Максимальная мощность в квартире


Сообщений в теме: 15

#1   Slava2010

Slava2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 29-Апрель 10
  • 10 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 02 Май 2010 - 20:27

Добрый день!Извините, если такая тема уже есть - поиском не нашел.Есть панельный дом (постройки начала 1970-х). В 1-комнатной квартире газовая плита, заменена вся проводка, поставлен 3-х тарифный счетчик Меркурий 200.02.Все лампы энергосберегающие, холодильник A+ (306.60 кВтч/год)Хочется поставить проточный водонагреватель, причем в систему (в сан-тех. шкаф).На какую максимальную мощность можем рассчитывать?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 03 Май 2010 - 00:26

На какую максимальную мощность можем рассчитывать?

А какой мощности ввод в квартиру? Какие провода раскиданы (медь?) и какого диаметра? Есть ли возможность на нагреватель кинуть отдельный провод?
  • 0

#3   max_fox

max_fox
  • Offline
  • Прорабы
  • Практикующий идеалист
  • PipPipPipPip
  • 24-Октябрь 09
  • 2 548 сообщений
  • 432 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 7

Отправлено 03 Май 2010 - 02:04

Slava2010
А это вы в домоуправлении узнайте..
Я вот спросил - мне сказали 50А на один стояк (2 шт. на подъезд 9 этажей по 6 квартир). Я решил, что мне послышалось и вопросов больше не задавал. На вводе в квартиру поставил 50А. :)
  • 0

#4   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 03 Май 2010 - 05:16

На вводе в квартиру поставил 50А.

... а остальным соседям перекусил вводные кабели... :lol:
  • 0

#5   Slava2010

Slava2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 29-Апрель 10
  • 10 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 03 Май 2010 - 10:38

В кваритире провода ПУНП-2.5, на водонагреватель уже проведен отдельный провод еще большего сечения (не помню точно, но как сказали рабочие держит до 8 квт). На входе автомат на 32А (ставил электрик из Мосэнергосбыта при замене счетчика).Мой основной вопрос был что мы можем поставить чтобы не перегрузить весь подъезд.В общем, узнаю в домоуправлении...Но вот скажут мне там цифру в X квт - сколько надо заложить на потребление холодильника (допустим все остальное отключим в момент принятия душа)?Лампы энергосберегающие и с ними все понятно (вроде бы просто просуммировать мощность), а в момент включения компрессора в холодильнике какая пиковая мощность?Спасибо за ответы!
  • 0

#6   max_fox

max_fox
  • Offline
  • Прорабы
  • Практикующий идеалист
  • PipPipPipPip
  • 24-Октябрь 09
  • 2 548 сообщений
  • 432 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 7

Отправлено 03 Май 2010 - 11:29

Slava2010
Воткните амперметр в щиток или займитесь подстчетами.. Вам-то лучше знать мощность вашего холодильника. :D
А вообще я мыслю так - если электричество по подъезду рубанулось, значит кто-то перегрузил (не факт что я). Остальные измышления излишни. Т.к. моих расчетных 2А - полкилловата - даже на освещение не хватит.
  • 0

#7   Slava2010

Slava2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 29-Апрель 10
  • 10 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 15 Май 2010 - 18:44

Продолжение истории:В ДЕЗе инженер сказал что водонагреватель 5 квт. максимум при наличии отдельной проводки. Окей, поставили водонагреватель Atmor In-Line Solo 5 квт. На входе в квартиру - 32А, внутри квартиры распред. щиток и на водонагреватель отдельный автомат 25А.И если включать нагреватель больше чем минут на 10, то выбивает входной автомат на 32А (сразу за счетчиком)! При этом отдельный автомат на нагреватель на 25А (внутри квартиры) не выбивает!Вопрос: почему?Помимо нагревателя в квартире работал холодильник и горел свет в комнате (энергосберегающие лампы) и в ванной (3 галогенки).Правильно ли я понимаю, что раз не выбило 25А автомат в квартире, то ток не превысил 25А? Тогда почему выбивает входной автомат (после счетчика, до входа в квартиру)?Причем, если плескаться минут 5-7, то все хорошо...
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 16 Май 2010 - 22:54

а какие автоматы (производитель)???
  • 0

#9   2010

2010
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Февраль 10
  • 23 сообщений
  • 9 спасибо
  • 1

Отправлено 17 Май 2010 - 03:49

Вопрос: почему?

И реальный ток, для начала, не мешало бы замерить. Лучше всего воспользоваться клещами. Замерить на общем автомате (32А) и на автомате нагрузки (25А). Для ясности картины. Потом можно будет делать выводы, о соответствии АЗС и токов. З.Ы. Чтоб сработал "правильный" АЗС, на 32А, нужно очень хорошо постараться, ИМХО. 7КВт нагрузки, ещё поискать надо.
  • 0

#10   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Май 2010 - 04:33

И если включать нагреватель больше чем минут на 10, то выбивает входной автомат на 32А (сразу за счетчиком)! При этом отдельный автомат на нагреватель на 25А (внутри квартиры) не выбивает!

Скорее всего тепловуха срабатывает, причины разные могут быть. В 25А возможно и нет тепловой защиты вообще, либо есть но не так настроена. Еще как вариант - проверить контакт в месте подключения провода к 32А автоматику: если плоховасто, то будет греться, соотвественно сработает защита, обычно тепловая защита на нижнем выводе стоит, посмотри там затяжку проводов.
  • 0

#11   Slava2010

Slava2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 29-Апрель 10
  • 10 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 17 Май 2010 - 11:49

Снаружи отечественный, кажется ИЭК, но посмотрю точно. Внутри ABB.Насчет температуры - хороший вопрос, проверю!Спасибо!
  • 0

#12   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 17 Май 2010 - 16:06

Снаружи отечественный, кажется ИЭК, но посмотрю точно. Внутри ABB.

не в температуре дело плавали знаем :D  https://homemasters....vodke/?p=114334


  • 0

#13   Slava2010

Slava2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 29-Апрель 10
  • 10 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 17 Май 2010 - 16:12

не в температуре дело плавали знаем :D

Т.е. просто заменить ИЭК на нормальный автомат? :) Не вопрос, слышал только от рабочих что хорошие дорогие автоматы иногда воруют, это действительно так? Стоит он на лестничной клетке, в свободном доступе...


  • 0

#14   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 17 Май 2010 - 16:25

хорошие дорогие автоматы иногда воруют

Чтобы уменьшить вероятность воровства испорть товарный вид автомата,например замазюкай краской.
  • 0

#15   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Май 2010 - 07:34

Т.е. просто заменить ИЭК на нормальный автомат

либо так, либо наоборот (поставить 2 иэка) от ваших финансов зависит а что бы не воровали - мазаните его краской по морде :D (я про автомат)
  • 0

#16   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Май 2010 - 14:28

Т.е. просто заменить ИЭК на нормальный автомат

Поставь ИЭковский выключатель ампер на 40, да и усё. Защита всё равно нижестоящими аппаратами обеспечивается.