А там как-то пляшет 229-231-234. Последняя цифра только не укладывается, - лампы горят при таких охотно, - а так ничо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

так вот если за 231 перепрыгивает - уже можно и взгреть

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

за это сетевую взгреть уже можно - номиналы +5, -10%

ссылочку на нормативные акты, плиз.У меня и 241В иногда показывает
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А с гребенкой отчего не захотели сделать? Было бы попроще и понадежней.
 

ссылочку на нормативные акты, плиз.
У меня и 241В иногда показывает

Взято отсюда:  https://homemasters.ru/...st-13109-97/

ГОСТ 13109-97
5.2 нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
6.1 Для определения соответствия значений измеряемых показателей КЭ за исключением длительности провала напряжения, импульсного напряжения, коэффициента временного перенапряжения, нормам настоящего стандарта устанавливается минимальный интервал времени измерений, равный 24 ч.
6.2 Наибольшие и наименьшие значения установившегося отклонения напряжения и отклонения частоты, определяемые с учетом знака в течение расчетного периода времени по 6.1, должны находиться в интервале, ограниченном предельно допустимыми значениями, установленными в 5.2 и 5.6 соответственно,

Электроэнергия подлежит обязательной сертификации по указанному ГОСТу. Если параметры не соответствуют - это все равно, что протухшая колбаса - хоть в ОЗПП, хоть в суд можно обращаться. Но, разумеется, после контрольного замера, который должна выполнить организация, имеющая на это дело допуск от СРО (или лицензию - сам черт их щас не разберет).
Если кого интересует ГОСТ 21128 (где написано, что 220 Вольт должно быть) - см. вложение.

____21128.pdf

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ссылка - это гост 13109-97

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бука, и сколько эта красота стОит?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

за это сетевую взгреть уже можно - номиналы +5, -10%

Теоретически - можно,а вот практически - занятие представляется сомнительным,тем более в нашей стране.Надо вызвать спец организацию для замера, бесплатно они вряд ли поедут.А когда приедут то намерят 220,05 В,хотя еще вчера было 200,потому что дядя Вася-замерщик предупредил по-дружески дядю Вову из электросетей,что в час Х будет его замерять.И останется этой официальной бумажкой только подтереться или в рамочку над щитком повесить. :unsure: Или я жути нагнал? :ph34r:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Теоретически - можно,а вот практически - занятие представляется сомнительным,тем более в нашей стране.

Это да, но не по причине сговора лаборатории и энергопоставщика, а банально - мы устанавливаем факт ненадлежащих показателей качества электроэнергии, подаем в суд на поставщика, выигрываем (если повезет), а дальше они говорят: мы, конечно все понимаем, но на замену КТП у нас пока денег нет, на баланс мы этот участок взяли в разрушенном состоянии, а посему в данный момент идет реконструкция сетей, а замена КТП, разумеется предусмотрена, но через н-цать лет, что разрешено особым постановлением муниципального руководства, с которым все вы согласились, когда в первый раз оплатили электричество по квитанции, а в ней была звездочка со сносочкой на соответствующий пункт и т. д. :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А я еще эл-во не платил :) ни разу - не выставляли за него

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бука, и сколько эта красота стОит?

Материалы или работа? Материалы - десятка. За работу взял бы столько же (с заменой ящика).Вот ИТОГО без верхней крышки. Осталось обклеить все или так подписать.post-3486-1272306659_thumb.jpg
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Крысотищща! Ай малацааа! Ещё раз спасибо за фотки .ЗЫ примерно по ним и себе в скорости собирать буду :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дело хорошее. Читай мою подпись перед сном и вперед. Все получится.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот ИТОГО без верхней крышки.

вот теперь точно можно хаить начинать :D ты сам то видишь что расположение счетчика и вольтметра не айс?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вижу. Да, была думка исправиться в следующий раз, но тут у меня есть отмазка железная: ввод очень коротенький - хвостика только-только в счетчик сунуть плюс комариный... ээээ... хобот. Сунуть волтметр справа рука не поднялась, а влево - не айс вообще. Был бы ввод длиннее, я вкрячил бы счетчик в центр запросто, разведя дифы с автоматами по углам. Но такой возможности технически не было. Ставить вниз вольтметр - единственный вариант из приличных, но соседство леграна и абб - то есть буквально разных морд на одном уровне лишило бы меня сна на месяц и на сутки всякий раз после заглядывания внутрь. покупать абб, чтобы со временем перекинуть - вопрос решаемый, но я обычно работаю с тем, что есть, а в данном случае именно легран у меня и был, причем, уже год как склад занимал. Вещь полезная, но в хозяйстве не многими осознанная.Короче, предложеная эстетика имхо компромисс между инстуитивной читабельностью ярусов и здравым смыслом (в моем представлении). Перекомандычить можно было за счет второго яруса, поставив на него все дифы в центр, и вкрячив что-то четырехпостовое справа внизу. Но что это могло бы быть, студент в тот момент не знал.И сейчас, признаццо, тужится себе представить.:)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Материалы или работа? Материалы - десятка. За работу взял бы столько же (с заменой ящика).Вот ИТОГО без верхней крышки. Осталось обклеить все или так подписать.post-3486-1272306659_thumb.jpg

Ящик, 20 автоматов, 3 узо, счетчик и вольметр - и все вместе тянет на десятку? :blink:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тебе кажется, что это много? Это просто бреющий полет пузом об землю, даже с учетом моих грандоптовых закупок.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

buka

надо ведь хоть к чему то до или после ипаться :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Надо-надо! Жалеть ни к чему. Я почему и спросил, чтобы именно доипались именно с пристрастием, показав все точки зрения на более-менее очевидные и чуть было не сложившиеся в голове вещи.Так что все ок.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тебе кажется, что это много?

ты сравни свои цены и в магазине, потом народу с поправочным коэфициентом будешь говорить :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я понятия не имею, что сколько стоит в магазине. Честно. У меня оптовые скидки суммируются с откатами, подарками, золотыми доскидками и прочими конфетами. Там, где всем говорят, что 10 - предел, я бьюсь уже за 25. Ну и так далее. Поэтому када мне на объекте какой-то урюк приносит цацу, которая не стоит даже рубля, пытаясь мне ее впарить за 20, я если не в морду ее попробую затолкать, так хоть в задницу. Я с магазинами работаю по оптовым ценам только тогда, когда требуется строгая отчетность. А так предпочитаю поставщиков, которые везут этот товар в эти магазины. Просто не всегда удобно так покупать, ведь чаще лучше переплатить слегка, зато будет повод спросить гарантийки и прочие дела.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А так предпочитаю поставщиков, которые везут этот товар в эти магазины.

поэтому и говорю - сравни и коэфизиэнт прибавляй :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Страшно. На текущий объект выключателей заказано на 120 тыс по закупке. Стандартную скидку при этом дали только после беглого взгляда на сетап что-то около 15 тыс. Я понятия неимею, сколкьо это стоило бы в магазине. Представить страшно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Материалы - десятка. За работу взял бы столько же (с заменой ящика)

Надеюсь, это не в квартиру? :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что, у меня приятель закупил себе на очень большую трешку электрику от Bticino на сумму порядка 100тыс. Вообщем, у каждого свои "тараканы" в голове :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

приятель закупил себе на очень большую трешку электрику от Bticino

В отношении "Батичино" согласен. Я бы себе такие никогда не поставил, но не потому, что плохие - качество хорошее, а из-за самой конструкции. "Лего" какое-то. :rolleyes: По мне, так лучше стандартная немецкая розетка, под обычную круглую дырку - надежно и просто.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Надеюсь, это не в квартиру? :)

Это именно квартира.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Страшно. На текущий объект выключателей заказано на 120 тыс по закупке

это не страшно :D видел я шкафчик на котедже - там этой фигни (выключателей и автоматики) на сумму более 2,5 лямов - вот где настоящие маньяки
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тебе кажется, что это много? Это просто бреющий полет пузом об землю, даже с учетом моих грандоптовых закупок.

Так я и говорю, что по моим ощущения в такую сумму без твоего опыта можно уложить тока счетчик и УЗО
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тебе кажется, что это много?

:D По нашим меркам занизил цену раза в два ...

требуется критика монтажа

Тогда уж и схемку выложи и план квартиры, сколько этажей :) (тут какие-то вторые уровни упоминались).Качество монтажа - одно, надо внимательно каждую рейку понюхать, подёргать.Хотя-бы поближе сфотать - у меня напр. микроскопа нету.Не вижу как фазу по рейкам разводил.Удобство - так на вскидку не много (в первую очередь считаю ОНО нужно, чтоб потом инструкций меньше понадобилось).Как знаешь, пишут, "интуитивно понятное", "читабельное" - вот тут этого не хватает.Будь мы арабами али китайцами, тогда конечно вопросов бы не было. :)Ввод, я понял, снизу не от хорошей жизни, но удлиннить его качественно не проблема.Провода более-менее ровно, хоть и аккуратнее видел. Штрабсы заметил - стараешься за порядок! :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Короче, "выпьем за то, чтобы у клиентов деньги не кончались" :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует