мучаюсь выбором, нуженн совет


Сообщений в теме: 14

#1   ben12

ben12
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Май 08
  • 29 сообщений
  • 1 спасибо
  • мурманск
  • 0

Отправлено 05 Март 2010 - 20:29

Доброго все времени суток, делаю сейчас ремонт в двушке панельной и меняю проводку, по сходной цене достались автоматы Legrand С16 и диф.автоматы IEK АВДТ 32 С16 30мА, подскажите пожалуйста,что лучше использовать для защиты цепей, или их скомбинировать вместе?И еще автомата С25 для стиральной машинки и водонагревателя достаточно, или использовать на 32?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 05 Март 2010 - 20:41

Какой нагреватель и какая машинка (потребляемая мощность)? Какая проводка к ним (алюминий, медь, сечение)? Как подключены (какие розетки)?
  • 0

#3   ben12

ben12
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Май 08
  • 29 сообщений
  • 1 спасибо
  • мурманск
  • 0

Отправлено 05 Март 2010 - 20:49

Нагреватель пока не знаю, еще не купил, машинка Siemens Wv 1080 она уже старенькая характеристик на нее нет, буду новую покупать, поэтому пока сложно понять сколько все это будет по мощности:( проводка медь 3*2.5 розеток пока тоже под них нет, я так понимаю что обычные розетки не пойдут?
  • 0

#4   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 05 Март 2010 - 20:59

Нагреватель пока не знаю, еще не купил, машинка Siemens Wv 1080 она уже старенькая характеристик на нее нет, буду новую покупать, поэтому пока сложно понять сколько все это будет по мощности:( проводка медь 3*2.5 розеток пока тоже под них нет, я так понимаю что обычные розетки не пойдут?

Не подойдут. Нужны а-влагозащищенные (при установке непосредственно в ванной), б-более мощные (при подключении чего-то мощнее 3,5кВт), а провод 3*2,5 расплавится гораздо раньше, чем отключится автомат 32А, при автомате на 25А - это самый-самый предел медного провода 2,5 мм2, причем провод должен быть настоящим, без примесей и с настоящим сечением 2,5мм2, а не 2,2 или 2,3, как бывает обычно. Если водонагреватель будет проточным, то есть потреблять относительно недолго, ооооочень много - то для него отдельный кабель, отдельный автомат, хорошо бы отдельное УЗО на ванную (на 10мА) и вероятно подключение не через розетку, а напрямую (в этом случае скорее всего провод водогрея будет без вилки)
  • 0

#5   ben12

ben12
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Май 08
  • 29 сообщений
  • 1 спасибо
  • мурманск
  • 0

Отправлено 05 Март 2010 - 21:03

в ванной ничего этого стоять не будет, нагреватель в туалете, машинка в кладовке, в ванной только свет и одна розетка под фен, если на один автомат на 25 посадить машинку и нагреватель насколько это критично, и по поводу автоматов и дифавтоматов, что предпочтительней?
  • 0

#6   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 05 Март 2010 - 23:44

Обычные розетки на 16А расчитаны ,какие 25А ведь если не дай бог что ,то розетка горит уже, а автомату пофиг. Сделайте на разные автоматы стиралку на 16А и обычную(влагозащищённую если надо), а водогрей отдельной линией с рассчётом по мощности и кабель соответствующий.А про то, какие автоматы использовать ,то не ставили бы вы эти "чиперные" IEKи, что-то к ним нет особого доверия ,думаю многие меня в этом поддержат :)
  • 0

#7   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 06 Март 2010 - 00:01

Ну ИЭК наверное все же лучше, чем ничего. То ли сработает, то ли нет, а то ли его вообще не будет. И вообще, избавловали вас Шнайдерми, Сименсами, Леграндами, АББ и Мерен Геринами :)Годами стояли ИЭКи, ДЭКи и прочие, и работали ведь :)
  • 0

#8   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 06 Март 2010 - 00:18

Ну ИЭК наверное все же лучше, чем ничего. То ли сработает, то ли нет, а то ли его вообще не будет.
И вообще, избавловали вас Шнайдерми, Сименсами, Леграндами, АББ и Мерен Геринами :)
Годами стояли ИЭКи, ДЭКи и прочие, и работали ведь :)

