 - на один автоматик 16Ав зале 11 - на другой автомат 16А В прихожей 2 - это либо в к комнатам, либо к залу (куда удобнее)ИМХО, достаточно
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В итоге имеем:

Кухня (перед автоматами - УЗО на 10мА\25А):

- электроплита (B16 или мощнее - какой?)

- холодильник (B16)

- посудомойка (B16)

- духовой шкаф (B16)

- вытяжка (B16)

- микроволновка (B16)

Санузел (перед автоматами - УЗО на 10мА\25А):

- два полотенцесушителя (B16 + автомат утечки)

- стиральная машинка (B16 + автомат утечки)

- фен (B16)

Правильно?

Еще раз по порядку...

именуемый вами автомат утечки - это и есть УЗО (устройство защитного отключения) бывают как отдельный элемент, а бывает спаренный вместе с автоматом, спаренный вместе называется диффавтомат. Что ставить - решать вам, но автомат+УЗО выходит дешевле, чем диффавтомат.

Далее, у УЗО два параметра:

1. ток утечки, при котором это УЗО сработает, обозначают в мА.

2. Максимальный ток, который может пропустить через себя УЗО, обозначают в А.

Обычно УЗО ставят перед автоматами на линию, дабы автомат защищал и УЗО. Если после УЗО у вас несколько автоматов, то максимальный ток УЗО должен быть чуть больше, либо равен сумме автоматов. Т.е. если после УЗО стоят 2 автомата на 16А, то узо долно быть расчитано на ток в 32А и т.д.

Идем далее...

электроплита (B16 или мощнее - какой?)

для начала, узнайте потребеление вашей плиты, обычно у современных электроплит оно составляет 6 - 8кВт, либо в пересчете на ток 27А - 36А. Обычные бытовые розетки расчитаны на ток в 16А. Кабель, площадью сечения в 2.5кв.мм, расчитан на ток в 25А. Итого имеем, что для современной плиты кабель должен быть сечением не менее 4кв.мм., и автомат минимумум на 32А, подключение плиты осуществлять либо через спецрозетку, расчитанную на такой большой ток, либо напрямую кабелем.

По поводу УЗО на кухню. На плиту одно УЗО 30мА\40А(либо больше)

Остальные розетки, к примеру

посудомойка (B16)

- духовой шкаф (B16)

микроволновка (B16)

На все это хозяйство одно УЗО 30мА\60А.

Санузел (перед автоматами - УЗО на 10мА\25А)

- два полотенцесушителя (B16)

- стиральная машинка (B16)

- фен (B16)

как то так.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Боюсь опять нарваться на критику

нарвался :)

Недавно поставил вторую, что бы отключать и ноль и фазу

а нахрена??? бредовая затея от которой все уходят - либо спаренный автомат, либо только на фазе

Любой автомат это дополнительный источник проблем

а чем источник то? если при кз отключается не всё, а выборочная линия, количество автоматов это личное дело каждого, зависит от ТЗ и условий, я бы ни когда не посадил бы котел на ванну и кухню (так как зимой это в большую проблему вырастает, особенно когда дома ни кого)

- холодильник (B16)- посудомойка (B16)- вытяжка (B16)- микроволновка (B16)От это всё на один автомат 16А достаточно

зависит от мощности ПМ и микроволновки (уже может не хватать)

- два полотенцесушителя (B16 + автомат утечки)- стиральная машинка (B16 + автомат утечки)- фен (B16)От это всё на один 25А + УЗО достаточноПро фен вообще не понял, зачем ему отдельный автомат

ну 25А - это уже не раз поднимаемая темаа почему фен то мимо узо идёт???ну и можно на розетки узо всё таки добавить

Санузел (перед автоматами - УЗО на 10мА\25А)- два полотенцесушителя (B16)- стиральная машинка (B16)- фен (B16)

не прокатывает - СМ до 3кВт есть и фены тоже есть и по 1,5 - 1,8кВт автоматы не сработают, а вот узо может не выдержать
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не прокатывает - СМ до 3кВт есть и фены тоже есть и по 1,5 - 1,8кВт автоматы не сработают, а вот узо может не выдержать

Ну тоже об этом думал, но вроде прикинул, сумарное потребление должно уложится в 5кВт, но правда с натяжкой.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а нахрена???

