Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Прошу помощи с коммутированием щитка

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Меняю проводку в квартире. Хочу основной щиток разместить горизонтально в прихожей. К сожалению горизонтальных щитков не нашел. Поэтому планирую поставить два щитка по 24 модуля рядом друг с другом. Так же один щиток будет на кухне на 12 модулей. В нем будет 2 группы: 1) посудомойка, розетки, свет 2) духовка. На вводе каждой группы двухполярный автомат на 32А, УЗО не планируется. Прошу посмотреть придуманый мной расклад по коммутации основного щитка. Может сможете ткнуть носом в мои ошибки? или советом поможете как сделать проще и без лишних проводов? По толщине проводов: на вводе 8мм, разводка на счетчик, контактор и после - 6мм. После УЗО 4мм. После автоматов на 32А 4мм. После других автоматов 2,5мм. Провод на землю хочу заложить на перспективу. Сразу хочу оговориться, что я дилетант. Все мои знания по электротехнике ограничиваются школьными, а так же почерпнутым из интернета за последнюю неделю. Так что сильно не пинайте... :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так же хочу спросить. Не страшно что освещение сидит на одном автомате с розетками? Может вынести свет на отдельные автоматы (до или после основного УЗО)? Правда таким образом увеличатся расходы на провода. Насколько это оправдано?И еще, может перед духовкой поставить все-таки УЗО? Это можно сделать в кухонном щитке. Как думаете? И какого номинала если это необходимо?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На вводе каждой группы двухполярный автомат на 32А, УЗО не планируется.

Двухполюсные автоматы в кухонном щитке лишние. Но если деньги лишние есть, можно поставить ;)

или советом поможете как сделать проще и без лишних проводов?

Щиток, конечно нарисован глазоломательно. Ну ладно, это все лирика. Общее УЗО лучше взять на 100 мА, так как 30 мА может выбивать от общей утечки по квартире. Те УЗО, что после , в принципе, можно оставить и 10 мА, но это налагает на вас обязанность сделать монтаж идеально, иначе так же будет выбивать (и это будет нормально). Поставите 30 мА - можно расслабиться.Почему духовка без УЗО? По логике, ей оно нужно больше, чем розеткам в спальне, например. Реле напряжения с контактором из каких соображений ставите - часто перенапряжения случаются? Это не плохо, просто интересно.

По толщине проводов: на вводе 8мм, разводка на счетчик, контактор и после - 6мм. После УЗО 4мм. После автоматов на 32А 4мм. После других автоматов 2,5мм.

8 мм провода не бывает (если это сечение). Остальное - норм.

Провод на землю хочу заложить на перспективу.

Это очень верно.

Сразу хочу оговориться, что я дилетант. Все мои знания по электротехнике ограничиваются школьными, а так же почерпнутым из интернета за последнюю неделю. Так что сильно не пинайте... :)

Для дилетанта совсем не плохо. Только не торопитесь со сборкой щитка, пусть все это у вас в голове "дозреет", подумайте над тем, что я написал выше, еще порыскайте в инете. Думаю, когда у вас появится еще с десяток вопросов и вы найдете на них ответы (можно и здесь спросить, конечно), вы будете намного ближе к воплощению своей задумки. Главное - не торопиться, вы же себе делаете.

Не страшно что освещение сидит на одном автомате с розетками?

Если проводка для освещения выполнена медным проводом (кабелем) сечением 2,5 квадрата, то не страшно.

Может вынести свет на отдельные автоматы (до или после основного УЗО)? Правда таким образом увеличатся расходы на провода. Насколько это оправдано?

Так нужно по правилам, а если по-простому - это делается для того, чтобы не бродить в потемках, если где-то в розетках или приборах коротнет.

И еще, может перед духовкой поставить все-таки УЗО? Это можно сделать в кухонном щитке. Как думаете? И какого номинала если это необходимо?

Да, надо бы. Номинал равный или больше номинала автомата. Изменено пользователем Chabrez
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для дилетанта совсем не плохо.

не не прокатит :) даже учитывая что

Щиток, конечно нарисован глазоломательно.

он не рабочий, нельзя нули узо собирать в кучу - они ни когда не включаться (при поданном напряжении)

Surf

что бы отценить задуманное - перирисуй схему, в местах ответвления проводов ставь точку (чуть толще линии) а то и правда, что бы понять что то надо угробить кучу времени

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

он не рабочий, нельзя нули узо собирать в кучу - они ни когда не включаться (при поданном напряжении)

Не понял. Поясните пожалуйста?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не понял. Поясните пожалуйста

пипец - каюсь, Chabrez перед тобой в двойне и правда это куча, ввод и снизу :huh:

Surf а назначение правого узо какое??? и на лесничной клетке что нибуть есть???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

пипец - каюсь, Chabrez перед тобой в двойне и правда это куча, ввод и снизу :huh:

Surf а назначение правого узо какое??? и на лесничной клетке что нибуть есть???

Рядом стоящие УЗО планирую подключить гребенкой для уменьшения количества проводов. Поэтому нижнее подключение. Два УЗО получаются вверх ногами :)

Хотя если это грубое нарушение, поставлю их правильно - подключение сверху.

Правое УЗО перед балконной розеткой. Все-таки балкон - помещение с повышенной влажностью, вот и подумал что дополнительное УЗО с меньшим номиналом тока срабатывания не помешает. УЗО на 25А - отдельное УЗО на ванную, там будет стиралка.

Так и не пойму про кучу проводов. Нельзя так 0 подключать? Нужно к каждой позиции отдельный провод от шины бросать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

на лесничной клетке что нибуть есть???

На лестничной клетке сейчас выключатель ПВП14-27 на 40А. После него счетчик 1984 года выпуска 10-34А и 3 автомата на 25А. Все это, кроме ПВП14-27 собираюсь сносить
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На лестничной клетке сейчас выключатель ПВП14-27 на 40А. После него счетчик 1984 года выпуска 10-34А и 3 автомата на 25А. Все это, кроме ПВП14-27 собираюсь сносить

Лучше всего позвать электрика и ПВП тоже снести. Они чудно взрываются и вытекают при переключении. Лучше поставить современный модульный рубильник типа ВН, в коробочку с пломбой.

Хотя если это грубое нарушение, поставлю их правильно - подключение сверху.

Это не грубое нарушение, а так - нарушеньице. Не обязательно.

Так и не пойму про кучу проводов. Нельзя так 0 подключать? Нужно к каждой позиции отдельный провод от шины бросать?

Уважаемый dimp был введен в заблуждение вашей схемой, поэтому "проехали" :) Самое лучшее на данном этапе - перерисовать схему, чтобы все было иерархически расположено - вверху вводной автомат, ниже счетчик, ниже РКН и контактором и так далее. Лучше не злоупотреблять разными цветами и нарисовать все черными линиями. Главное - чтобы было четко видно откуда и куда у вас линии идут.

Это прежде всего вам нужно, чтобы потом не запутаться. Да и мы сможем четко дать "добро", если все будет ясно видно.

Изменено пользователем Chabrez
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хотя если это грубое нарушение

это не нарушение, просто схема не читаема :)

Surf а назначение правого узо какое???

старею однако :) не правого а слево которое (которое мне крышу и снесло) если как противопожарное? то его надо не менее 100мА как уже говорилось и после вводного сразу расположить, вводной проще оставить на лестничной клеткетак с узо вроде проясняется вы его поставили на кухню, зал, детск, спальня с прих. но для чего вы с него же пускаете на узо ванны и балкона?

По толщине проводов: на вводе 8мм, разводка на счетчик, контактор и после - 6мм. После УЗО 4мм. После автоматов на 32А 4мм.

а у вас много обрезков есть? для чего закупать кусочки , ввод и всё внутри щитка делайте 6
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это не нарушение, просто схема не читаема :) старею однако :) не правого а слево которое (которое мне крышу и снесло) если как противопожарное? то его надо не менее 100мА как уже говорилось и после вводного сразу расположить, вводной проще оставить на лестничной клеткетак с узо вроде проясняется вы его поставили на кухню, зал, детск, спальня с прих. но для чего вы с него же пускаете на узо ванны и балкона?а у вас много обрезков есть? для чего закупать кусочки , ввод и всё внутри щитка делайте 6

Да, левое вроде как противопожарное. Поставлю по Вашей рекомендации на 100mA. Два других УЗО на 10mA для снижения риска поражения электрическим током во влажных помещениях. До сих пор сомневаюсь нужен ли отдельный УЗО для балкона, точнее застекленной лоджии?Для духовки поставлю отдельное УЗО в кухонном щитке. Какой номинал тока срабатывания выбрать? 100 или 30mA?Пы.Сы. Схему завтра перерисую в иерархическом порядке по совету Chabrez. Просто когда рисовал, сразу же располагал как все будет в будущем щитке...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, левое вроде как противопожарное. Поставлю по Вашей рекомендации на 100mA.

не, нафиг не надо, вроде же разобрались

вы его поставили на кухню, зал, детск, спальня с прих.

а на это почемуто без ответа

но для чего вы с него же пускаете на узо ванны и балкона?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Аникей Сковородкин

До сих пор сомневаюсь нужен ли отдельный УЗО для балкона, точнее застекленной лоджии?

Сомневаться не о чем - не нужно оно там вовсе. Точнее, теперь я буду так говорить: если деньги девать некуда, то ставьте обязательно АВВ и обязательно на 10мА :)

Для духовки поставлю отдельное УЗО в кухонном щитке. Какой номинал тока срабатывания выбрать? 100 или 30mA?

на 30мА
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а на это почемуто без ответа

Вот схема в иерархическом порядке, включая кухонный щиток.

Отдельные УЗО на ванну и балкон с меньшим номиналом тока срабатывания. Насколько я понял, для человека совершенно безвредный ток 10-30mA. В ванной опасность поражения током больше, поэтому и поставил дополнительный УЗО.

С балкона наверное уберу...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Насколько я понял, для человека совершенно безвредный ток 10-30mA

и в результате ставите на розетки в комнаты узо на 100мА, противопожарное ставят на вводе (до счетчика, оно вводной кабель заодно защищает) и это, если очень хочется, и то ИМХО что это надобность в деревянных домахв линии на плиту ваще не понимаю насыщенности автоматов??? два по 32А , если ставите оконечные 20А которые (на духовку и 16А хватит, а на варочную 20А мало :) ) то 32 не нужныто же самое в линии на кухнюи для чего в ванной автомат на 20А?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

... ставите на розетки в комнаты узо на 100мА, противопожарное ставят на вводе (до счетчика, оно вводной кабель заодно защищает) и это, если очень хочется, и то ИМХО что это надобность в деревянных домахв линии на плиту ваще не понимаю насыщенности автоматов??? два по 32А , если ставите оконечные 20А которые (на духовку и 16А хватит, а на варочную 20А мало :) ) то 32 не нужныто же самое в линии на кухнюи для чего в ванной автомат на 20А?

Что-то я с УЗО уж запутался. Т.е. следует вернуть первое УЗО 30mA, как было в начале, так?Перенасыщенность автоматов на 32А на кухню и духовку из-за моей склонности перестраховываться во всем :-) Просто первые автоматы будут стоять в коридорном щитке, вторые - в кухонном. Т.е. в обоих щитках будет возможность отключить кухню.В ванной автомат на 20А для стиралки и фена, возможно емкостного водонагревателя (взято с запасом).Варочная будет с одной эл.конфорной и 3-мя газовыми. Думаю 20А хватит? Два одинаковых автомата поставил т.к. розетки будут рядом - чтобы не путаться какая из них какая. Автомат на 32А поставил как общий рубильник :-) Мож действительно чересчур перестраховываюсь?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что-то я с УЗО уж запутался

если только завтра чего нить нарисую, сегодня времени нет

Перенасыщенность автоматов на 32А на кухню и духовку из-за моей склонности перестраховываться во всем

меру надо знать - потом будешь бегать и искать по всем щиткам, а где же он отключился
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что скажете по поводу этого варианта? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я подумал. Возможно потолочную проводку заменить не получится - останется старая. Возможны ложные срабатывания УЗО. Да и скачки напряжения для света не так опасны. Поэтому переделал схему. Прошу прокомментировать 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Перенасыщенность автоматов на 32А на кухню и духовку из-за моей склонности перестраховываться во всем :-) Просто первые автоматы будут стоять в коридорном щитке, вторые - в кухонном....Мож действительно чересчур перестраховываюсь?

Черезчур, это когда не понимаешь от чего страхуешься. Если понимаешь, но событие очень редкое - просто вопрос неэкономии денежных средств.Не забывай о понимании управления и удобстве пользования эл.установкой.

Т.е. в обоих щитках будет возможность отключить кухню.

Тогда поставь в коридорном щите один общий дублирующий кухонный автомат на 32 или 40 А (в зависимости от задачи).УЗО 10мА (если найдёшь) запитай прямо с контактора (параллельно УЗО 40А-ному). Не найдёшь - розеточные группы подели на две части и разведи на два УЗО 30мА после контактора, чтобы при срабатывании УЗО хоть где-то (а лучше рядом в соседнем помещении) была работающая розетка.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.