Аникей Сковородкин

Разобрался с кондиционерами. Оказывается 2 кВт это мощность охлаждения, потребление в этом случае 680 Вт.

Наконец-то! Спасибо, друг.

фаза скорее всего одна, но чтобы не гадать опустим пока этот момент, выясню на месте + фото будет

Примите волевое решение не связываться с двумя фазами :) Межфазное КЗ - это круче, чем фазное - 380 vs 220. Если не электрик, лучше не рисковать, вам и одной фазы более чем.

Теперь схема как? Только вот автоматов узо и прочего получилось уйма, это какой щиток надо

Схема приобрела реальный вид, молодец.Щитки всяки есть в продаже, третье и четввертое УЗО, считаю, можно безпроблемно удалить.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уже лучше, только вводной автомат никак не хочешь поменять на 25А.Теперь можно заняться более рацианальным распределением, взвешивать все за и против...поехали...По ванне замечаний нет.Кухня. Если расчет по потреблению действительно такой - то нормально... просто смущает посудомойка и микроволновка на одной линии, так как в пике они обе потребляют до 4кВт, при одновременном включении - может выбивать автомат.По комнатам тоже вобщем нормально, единственное ИМХО, не очень удобно сажать кондиционер и розетки в комнате на один автомат, лучше на кондиционеры отдельные автоматы и линии, но тут уж как хочешь.Коридорные розетки можно объединить с одной из комнат.По поводу УЗО на комнаты, если маленьких детей нет, которые могут пальцы в розетки засовывать, то можно и не ставить, лучше после вводного автомата поставить одно противопожарное номиналом 100мА\32А.По прикидкам щиток нужно на 24 позиции, если счетчик будет в щитке, то придеться ставить на больше позиций, либо 2 небольших.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Наконец-то! Спасибо, друг.Примите волевое решение не связываться с двумя фазами :) Межфазное КЗ - это круче, чем фазное - 380 vs 220. Если не электрик, лучше не рисковать, вам и одной фазы более чем.

Во первых не электрик, во вторых да ну его нафиг :) сам склоняюсь к мнению что не надо 2 фазы. И я сам только провода уложу, а распаивать щиток и коробки придет специальный человек с образованием.

Схема приобрела реальный вид, молодец.Щитки всяки есть в продаже, третье и четввертое УЗО, считаю, можно безпроблемно удалить.

Все-же узо оставлю все, для перестраховки я параноик :)

Уже лучше, только вводной автомат никак не хочешь поменять на 25А.

Заменил

Теперь можно заняться более рацианальным распределением, взвешивать все за и против...поехали...По ванне замечаний нет.

отлично

Кухня. Если расчет по потреблению действительно такой - то нормально... просто смущает посудомойка и микроволновка на одной линии, так как в пике они обе потребляют до 4кВт, при одновременном включении - может выбивать автомат.

Микроволновка встроенная в холодильник, потребляет она крохи ~0.8 кВт вроде (не важная микроволновка конечно, но экономим пространство на кухне). Компактная посудомойка тоже 0,8 кВт

По комнатам тоже вобщем нормально, единственное ИМХО, не очень удобно сажать кондиционер и розетки в комнате на один автомат, лучше на кондиционеры отдельные автоматы и линии, но тут уж как хочешь.

линии то разные, автомат 1 чем такая комбинация плоха? Хотя судя по тому какой щит получается то места будет много можно и 2 автомата, только смысл на кондей в 0,7 кВт отдельный автомат?

Коридорные розетки можно объединить с одной из комнат.

не хочу, от них слаботочка + розетка для пылесоса, пусть будут на отдельном автомате, тем более они от щитка будут за 1,5 метра.

По поводу УЗО на комнаты, если маленьких детей нет, которые могут пальцы в розетки засовывать, то можно и не ставить, лучше после вводного автомата поставить одно противопожарное номиналом 100мА\32А.

Если свои узо из схемы не убираю то нужно ли вводное?

