Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
akula

Замена проводки...

Рекомендуемые сообщения

dimp

а 25 это какая макс нагрузка? просто реально мало кажется

а что вы хотите если раньше в 60 - 80 годах считалось что на квартиру 1-3 кВт достаточно, обще домовая проводка на большее не расчитана

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

а 25 это какая макс нагрузка? просто реально мало кажется

25А х 220В = 5,5 кВт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
akula

https://homemasters.ru/...25cb34cb.jpg Вот что творится внутри щитка на площадке. Видно, что у соседей стоят китайские автоматики по 20А и 40А. Может все таки 25А малова-то будет? Как лучше сделать ввод в квартиру? Скрутить фазы/подключить любую одну? Как все таки быть с землей\нулем? Говорили занулить на щиток, как это делается и никого током не поразит при таком раскладе? Кабель 3х4 медь можно соединять в щите на площадке с алюминием при помощи ваго 222? по сечению проходит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

Может все таки 25А малова-то будет?

Я бы не рисковал. Отвечать, если что, именно владельцам 40-амперников придется.

Как лучше сделать ввод в квартиру? Скрутить фазы/подключить любую одну?

Скрутить, а еще лучше подсоединить силовой кабель прямо к счетчику.

Говорили занулить на щиток, как это делается и никого током не поразит при таком раскладе?

Нужно знать две вещи - какая у вас нулевая жила стояка, и как она в подвале соединена с ГЗШ. Если из алюминия не меньше 16 квадрат, нигде не разрывается, а в подвале соединение с ГЗШ надежное, можно выполнить зануление, если нет - обойтись двухпроводкой, оставив третью жилу неподключенной, на будущее.

Кабель 3х4 медь можно соединять в щите на площадке с алюминием при помощи ваго 222? по сечению проходит?

Формально да, но настолько впритык, что лучше взять орешки или блок зажимов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
akula

Скрутить, а еще лучше подсоединить силовой кабель прямо к счетчику.

Счетчика нет

Нужно знать две вещи - какая у вас нулевая жила стояка, и как она в подвале соединена с ГЗШ. Если из алюминия не меньше 16 квадрат, нигде не разрывается, а в подвале соединение с ГЗШ надежное, можно выполнить зануление, если нет - обойтись двухпроводкой, оставив третью жилу неподключенной, на будущее.

в ЖЭК?

еще вопросы:

1. Если ставить УЗО + автомат, то УЗО ставится перед автоматом?

2. На освещение тоже кидать 3-х жильный кабель (3х1.5).

Изменено пользователем akula

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

Счетчика нет

Вообще? Хорошо вам живется :D

в ЖЭК?

Ну да, можно туда, а вообще на провод в стояке можно просто посмотреть, а чтобы в подвал не спускаться, проверить соединение с ГЗШ 12-вольтовой батареей и лампочкой, подсоединив минус батареи к стояку холодной воды, а плюс - к нулевому проводу. Если загорится лампочка, значит соединение есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
akula

еще вопросы:1. Если ставить УЗО + автомат, то УЗО ставится перед автоматом?2. На освещение тоже кидать 3-х жильный кабель (3х1.5).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
gong

расчитать автомат просто. прикинь сколько у тебя может быть включено потребителей в одно врямя. сложи мощность этих потребителей (еденица измерений ватт) и раздели на 220 вольт. полученный результат указывает на какой ампераж мимнимум должен быть автомат. много прибовлять не советую. лучше пусть будет почувствительней.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

УЗО ставится перед автоматом?

Перед или после - все равно, главное, чтобы к УЗО обязательно шел в комплекте автомат.

На освещение тоже кидать 3-х жильный кабель (3х1.5)

Да, для зануления металлических корпусов светильников. Ну и вообще, третья жила иногда очень полезна. Изменено пользователем Chabrez

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

расчитать автомат просто. прикинь сколько у тебя может быть включено потребителей в одно врямя. сложи мощность этих потребителей (еденица измерений ватт) и раздели на 220 вольт. полученный результат указывает на какой ампераж мимнимум должен быть автомат

akula вот так же рассуждали ваши соседи, если честно то ваш стояковый провод долго не протянет (не вы так соседи помогут) а сколько этажей и квартир на площадке?, фото щитка можно всего

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

полученный результат указывает на какой ампераж мимнимум должен быть автомат.