Alice Tracy Да это всё так ,но у меня строителе при сдаче дома поставили эти
ИЭКи (диффы) 4 шт+ вводной и через 4 месяца один из них на "тест" проявляет спокойствие старого вождя индейского племни и как после этого им доверять ?
зы Мож и не случится боле ничего ,а если ?
  • 0

#9   Бонис

Бонис
  • Offline
  • Прорабы
  • не прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Январь 10
  • 2 219 сообщений
  • 1061 спасибо
  • Киев-Смоленск
  • 77

Отправлено 06 Март 2010 - 20:17

у меня строителе при сдаче дома поставили эти ИЭКи (диффы) 4 шт+ вводной и через 4 месяца один из них на "тест" проявляет спокойствие старого вождя индейского племни и как после этого им доверять?

А у меня на работе Шнейдер Электрик "Домовой" на тест перестали работать два дифавтомата. Всякое бывает.

ben12, автоматы предназначены не для того, чтобы с оборудованием чего не случилось, а для защиты проводки. Если есть готовая проводка сечением 2,5 квадрата, то хочешь или не хочешь, а максимальный автомат должен быть на 16 А. Смотрим кривые отключения ( рисунок внизу для Шнейдера, но они все примерно пожожие) - гарантированно автомат сработает при превышении тока на 40% от номинального, т.е. 24 А, и то через некоторое время. А максимальный длительный ток для этого кабеля - 25 А (см. рисунок-табличку внизу), дальше у кабеля расплавится изоляция. Т.е. автомат не больше 16 А. Что касается ставить дифреле или не ставить - дело хозяйское, это для снижения риска быть пораженным электрическим током, сейчас нормой является ставить. Дифавтомат заменяет дифреле + автомат. Дифреле без автомата не ставят - при превышении тока дифреле может накрыться.

Прикрепленные изображения

  • _________1 - Размер 47,44К, Загружен: 39
  • _________1 - Размер 127,89К, Загружен: 31

  • 0

#10   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 07 Март 2010 - 13:02

Дифавтомат заменяет дифреле + автомат.

Небольшое дополнение : дифреле чаще называют просто - УЗО. :)
  • 0

#11   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Март 2010 - 15:22

Цитата(Бонис @ 7.3.2010, 1:17) Дифавтомат заменяет дифреле + автомат. Небольшое дополнение : дифреле чаще называют просто - УЗО.

Небольшая цитата про УЗО на основе автомата (дифавтомат): "При отсутствии напряжения на входных зажимах такого устройства (например при обрыве нулевого проводника до УЗО), во-первых, из-за отстутствия питания не функционирует электронный усилитель, во-вторых, отстутствует энергия, необходимая для срабатывания автоматического выключателя. Таким образом в случае обрыва нулевого проводника в питающей сети устройство неработоспособно и не защищает контролиоуемую цепь. При этом в жанном режиме (обрыв нулевого проводника) опасность поражения человека элктрическим током усугубляется, так как по фазному проводнику через неразомкнутые контакты автоматического выключателя в электроустановку поступает потенциал." С.Л. Корякин-Черняк "Справочник домашнего электрика" 4-е издание 2006г.
  • 0

#12   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 07 Март 2010 - 17:29

Дык УЗО и не предназначено для защиты от отгорания нуля,у него другая задача.И приведенная цитата справедлива для электронных УЗО.
  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 08 Март 2010 - 01:19

Небольшая цитата про УЗО на основе автомата (дифавтомат)

приведенная цитата справедлива для электронных УЗО.

это про так горячо любимый иек и дэк :)
  • 0

#14   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Март 2010 - 05:16

Дык УЗО и не предназначено для защиты от отгорания нуля

УЗО предназначено для защиты людей, в книжке дан пример, когда оно не защитит. Я так понял, что неэлектронные УЗО этой проблемой не страдают.
  • 0

#15   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 10 Март 2010 - 10:21

Я так понял, что неэлектронные УЗО этой проблемой не страдают.

Правильно понял ;) .
  • 0