Током било.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я уже запутался. Вот к чему я пришел после долгого чтения комментариев:

Кухня:

- электроплита (B16 + УЗО 30мА/40А или дифф. автомат)

далее на всю группу УЗО на 10мА\60А:

- холодильник (B16)

- посудомойка + микроволновка (B16)

- духовой шкаф (B16)

- вытяжка (B16)

Санузел (перед автоматами - УЗО на 10мА\25А):

- два полотенцесушителя (B16)

- стиральная машинка (B16)

- фен (B16)

Спальня (5 розеток) - В16

Кабинет (7 розеток) - В16

Зал (11 розеток) - В16

Прихожая - розетки раскидать по автоматам спальни / кабинета / зала.

Верно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А каких размеров у вас щиток, такое количество автоматов туда войдёт?Какая мощность вытяжки? Зачем там отдельный автомат?Я бы уменьшал количество автоматов ещё. А то у вас щиток будет как на металлургическом комбинате, а не 3 комнатной квартиры.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А каких размеров у вас щиток, такое количество автоматов туда войдёт?Какая мощность вытяжки? Зачем там отдельный автомат?Я бы уменьшал количество автоматов ещё. А то у вас щиток будет как на металлургическом комбинате, а не 3 комнатной квартиры.

Щиток я буду покупать, от количества автоматов зависят его размеры. Ничего из техники, кроме стиральной машинки, пока нет. Поэтому не могу высчитать потенциально возможное потребление.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А цены на автоматы вы узнали?Начните с похода в магазин и выпишите себе размеры щитков, автоматов и их цены. А потом вы сами поймёте мою иронию. Чем выбрасывать кучу денег на бесполезный хлам, лучше купите экономичные электроприборы. Для примера, обычная лампочка накаливания потребляет 100 ватт, эквивалентная энергосберегающая 19 ватт. Монитор с ЭЛТ 120 - 200 ватт, LCD - 16 - 20 ватт, и.т.д. А 15 автоматов будет стоить как 19 дюймовый LCD монитор. Если деньги вам даются легко, тогда конечно на этот пост не обращайте внимание.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А цены на автоматы вы узнали?Начните с похода в магазин и выпишите себе размеры щитков, автоматов и их цены. А потом вы сами поймёте мою иронию. Чем выбрасывать кучу денег на бесполезный хлам, лучше купите экономичные электроприборы. Для примера, обычная лампочка накаливания потребляет 100 ватт, эквивалентная энергосберегающая 19 ватт. Монитор с ЭЛТ 120 - 200 ватт, LCD - 16 - 20 ватт, и.т.д. А 15 автоматов будет стоить как 19 дюймовый LCD монитор. Если деньги вам даются легко, тогда конечно на этот пост не обращайте внимание.

Да, цены на автоматы я знаю. B16 примерно 15 долл. Но.... Количество автоматов на розетки не зависит от того, воткну ли я обычную или энергосберегающую лампочку. ЭЛТ-мониторы уже редкость, у всех LCD, поэтому тоже не аргумент.Я не считаю автоматы хламом, тем более бесполезным. Я помню, как в далекие времена слив стиралки у нас был организован в ванну, и когда я принимал душ и стиралка начала сливать грязную воду, меня с какого-то хрена било нехило током, когда я прикасался к смесителю. Я такого не хочу, а, по-ходу, был бы УЗО - сработал бы.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы знаете, вы правы в том, что не нужно впадать в крайности, как у меня, одна пробка на всё домохозяйство. Но отдельный автомат на фен, это мог посоветовать только продавец автоматов. У вас есть электроплита, туда напрашивается отдельный автомат, а все остальное в кухне.. Вы что собираетесь одновременно включать духовой шкаф и микроволновку и при этом сушить волосы глядя в телевизор, а в это время кто-то в другой комнате будет работать двухкиловаттным пылесосом?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы знаете, вы правы в том, что не нужно впадать в крайности, как у меня, одна пробка на всё домохозяйство. Но отдельный автомат на фен, это мог посоветовать только продавец автоматов. У вас есть электроплита, туда напрашивается отдельный автомат, а все остальное в кухне.. Вы что собираетесь одновременно включать духовой шкаф и микроволновку и при этом сушить волосы глядя в телевизор, а в это время кто-то в другой комнате будет работать двухкиловаттным пылесосом?

Вполне реальна ситуация, когда включен холодильник, духовка и электроплита + пылесос в соседней комнате. Обычная предпраздничная ситуация, телек тоже может быть включен. Я не думаю, что сэкономив на паре автоматов, я где-то в итоге выиграю. Я же не ставлю на каждую розетку в комнате по автомату. Просто хочу определиться с наиболее оптимальной схемой расстановки автоматов и УЗО, как я пытался сделать во вчерашнем посте вечером.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.