Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
- - - - -

Схема подключения радиаторов отопления


Сообщений в теме: 29

#1   mell11112006

mell11112006
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Апрель 2010 - 10:55

Есть ли какая нибудь разница между схемами подключения!!!

Прикрепленные изображения

  • 1 - Размер 26,54К, Загружен: 959
  • 2 - Размер 26,58К, Загружен: 590

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 19 Апрель 2010 - 11:21

Подача в секционный радиатор должна заходить СВЕРХУ. КПД радиатора при таком подключении будет выше,т.к. действуют законы физики: плотность нагретой воды меньше чем охлаждённой,поэтому гор. вода будет находится в радиаторе сверху и при действии гравитационных сил горячая вода смешиваясь с нижним охлаждённым слоем и имея выход внизу прогревает весь радиатор.Если же мы подключаем радиатор снизу,тогда горячая вода резко поднимается вверх через первую секцию и там же вверху выходит, не успев перемешаться с нижним остывшим слоем и равномерно прогреть весь радиатор
  • 0

#3   mell11112006

mell11112006
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Апрель 2010 - 11:25

Продовец который продавал радиаторы, посоветовал вааще такую схему!!!!

Прикрепленные изображения

  • 3 - Размер 26,14К, Загружен: 671

  • 0

#4   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 19 Апрель 2010 - 11:36

Схема "низ-низ" имеет право к существованию и лучше чем "низ-верх" но в целом повышает инерционность системы,здесь "физика" тормозит поток и гравитационная составляющая будет ниже при полном прогреве радиатора.Скажем так, по ходу движения воды, "низ-верх" потери 30 % ,"низ-низ" 10% "верх-низ" 0%
  • 0

#5   mell11112006

mell11112006
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Апрель 2010 - 12:05

Спасибо За описание!!!!!!
  • 0

#6   rosst

rosst
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 12-Июнь 08
  • 71 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 25 Апрель 2010 - 23:03

Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от выхода батарей должен быть байпас?


  • 0

#7   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 26 Апрель 2010 - 05:43

rosst
Байпас следует ставить как можно ближе к радиатору.
  • 0

#8   mell11112006

mell11112006
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Апрель 2010 - 05:07

Схема реализована полипропиленом . Основная магистраль 25 , отводы 20 , теперь появилось желание в одной из комнат сделать теплый пол, прикладываю примерную схему , осудите если что не так..

Прикрепленные изображения

  • __________ - Размер 40,85К, Загружен: 661

  • 0

#9   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 28 Апрель 2010 - 00:26

Эта схема не потянет,для ВТП половчей бы,если на подаче от котла сделать гребёнку со своим смесительным узлом и насосом,отдельно выход для отопления , отдельно для ВТП ,потому как тёплый пол должен работать независимо и автономно. даже в межсезонье, когда отопление отключено или второй вариант-запитать ВТП от циркуляции ГВС,можно даже совместить вместе с полотенцесушителями....подробности с утра....сорри, просто только пришёл с работы, серьезные вопросы хотелось бы оставить на вторую половину дня ... не устраняюсь от темы,но полагаю,что кто нибудь разрУлит это и раньше
  • 0

#10   mell11112006

mell11112006
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Апрель 2010 - 04:56

еще один вопрос, я краны регулировочные на схеме установил на подачу в радиатор , это правильно???
  • 0

#11   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 28 Апрель 2010 - 23:09

это правильно ! :-)
  • 0

#12   rosst

rosst
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 12-Июнь 08
  • 71 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 30 Апрель 2010 - 16:21

Байпас следует ставить как можно ближе к радиатору.

От торца радиатора 200 мм, пойдет? Меньше не получаеться. И еще вопрос: У меня расстояние от пола до подоконника 820 мм. Высота радиатора 600 мм. Какой надо оставить зазор от радиатора до подоконника и от радиатора до пола? И сколько оставлять меджу задней стенкой радиатора и стеной - вплотную к стене или с зазором (если да , то сколько?)? Радиатор конвекторного типа.
  • 0

#13   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 30 Апрель 2010 - 16:31

При установке радиатора ,расстояние от пола до низа радиатора-100мм, от подоконника до верха радиатора-120мм. Различные способы установки радиаторов и влияние на эффективность теплоотдачи указаны на приведённых схемах

Прикрепленные изображения

  • radiators_podkluchenie7 - Размер 32,67К, Загружен: 502
  • radiators_podkluchenie4 - Размер 16,87К, Загружен: 378
  • cond_1_2 - Размер 18,93К, Загружен: 383

  • 0

#14   rosst

rosst
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 12-Июнь 08
  • 71 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 30 Апрель 2010 - 16:47

to Tehnik-san

А между радиатором и стеной сколько?

