Доброе утро.Сейчас делаю ремонт на кухне и столкнулся со следующим. Необходио было установить вытяжку над плитой с выводом в существующий вентканл. Провел трассу (благо позволяют подвесные потолки) закрепил саму вытяжку, включил и офигел.Во первых - слишком шумно;Во вторых (самое интересное) - при отключении самой вытяжки от трассы (при минимальной скорости работы) - скорость маторчика вытяжки стабильна и вытяжка работает достаточно тихо, при подключению к трассе - скорость самопроизвольно увеличивается до максимальной соответственно увеличивается шум до неприличия.Подскажите где "зарылась собака"?Кухня - 9 кв. метров, высота потолков 2,7 м., вытяжка на 600 куб. метров, диаметр выходного отверстия вытяжки 120 мм, трасса выполнена прямоугольным пластиковым воздуховодом 120*60, соединение вытяжка - венттрасса выполнена алюминевой гофрой диаметром 100 (может тут засада?). Длина трассы - 2 метра с двумя углами.В общем - Хелпп
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Дмитрий 78

Дмитрий 78
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Февраль 10
  • 957 сообщений
  • 177 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 13

Отправлено 05 Март 2010 - 01:05

Доброе утро. Сейчас делаю ремонт на кухне и столкнулся со следующим. Необходио было установить вытяжку над плитой с выводом в существующий вентканл. Провел трассу (благо позволяют подвесные потолки) закрепил саму вытяжку, включил и офигел. Во первых - слишком шумно; Во вторых (самое интересное) - при отключении самой вытяжки от трассы (при минимальной скорости работы) - скорость маторчика вытяжки стабильна и вытяжка работает достаточно тихо, при подключению к трассе - скорость самопроизвольно увеличивается до максимальной соответственно увеличивается шум до неприличия. Подскажите где "зарылась собака"? Кухня - 9 кв. метров, высота потолков 2,7 м., вытяжка на 600 куб. метров, диаметр выходного отверстия вытяжки 120 мм, трасса выполнена прямоугольным пластиковым воздуховодом 120*60, соединение вытяжка - венттрасса выполнена алюминевой гофрой диаметром 100 (может тут засада?). Длина трассы - 2 метра с двумя углами. В общем - Хелпп

1. Попробуй для начала поменять и гофру на соответствующую диаметру выпуска, а лучше вообще полимерную вместо жестяной поставить. 2. Проходное сечение твоего пластикового вентканала также нужно увеличивать в данное время он меньше сечения выпуска. 3. Проверить, не забит ли вент. стояк - хотя бы дымом. Железное правило - сечение вентканала должно быть равным или большим чем сечение выпуска вытяжки!
  • 0

#3   147

147
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 05 Март 2010 - 08:46

Кнопочку нажал, попробую в праздники.
  • 0

#4   pavlik123

pavlik123
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Декабрь 09
  • 2 850 сообщений
  • 890 спасибо
  • г.Хабаровск
  • 277

Отправлено 06 Март 2010 - 18:47

Ну да заузил канал + посчитай сколько поворотов получилось -это ж всё сопротивление воздушного потока. Гофра если из фольги, тоже шелестит не слабо.Делай как выше советывали, а шум всё равно будет -попробуй дунуть просто так и дунь в трубу. звук меняется?
  • 0

#5   chien

chien
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Май 2010 - 15:01

Зауженый канал для такой мощной вытяжки - эффект свистка.вент. шахты в домах пропускают 200-400 куб. м воздуха не больше. а вытяжка пытается 600 протолкнуть вот и свистит.
  • 0

#6   Parsis

Parsis
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 24-Март 10
  • 54 сообщений
  • 0

Отправлено 23 Май 2010 - 22:53

зачем вообще 600 кубов ставить, у вас там мангал на углях чтоли? во вторых L=v*s*3600L - расход, м3/часv - скорость движения воздуха в канале или участке канала3600 - секунд в часеv - <5-7м/с, иначе характеристика аэродинамического шума логарифмически растет.ПыСы: вот теперь можно посчитать во сколько раз диаметр установленный меньше требуемого. ПыСы2: НЕ НУЖНО СМОТРЕТЬ НА ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА, а воздуховоды нужно рассчитывать, в промышленных системах вентиляции площадь сечения вентилятора прибл в 3,5-4 раза меньше площади поперечного самих воздуховодов с обоих сторон вентилятора. В небольших системах вентиляции диаметр воздуховодов иногда совпадает с диаметром вентилятора, но никак не меньше!
  • 0

#7   WANO1984

WANO1984
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Сентябрь 08
  • 154 сообщений
  • 19 спасибо
  • 0

Отправлено 27 Май 2010 - 12:22

А на вытяжке лепестков обратного клапана нету? Может зажимаешь их трубой при подключении? Все-таки 10 и 12 см разница небольшая
  • 0

#8   lunt

lunt
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Июнь 2010 - 13:30

Parsis спасибо за расчет мне пригодился
  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru