Пропало напряжение.


Сообщений в теме: 17

#1   ENGEL

ENGEL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Март 2010 - 21:30

В двушке, работает только одна половина ( есть напряжение в розетках и свет ), в другой половине не света, не напряжения.Стоят автоматы на 10 А, фаза уходит с обоих, а в распред коробку входную напряжение уже не приходит. Проверял индикатором.Вопрос, где искать напряжение? :blink: И я хочу заложить новый вход до распред коробки, от автомата, который отвечаю за часть где нет напряжения. (автомат рабочий).автомат меняю на legrand, провод ПВС 3*2,5.Правильно ли я мыслю? подскажите плиз.И как мне быть?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 267 сообщений
  • 1730 спасибо
  • Новочеркасск
  • 180

Отправлено 19 Март 2010 - 22:02

Самое логичное, что напрашивается - обрыв провода на участке между щитком и коробкой. Какие-то долбёжно-сверлёжные работы проводились в последнее время? А , в общем, какая разница. Решился менять провод - меняй. Только ПВС - не самый удачный выбор для этой цели. Если другого нет, то хоть концы облуди, прежде чем в автомат вставлять. В распредкоробке, чтобы не перепаковывать все соединения, надо вычислить подводящий провод, обкусить его, оставив конец достаточной длинны. Разместить рядом ещё одну коробку и в ней соединить этот конец со свежим проводом.
  • 0

#3   apmav

apmav
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Май 09
  • 189 сообщений
  • 84 спасибо
  • Урал
  • 0

Отправлено 19 Март 2010 - 22:02

Вопрос, где искать напряжение?

На участке автомат-распред коробка. А какой сейчас провод проложен? Посмотрите внимательно в распредкоробке и на автоматах, может где то переломился провод, часто такое бывает со старым алюминиевым проводом.
  • 0

#4   ENGEL

ENGEL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Март 2010 - 12:09

провод алюминивый сейчас.дело еще в том что соседи затопили, а через дней 5 пропала напруга, может к.з. в какой то из распред коробок произошло?ничё не долбил ).Нинаю, по мне ПВС лучше чем ВВГ. Я уж привык им работать.А облуживать не обязательно, продают специальные медные наконечники. Да и паяльника нету )).
  • 0

#5   Lee

Lee
  • Online
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 092 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 151

Отправлено 20 Март 2010 - 21:10

Нинаю, по мне ПВС лучше чем ВВГ. Я уж привык им работать.

Провод ПВС со скрученными жилами с поливинилхлоридной оболочкой гибкий Провода соединительные ПВС с гибкими медными жилами, предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети, для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных. Лучше все таки не лепить горбатого ИМХО
  • 0

#6   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 20 Март 2010 - 21:17

провод алюминивый сейчас. дело еще в том что соседи затопили, а через дней 5 пропала напруга, может к.з. в какой то из распред коробок произошло? ничё не долбил ). Нинаю, по мне ПВС лучше чем ВВГ. Я уж привык им работать. А облуживать не обязательно, продают специальные медные наконечники. Да и паяльника нету )).

Прочти здесь об отличиях провода и кабеля. И сделай правильный вывод. :)
  • 0

#7   ENGEL

ENGEL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Март 2010 - 22:03

в общем в вводную распред коробку приходит только одна фаза, а от автоматов отходит обе ).Ммм.. а каким прибором можно найти обрыв кабеля с большой точностью, а с разбросом в 10м))
  • 0

#8   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 267 сообщений
  • 1730 спасибо
  • Новочеркасск
  • 180

Отправлено 20 Март 2010 - 22:37

провод алюминивый сейчас. дело еще в том что соседи затопили, а через дней 5 пропала напруга, может к.з. в какой то из распред коробок произошло? ничё не долбил ).

Было бы КЗ, ты автомат не смог бы включить, его бы сразу же выбивало. Если и коротнуло в коробке, то во время потопа, а не через пять дней, когда уже подсохнуть успело. Такая версия. Провод был повреждён. Ну мало ли, телефонисты или домофонщики, когда свою лапшу крепили, гвоздичком зацепили, а может ещё при строительстве изоляцию повредили. Всяко может быть. Пока сухо было, никаких проблем. И тут потоп. Водичка вымывает щёлочи всякие из штукатурки, реагирует с алюминием, да ещё электричество помогает быстрей реакции идти. Короче, сгнил металл в какой-то точке. Электрохимическая коррозия. А когда проводочек истончился до какого-то предела, так окончательно просто перегорел. Если любопытно, можешь расковырять стену, посмотреть. Только надо ли? Ввод однозначно менять.

в общем в вводную распред коробку приходит только одна фаза, а от автоматов отходит обе ).

Ясное дело. У тебя две линии. Одна идёт на одну коробку, которую ты расковырял. Вторая линия - прямиком в другую половину квартиры. Где-то ещё подобная коробка есть.

Ммм.. а каким прибором можно найти обрыв кабеля с большой точностью

Самое доступное - зубило с изолированной ручкой и молоток. Вскрываешь всю трассу и смотришь. :D
  • 0

#9   ENGEL

ENGEL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Март 2010 - 23:08

всего в квартире 4 коробки, в одной есть напруга, в других нет )
  • 0

#10   Дмитрий 78

Дмитрий 78
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Февраль 10
  • 957 сообщений
  • 177 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 13

Отправлено 20 Март 2010 - 23:09

Было бы КЗ, ты автомат не смог бы включить, его бы сразу же выбивало. Если и коротнуло в коробке, то во время потопа, а не через пять дней, когда уже подсохнуть успело. Такая версия. Провод был повреждён. Ну мало ли, телефонисты или домофонщики, когда свою лапшу крепили, гвоздичком зацепили, а может ещё при строительстве изоляцию повредили. Всяко может быть. Пока сухо было, никаких проблем. И тут потоп. Водичка вымывает щёлочи всякие из штукатурки, реагирует с алюминием, да ещё электричество помогает быстрей реакции идти. Короче, сгнил металл в какой-то точке. Электрохимическая коррозия. А когда проводочек истончился до какого-то предела, так окончательно просто перегорел. Если любопытно, можешь расковырять стену, посмотреть. Только надо ли? Ввод однозначно менять.

С алюминием такое часто бывает. Искать не надо, неблагодарное занятие. Меняй участок кабеля.
  • 0

#11   ENGEL

ENGEL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Март 2010 - 23:12

чтобы "вызвонить" ввод, надо отцепить его автомат и нуля, скрутит вместе и звякнуть тестором в коробке, где была напруга. Такой вариант покатит?и еще не хочеться везде штробить , хочу тупо положить новый провод в кабель канал ). Каие варианты еще возможны?
  • 0

#12   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 267 сообщений
  • 1730 спасибо
  • Новочеркасск
  • 180

Отправлено 20 Март 2010 - 23:20

ENGEL
Дом кирпич, панелька или какой другой? Ты план квартиры набросай, отметь расположение распредкоробок. Попробуем покумекать.
  • 0

#13   ENGEL

ENGEL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Март 2010 - 11:40

дом панельный, 9 этажка.

Прикрепленные изображения

  • ____ - Размер 55,23К, Загружен: 118

  • 0

#14   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 267 сообщений
  • 1730 спасибо
  • Новочеркасск
  • 180

Отправлено 21 Март 2010 - 12:25

Простучи стену над входной дверью. Там ещё должна находиться коробка, просто штукатуркой замазана. По глухому звуку определишь. Судя по всему, обрыв где-то между щитком и первой коробкой. В панельных домах электропроводка проложена в пластиковых трубах, находящихся в плите. Возможно, удастся протянуть свежий провод по старым каналам. На щитке отсоедини повреждённую линию от автомата и от нулевой шины, и землю тоже, если есть. Выключаем из розеток все электроприборы, выкручиваем лампочки. Теперь пытаемся локализоать обрыв. Если нет под рукой никакого подходящего прибора, можно на скорую руку собрать из батарейки, лампочки, и пары кусков провода. Рассоедини все скрутки в ближайшей к щитку коробке. Только аккуратно, алюминий не любит, когда его лишний раз перегибают, очень легко обломить конец. Тут надо как-то угадать, какой из проводов подводящий. По направлению, в котором он в плиту уходит, пошевелить его, если он не зажат, на другом конце, в другой коробке он будет шевелиться, или просто методом научного тыка. Прозваниваем его. Если целый, переходим к следующей коробке.
  • 0

#15   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 267 сообщений
  • 1730 спасибо
  • Новочеркасск
  • 180

Отправлено 22 Март 2010 - 20:30

ENGEL , не молчи. Расскажи, как решил свою проблему.
  • 0

#16   ENGEL

ENGEL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Март 2010 - 17:43

проблема пока не решена, материала нет.Но есть мысля, кинуть провод в коробку, которая над wc.подцепить туды ввод, точнее фазу с автомата.После сего отцепить напругу от второго автомата, чтобы потестить что получилось. :xrias:
  • 0

#17   Дмитрий 78

Дмитрий 78
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Февраль 10
  • 957 сообщений
  • 177 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 13

Отправлено 23 Март 2010 - 23:06

проблема пока не решена, материала нет. Но есть мысля, кинуть провод в коробку, которая над wc. подцепить туды ввод, точнее фазу с автомата. После сего отцепить напругу от второго автомата, чтобы потестить что получилось. :xrias:

Фазу с нулем в коробке выключателя не перепутай :)
  • 0

#18   ENGEL

ENGEL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Март 2010 - 17:40