  • 0

#15   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 30 Апрель 2010 - 18:50

Расстояние от стены не менее чем 2-3см
  • 0

#16   rosst

rosst
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 12-Июнь 08
  • 71 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 03 Май 2010 - 22:14

Купил футорки, заглушку для футорки, кран Маевского. Там стоят прокладки. Надо ли паковать их соединение с радиатором?
  • 0

#17   greshnov

greshnov
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Апрель 09
  • 592 сообщений
  • 422 спасибо
  • Москва
  • 40

Отправлено 03 Май 2010 - 22:15

Надо ли паковать их соединение с радиатором?

нет
  • 0

#18   gegs

gegs
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Май 2010 - 00:15

Эта схема будет работать,при условии,что отсикаюший клапан (желательно с термоголовой) для контура тёплого пола, будет стоять на обратке.
  • 0

#19   TGV

TGV
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Август 2010 - 16:23

Подача в секционный радиатор должна заходить СВЕРХУ

Если не трудно подскажите пожалуйста, насколько данное утверждение подходит для "ленинградки". В настоящее время имеем радиатор подключенный по схеме ввод-верх выход-низ, так вот греется только верхняя часть радиатора, а вся нижняя часть, в том числе и выход холодные! Поможет ли переделка на подключение низ-низ?
  • 0

#20   alexluch

alexluch
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Август 2010 - 19:55

Подскажите как правильно подключить теплый пол, если схема не работает

Прикрепленные изображения

  • __________ - Размер 40,85К, Загружен: 132

  • 0

#21   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 15 Август 2010 - 21:06

... подскажите пожалуйста, насколько данное утверждение подходит для "ленинградки". В настоящее время имеем радиатор подключенный по схеме ввод-верх выход-низ, так вот греется только верхняя часть радиатора, а вся нижняя часть, в том числе и выход холодные! Поможет ли переделка на подключение низ-низ?

В вашем вопросе не достаточно информации для точных рекомендаций .... это частный дом или многоквартирный и приложите схему теплоснабжения с направлением движения теплоносителя и с указанием на схеме диаметров соединения трубопроводов

Подскажите как правильно подключить теплый пол, если схема не работает

Если общая схема не работает,то каким образом заставить работать её часть ... не знаю может Кашпировский здесь поможет :) ps либо не точная формулировка вопроса

Прикрепленные изображения

  • IMG_6619 - Размер 115,73К, Загружен: 185
  • IMG_6621 - Размер 120,34К, Загружен: 162

  • 0

#22   alexluch

alexluch
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Август 2010 - 22:28

Просто читал по теме предыдущие сообщения и вы рекомендовали установитьотдельный насос на теплый пол по данной схеме, т.к. схема работать не будет.Мое подключение точно такое же, вот и задаю вопрос, что здес не так
  • 0

#23   TGV

TGV
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Август 2010 - 17:36

Дом частный, система стояковая, основная труба 1 1/4 подачи идет вверх, проходит "кольцом" над потолком второго этажа, (в одном месте спускается под пол - на рисунке отражено) от нее идут стояки 3/4 в стене, подключение радиатороав 1/2, внизу снова соединяется в трубу 1 1/4Примерно на схеме отобразил (правда не всю, но чтобы понятно было)... _____ - Размер 254,68К, Загружен: 283 Кстати если стояки в штробах в стене без энергофлекса, может ли это влиять на работу котла?.Котел зимой работает не выключаясь, и не может температуру больше 65 поднять...А дома холодно...
  • 0

#24   TGV

TGV
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Август 2010 - 19:26

В вашем вопросе не достаточно информации для точных рекомендаций ....

Схему (примерную) нарисовал. Посоветуйте пожалуйста что сделать с подключением радиатора.
  • 0

#25   Lmitry

Lmitry
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Август 2010 - 09:29

появилось желание в одной из комнат сделать теплый пол

Температура в батареях 60-90 градусов, в "теплом полу" не выше 30 иначе ходить придется в валенках дабы не обжечься, да и стяжка полопается. На пол свой контур с насосом. Если комната большая - две параллельные ветки, желательно подача на вход первой и на выход второй, чтоб равномерный нагрев был. В идеале нужен бойлер с разбором на отопление, пол, водоснабжение и т.д. У меня вопрос такого плана. На первом этаже теплый пол, на втором 3 комнаты соотвств 3 батареи. Хочу сделать однотрубную систему отопления. С котельной с первого этажа заход в первую комнату на первую батарею снизу-вверх (чтоб не была самой горячей), затем вторая батарея низ-низ потом третья верх-низ по диаганали. Ну и на первый этаж обратно в котельную. Вот думаю как краны на батарею ставить, наверное желательно, ведь кому-то может быть и жарко. Набросайте пожалуйста схему моего отопления с кранами или дайте ссылку. Спасибо
  • 0

#26   Lmitry

Lmitry
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Август 2010 - 10:19

Скажем так, по ходу движения воды, "низ-верх" потери 30 % ,

Низ-верх по одной стороне, а если по диаганали?
  • 0

#27   FSN

FSN
  • Offline
  • Прорабы
  • крышуюсь здесь
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 07
  • 1 488 сообщений
  • 322 спасибо
  • у аэродрома Астафьево
  • 7

Отправлено 26 Август 2010 - 11:45

Вмешаюсь в топик... Читаю, удивляюсь, может просто потому что не заморачивался, у меня в доме стоят приборы с разным подключением (низ-низ, низ-верх, верх-низ, диагонали и вертикали :) ) все греет и работает и прогревается, но ... нигде не стоят вентили и пр. балансиры и пр. железо. Приборы-чугун, тока в 2 точках (детской и гардеробной) вместо вентилей регулирую бронзовыми задвижечками подачу на прибор (на барашке насечки сделал). Часть приборов прикрыта экранами, часть зашита гипсом, я чего то не забиваю мозги теплопотерями если в доме тепло, обьясните мне, я что то упустил?
  • 0

#28   FugenFührer

FugenFührer
  • Online
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 271 сообщений
  • 1731 спасибо
  • Новочеркасск
  • 180

Отправлено 27 Август 2010 - 22:17

Меняли стояк отопления. Что было - это вообще ни в какие рамки не лезет, но выглядело всё довольно пристойно. Сейчас не об этом.Вот, что сантехники наваяли. Мне это совершенно не нравится. Но свою позицию как-то аргументировать, чтобы заставить их переделать. Понятно, система вполне работоспособная. Но где краны ? Зачем трубы под уклоном? Где байпас?Дом три этажа. Отопление центральное. Разводка верхняя, т.е. по чердаку идёт труба, от неё отводы к стоякам, в подвале опять к общей трубе приходит.

Прикрепленные изображения

  • ___1 - Размер 93,64К, Загружен: 261
  • ___2 - Размер 97,68К, Загружен: 254

  • 0

#29   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 27 Август 2010 - 22:51

Тебе конечно аргументировано со ссылками на СНиПы скорее всего Техник-Сан ответит.
А научно-популярным языком это никуда не годится.
Байпас обязателен и отсекающие краны отопительного прибора тоже. Мало-ли что зимой случится, например потечет секция батареи. Нужно будет отключать весь стояк. Дом промерзнет :)
Соответственно, если делать байпас, то трубы до него должны быть диаметром больше, а тут везде одинаковые :) Если в эту систему впаять байпас этой же трубой, то не факт, что батарея будет греть.

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 41-01-2003

6.1.4 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует проектировать, обеспечивая гидравлическую и тепловую устойчивость. Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий.

Тепловая устойчивость это как раз вопрос касательно байпаса. При аварийном отключении стояка зимой из-за неисправности отопительного прибора ни о какой тепловой устойчивости речи быть не может.

6.4.4 Расстояние (в свету) от поверхности трубопроводов, отопительных приборов и воздухонагревателей с теплоносителем температурой выше 105 °С до поверхности конструкции из горючих материалов следует принимать не менее 100 мм. При меньшем расстоянии следует предусматривать тепловую изоляцию поверхности этой конструкции из негорючих материалов

Это о расстоянии до подоконника.

6.5.2 Отопительные приборы в помещениях категорий А, Б, В1, В2 не следует размещать на расстоянии (в свету) менее 100 мм от поверхности стен. Не допускается размещать отопительные приборы в нишах.

Расстояние до стен.

6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п.).

В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.

Это касательно кранов.
  • 0

#30   FugenFührer

FugenFührer
  • Online
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 271 сообщений
  • 1731 спасибо
  • Новочеркасск
  • 180

Отправлено 27 Август 2010 - 23:20

6.4.4 Расстояние (в свету) от поверхности трубопроводов, отопительных приборов и воздухонагревателей с теплоносителем температурой выше 105 °С до поверхности конструкции из горючих материалов следует принимать не менее 100 мм. При меньшем расстоянии следует предусматривать тепловую изоляцию поверхности этой конструкции из негорючих материалов

Это о расстоянии до подоконника.

Этот пункт не катит. То для систем парового отопления. Тут, сомневаюсь, что выше 70 градусов хоть когда-то нагреют.

6.5.2 Отопительные приборы в помещениях категорий А, Б, В1, В2 не следует размещать на расстоянии (в свету) менее 100 мм от поверхности стен. Не допускается размещать отопительные приборы в нишах.

Расстояние до стен.

Это тоже не понятно. Обычно батареи именно в нишах и стоят. И чтобы труба в десяти сантиметрах от стены шла, ни разу не видел.

6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п.).

В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.

Это касательно кранов.

А вот это то, что нужно.

olejonok , спасибо за наводку на документ. Сейчас полезу его более внимательно изучать.