а самих проводов это типа не касается, к примеру замутил бы техники ампер этак на 60 а стояк у меня люминь на четыре квадрата, а внутри так ваще все лапшой люминевой на 1.5 сделано

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
akula

вот так же рассуждали ваши соседи, если честно то ваш стояковый провод долго не протянет (не вы так соседи помогут) а сколько этажей и квартир на площадке?, фото щитка можно всего

на площадке 4 квартиры, 5 этажей фото всего щитка: ext_b84a450a408182ab95d59cc1797097f8.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
akula

еще вопросики:

1. Для чего ставится общее узо на 300мА?

2. На кухонную группу малова-то получается 16А (стиралка, чайник, микроволновка может еще что)... На 25 ставить?

3. Чем вмазывать коробки? Fugenfuller или алибастр? Как-то имел дело с алибастром на практике, в принципе устраивал, да и цена смешная...

4. Чем замазывать кабель в штробах? Ротбанд?

5. Вопрос про телефонный кабель. Его в стену замуровать? Можно рядом с силовым?

вот так нормально будет?

кухня - 6 розеток (дифавтомат ABB DS941 1P+N 25А/30mA)

маленькая комната - 4 розетки + коридор 2 розетки (автомат ABB SH201L C16)

большая комната - 6 розеток (автомат ABB SH201L C16)

освещение (ABB SH201L C10)

общий автомат - ? 32\40?

я так понимаю придется увеличивать кол-во автоматов и линий на кухню? как вариант протянуть на кухню 2 линии, чайник и холодильник врубать без узо

Изменено пользователем akula

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

1 Общее УЗО ставится в противопожарных целях.2 Нельзя на розетки ставить 25А! Протяни лучше 2 линии,на линию с УЗО повесь стиралку и розетки над рабочей зоной,а на вторую холодильник,микроволновку и др.3 На фуген прочнее получается,на алебастр - быстрее застывает.4 Ротбанд,фуген пойдут нормально (если конечно штобы не по 5 см шириной :) ).5 А под плинтусом никак не пустить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Нельзя на розетки ставить 25А!

Ну если провод на розетку будет на 4 квадрата, а розетка на 25А, тогда можно :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

на площадке 4 квартиры, 5 этажей

ну считай - 20 квартир (по 7 на фазе) если каждый поставит 40А , то провод стояка нужен как минимум 16мм2 по меди, так что тут вы все в ответе за то есть ли напряжение в квартире и когда отгорит ноль

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
akula

1. Соединять провода в распределительных коробках при помощи клем wago 773 (4 контактные) можно?2. Все таки как считаете нужно ставить общее узо?3. От щитка в коридоре будет отходить вправо 5 веток. Можно так прокладывать? В потолочном кабель канале 5 проводов?Вчера начал работу, уже сделал большую комнату.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

1 можно2 это как сами решите, имхо - если на потолке нет дерева это лишнее3 если сечение соизмеримо с номиналом автоматов - можно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
akula

Дело по-тихоньку продвигается, сделал разводку в двух комнатах и частично в коридоре... пора покупать щиток и автоматы...

В общем такой прикид:

1. большая комната (6 розеток) - автомат ABB SH201 C16

2. маленькая комната (4 розетки + коридор) - автомат ABB SH201 C16

3. кухня 1 (стиралка + 1-2 розетки) - дифавтомат ABB DS941 1P+N 25А/30mA или УЗО ABB F202 AC-16/10mA + автомат ABB SH201 C16

вот тут возник ступор, что лучше взять? Узо получается более чувствительное, да и по цене вроде как выгоднее... не пойму только как ставить узо+автомат...

4. кухня 2 - (3-4 розетки) - автомат ABB SH201 C16

5. освещение - автомат ABB SH201 C10

6. общий автомат - ABB S201 С25 или ABB S201 С32 - никак не могу определиться :(

Общее узо наверно ставить не буду, т.к. все в бетоне заделано...

Изменено пользователем akula

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
akula

купил вчера автоматы, узо и шкафчик ABB UNIBOX в нишу на 8 модулей. С ним в комплекте дин рейка на которую ставить автоматы и 1 шина... Вот у меня теперь вопрос, что и куда подключать? Как осуществлять коммутацию, ничего не понятно на первый взгляд :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×