По прикидкам щиток нужно на 24 позиции, если счетчик будет в щитке, то придеться ставить на больше позиций, либо 2 небольших.

Щиток на 24 в 2 ряда по 12, счетчик пусть в подъезде стоит, там показания списывают для квитанций и так надоели показатели воды спрашивать раз в месяц :)Следующая редакция схемы

post-39318-1270388484_thumb.jpg

Изменено пользователем wayfarer
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Микроволновка встроенная в холодильник

:blink: А можно на такое чудо посмотрет? Я такого не видел
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

:blink: А можно на такое чудо посмотрет? Я такого не видел

:lol: Зафоткаю покажу между морозилкой (снизу) и холодильной камерой (сверху) встроена микроволновка. Холодильник Vestfrost датский, ему лет 15 уже
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тут недавно человек комплексовал по поводу встраивания СВЧ в кухонный гарнитур, типа теплоотвод и все такое. А тут в холодильник встраивают. Печка с грилем надеюсь? B)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Микроволновка встроенная в холодильник, потребляет она крохи ~0.8 кВт вроде (не важная микроволновка конечно, но экономим пространство на кухне). Компактная посудомойка тоже 0,8 кВт

Ок. Вопросов по этому пункту нет.

линии то разные, автомат 1 чем такая комбинация плоха? Хотя судя по тому какой щит получается то места будет много можно и 2 автомата, только смысл на кондей в 0,7 кВт отдельный автомат?

Как то мало верится, что кондей 0.7кВт, обычно от 1,5... Но да не в этом суть. Яж же говорю, моё ИМХО не очень удобно... просто, раз собрались подключать кондиционеры без розеток, то возможности обесточить его отдельно от других розеток небудет. Поэтому я бы поставил на каждый кондишн по автомату, и подписал, хотя вобщем эта позиция совершенно не критична.

не хочу, от них слаботочка + розетка для пылесоса, пусть будут на отдельном автомате, тем более они от щитка будут за 1,5 метра.

Ок, просто предлагал место в щитке поэкономить.

Если свои узо из схемы не убираю то нужно ли вводное?

Вообще то желательно. Так как твои узо в схеме защищают от поражения электротоком, а вводное защищает от пожара.

Щиток на 24 в 2 ряда по 12, счетчик пусть в подъезде стоит, там показания списывают для квитанций и так надоели показатели воды спрашивать раз в месяц :)

Раз счетчик в подъездном щитке, то на 24 позиции хватит с головой.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тут недавно человек комплексовал по поводу встраивания СВЧ в кухонный гарнитур, типа теплоотвод и все такое. А тут в холодильник встраивают. Печка с грилем надеюсь? B)

нет, обычная мелкая, разогреть/разморозить

Ок. Вопросов по этому пункту нет.

Кухня тоже все, без претензий я правильно понял?

Как то мало верится, что кондей 0.7кВт, обычно от 1,5... Но да не в этом суть.

http://www.daikin-ru.co...0grxs20g.htm и http://www.daikin-ru.co...25gry25g.htm сами посмотрите

Яж же говорю, моё ИМХО не очень удобно... просто, раз собрались подключать кондиционеры без розеток, то возможности обесточить его отдельно от других розеток небудет. Поэтому я бы поставил на каждый кондишн по автомату, и подписал, хотя вобщем эта позиция совершенно не критична.

Согласен, добавил автоматы

Ок, просто предлагал место в щитке поэкономить.

Сложилось так что места достаточно:)

Вообще то желательно. Так как твои узо в схеме защищают от поражения электротоком, а вводное защищает от пожара.

Добавил.

Раз счетчик в подъездном щитке, то на 24 позиции хватит с головой.

Теперь все или еще где-то есть замечания?

post-39318-1270391272_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще то желательно. Так как твои узо в схеме защищают от поражения электротоком, а вводное защищает от пожара.

Скажите Cooldav, а разве УЗО на 10 и 30мА от пожара не уберегут?

Теперь все или еще где-то есть замечания?

Вроде у Вас теперь все красиво. Теперь на месте осталось с вводным разобраться. И не забудьте посмотреть что в щитке с заземлением.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бывает. Залез сегодня специально в поисковик. Есть в линейке Legrand, Schneider-electric, EKF

ну если нашел поделись с другими

Теперь на месте осталось с вводным разобраться

да не с вводным а с стояковой проводкойпри 25А по вводу наличие стольких электропотребителей будет постоянно его вырубатьузо на 100мА в этом месте лишнее
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вроде у Вас теперь все красиво. Теперь на месте осталось с вводным разобраться. И не забудьте посмотреть что в щитке с заземлением.

да не с вводным а с стояковой проводкойпри 25А по вводу наличие стольких электропотребителей будет постоянно его вырубатьузо на 100мА в этом месте лишнее

Как тогда поступить? на ввод поставить 32А? или 2 по 25А?УЗО на 100мА выкинуть вообще или перенести в другое место?Земли в щитке вроде нет, кидается 3 провода на будущее если ее еще не завели, 2 года назад ее небыло.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как тогда поступить? на ввод поставить 32А?

узнать выделенную мощность на квартиру, и поставить разрешённый автомат что бы подстраховать свою попу - лучше если это сделает электрик из ЖЭКа (а ещё лучше иметь бумажку) но когда с них требуют бумажки - у них в голове предохранитель срабатывает и они занижают номинал, так что скорее ЖЭКовский электрик и свидетель что он ставил а не вы
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

узнать выделенную мощность на квартиру, и поставить разрешённый автомат что бы подстраховать свою попу - лучше если это сделает электрик из ЖЭКа (а ещё лучше иметь бумажку) но когда с них требуют бумажки - у них в голове предохранитель срабатывает и они занижают номинал, так что скорее ЖЭКовский электрик и свидетель что он ставил а не вы

понял. а с узо что с "лишним"?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

с узо что

если по вашей схеме - то оно не нужно, контролировать кусок вводного кабеля при его длине до 5 м и когда он идет внутри плиты (стены) ИМХО уже лишнее
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну если нашел поделись с другими

Да пожалуйста, только не расценивайте как рекламу. Тут прочитал -

http://galantpol.com.ua...and/?id=4462

http://www.ekf.su/index...23&Itemid=37

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мистика... 10мА\100а... А штангенциркулей полукилометровых они не делают? :blink:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

про экф ничего не скажу, а про легранд и шнайдер - ну и что из табличек выходит??? ну есть легранд 16А10мА, и шнайдер 25А 10мА, а вот конкретного узо выше - ну не видел никто , тип как в таблице экф нужен

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мистика... 10мА\100а...

Угу. Есть такой пунктик:"ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."И вот если посчитать теоретические данные утечки на 25А, как раз и получится 10мА. А с учётом должного запаса утечки в нормальном режиме работы (2/3 от номинала УЗО) следует что УЗО на бОльшие нагрузки смысла иметь нет (будет от чиха срабатывать, если вообще включится), разве что в каких особых ситуациях (тут вам отверки в руки, для подстройки токов утечки, либо оформлять спец заказ на предприятии-изготовителе).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

про экф ничего не скажу, а про легранд и шнайдер - ну и что из табличек выходит??? ну есть легранд 16А10мА, и шнайдер 25А 10мА, а вот конкретного узо выше - ну не видел никто , тип как в таблице экф нужен

Да из табличек как раз и выходит что ассортимент довольно большой. Дальше я не лез. Только после Вашего замечания скачал каталог. И вот там уже действительно только легранд - 16А 10мА, шнайдер - 25А 10мА. Таблица некорректно составлена. Ну я и лопухнулся. Прошу прощения у wayfarerа и всех остальных кого невольно обманул :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Кто хотел увидеть чудо холодильник?:) см. фотку

post-39318-1271327024_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.