Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Канализация в ванной


Сообщений в теме: 10

#1   mol

mol
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 06 Март 2010 - 21:59

Здравствуйте,Можно ли вот так организовать сливы в ванной?Можно ли делать общий слив для унитаза и ванной?Спасибо.Евгений.

Прикрепленные изображения

  • 12 - Размер 30,52К, Загружен: 189

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 06 Март 2010 - 22:18

Можно ли делать общий слив для унитаза и ванной?

Не только можно,но и нужно .Только тройник для врезки слива с ватерклозета должен быть "косой",этим создаётся разгонный участок,чтоб стоки не захлёстывали в обратку

Прикрепленные изображения

  • STB_9910 - Размер 146,92К, Загружен: 235

  • 0

#3   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 709 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 06 Март 2010 - 23:15

Tehnik-san
с личным автографом :)
  • 0

#4   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 07 Март 2010 - 01:41

Домодедово? А почему не в моей квартире? :angry:
  • 0

#5   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 07 Март 2010 - 01:56

Sano :)

Alice Tracy Так надо было хоть позвонить в декабре )))
  • 0

#6   mol

mol
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 07 Март 2010 - 22:24

А сливы в стояке для раковины, стиралки и фильтров также лучше косые?Если например высота не позволит, то ставить прямые?Евгений
  • 0

#7   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 07 Март 2010 - 22:31

mol
Нормативами запрещено на горизонтальных участках делать прямые врезки в трассы слива... мне добавить к этому нечего )))
  • 0

#8   mol

mol
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 07 Март 2010 - 23:27

Вопрос о стояке, о вертикальных врезках как на моей схеме.Евгений
  • 0

#9   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 07 Март 2010 - 23:28

Он не понимает, что вы нарисовали не вид сверху, а вид спереди. Дим, это стояк. Он хочет его перебрать, натыкав тройники в него.
  • 0

#10   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 08 Март 2010 - 01:47

блин...мужики...чета я ступил ,сразу так и не понял о чём шла речь...про работу думать отключился ,в башке перед 8 Марта- ЧЁ ж подарить супружнице своей :) Конечно же, если это не первый этаж 32 эт. дома,то если например высота не позволит, то НА ВЕРТИКАЛЬ ставить прямые,как и ставят "от застройщика"Но я обычно, если перебираю стояк,тогда навтыкиваю "косых" на стояк минимум две-три штуки :)

Прикрепленные изображения

  • IMG_4826 - Размер 111,86К, Загружен: 148
  • IMG_4828_1 - Размер 92,39К, Загружен: 122
  • IMG_9803 - Размер 191,37К, Загружен: 127
  • __._______080_1 - Размер 27,95К, Загружен: 129

  • 0

#11   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 08 Март 2010 - 02:19

Вот-вот, именно это ему и нужно.
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru