доброго времени суток ,форумчане.помогите.есть кухня и рядом гостевой санузел.а веншахта одна,и тяга не самая лучшая. :( в сязи с этим хочу применить многозональный вытяжной вентилятор(4 зоны),чтобы он тянул один большой(124 мм)вытяжной зонт,2 по 80 мм из верхней части кухни и еще один из санузла.выбрасывать все это планируется на улицу.а вентканал оставить свободным. производительность вентилятора 200-400 м3/час .скажите имеет ли право на жизнь такая схема. :unsure:
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Parsis

Parsis
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 24-Март 10
  • 54 сообщений
  • 0

Отправлено 19 Апрель 2010 - 20:59

имеет, лучше так чем никак, на каждую ветку из 4х для настройки нужно поставить по ручной заслонке или по шиберу, иначе по короткому весь воздух пойдет, вот только если помещение близко к герметичному, то при создании определенного разряжения этим вентилятором из оставленного вент канала начнет идти воздухв помещение, он легко преодолеет вертикальное сопротивление, а там уже зависит от внутристеновой разводки, тоесть пойдет воздух либо от соседей, либо с окр. среды приточный