#1   Tall_man1

Tall_man1
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Май 2006 - 15:22

Посмотрите, пожалуйста, схему квартирного щитка. В щитке на лестничной площадке останется вводной 2-хполюсный автомат, счетчик и автомат на свет (10 А). Вопросы:1) Нормальна ли такая схема квартирного щитка?2) Как соединить выход со счетчика с автоматом на свет (10А) и с входом в квартиру, чтобы не нарушить схему? Через дополнительно установленные шины-клеммники в лестничном электрощите?[attachment=847:attachment]Проводка (под 16 Амперные автоматы) 3*2,5 мм кв, ввод с счетчика в квартиру планируется 3*6 мм кв.


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Grohot

Grohot
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 09-Сентябрь 05
  • 205 сообщений
  • 0

Отправлено 20 Май 2006 - 22:51

Посмотрите, пожалуйста, схему квартирного щитка. В щитке на лестничной площадке останется вводной 2-хполюсный автомат, счетчик и автомат на свет (10 А). Вопросы: 1) Нормальна ли такая схема квартирного щитка? 2) Как соединить выход со счетчика с автоматом на свет (10А) и с входом в квартиру, чтобы не нарушить схему? Через дополнительно установленные шины-клеммники в лестничном электрощите? [attachment=847:attachment] Проводка (под 16 Амперные автоматы) 3*2,5 мм кв, ввод с счетчика в квартиру планируется 3*6 мм кв.

Сначала вопросы: Этот автомат на 10А, где отключает свет, в квартире или скажем в тамбуре ? Как раньше была запитана квартира (сколько автоматов стояло вщитке на площадке)?
  • 0

#3   Tall_man1

Tall_man1
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Май 2006 - 08:39

Сначала вопросы: Этот автомат на 10А, где отключает свет, в квартире или скажем в тамбуре ? Как раньше была запитана квартира (сколько автоматов стояло вщитке на площадке)?

Автомат на 10А - это свет в квартире. Просто заменил проводку на розеточные группы (кроме эл.плиты), световую проводку не трогал (где ввод света в квартиру - непонятно, где-то в плите), поэтому и думаю оставить автомат 10А (заменив его на новый) в щитке на лестнице вместе с вводным на 40 А. Квартира запитана так (в лестничном щитке): 1) Авт. 40А на эл.плиту; 2) Авт. 25А на розетки; 3) Авт. 10А на свет; 4) Авт. 16А на стиралку. Перед всеми этими автоматами счетчик 5-50А и пакетный выключатель (круглый, с ручкой на 25А), естественно, не работает (ему 30 лет, как и дому П-3), соединен с соседским. А, кстати, у леграндовских автоматов вход сверху или без разницы?
  • 0

#4   Grohot

Grohot
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 09-Сентябрь 05
  • 205 сообщений
  • 0

Отправлено 22 Май 2006 - 13:57

А, кстати, у леграндовских автоматов вход сверху или без разницы?

Сверху Да, я советовал бы подключить на УЗО 63/30 и последнюю группу потребителей.
  • 0

#5   dag

dag
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Февраль 06
  • 217 сообщений
  • 32 спасибо
  • 1

Отправлено 22 Май 2006 - 15:29

предположим что на группе автоматов защищенных УЗО на 63а вы выбрали 50а из разеток и потребителей.УЗО пропустит такое,а автомат на вводе в квартиру расчитанный на 40а упадет.какой смысл отдельного ввода холодильника и света? все равно придеться выходить на лестничную плошадку и поднимать автомат.
  • 0

#6   Tall_man1

Tall_man1
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Май 2006 - 17:00

Холодильник думал пустить мимо УЗО, т.к. если где учечка в группах, находящихся под УЗО 63А, то группы отрубятся, а холодильник работает (может так думать нелогично?).dag: а что, есть смысл поставить УЗО вместо 63А на 40А?
  • 0

#7   dag

dag
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Февраль 06
  • 217 сообщений
  • 32 спасибо
  • 1

Отправлено 22 Май 2006 - 20:53

думаю что в начале определяется задача.как понел ваша задача по переносу электрощитка в квартиру,исключить выходы в подъезд.как уже писал,УЗО 63А задачу не решит.это можно решить поставив 2(два) УЗО 32А и разделив ими комнаты и кухню. еще слабое место вход холодильника и света на лестнице.два этих потребителя можно подключитьк дополнительному узо на 25Азатраты на все можно разделить.можно купить вначале только два УЗО 32А и подключить к ним все потребители.в дальнейшем добавить еще два по 25А.и даже такие варианты не решат эту проблемму целиком.при отдельном потребленнии на каждом УЗО по 11А сработает автомат в подъезде.единственное решение этого,установка еще одного автомата и УЗО на 40А на центральный вход в квартирный щиток.п.с. считаю что такие навароты дороги и не оправдывают своего приимущества в квартирах.
  • 0

#8   Сулейман

Сулейман
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Май 2006 - 11:06

предположим что на группе автоматов защищенных УЗО на 63а вы выбрали 50а из разеток и потребителей.УЗО пропустит такое,а автомат на вводе в квартиру расчитанный на 40а упадет. какой смысл отдельного ввода холодильника и света? все равно придеться выходить на лестничную плошадку и поднимать автомат.

В УЗО нет защиты от превышения по току - эта функция автоматов. Вводной автомат на 40А видимо взят не случайно, разрешённая мощность скорее всего 9КВт. Мне в этой схеме не понравилось только то, что для кухни как-то мало линий. Да, и в идеале линии должны обрываться полностью, т.е. где нет УЗО лучше поставить 2-полюсные автоматы (вспомните про нетрезвых электриков, путающих то и дело ноль с фазой).
  • 0

#9   dag

dag
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Февраль 06
  • 217 сообщений
  • 32 спасибо
  • 1

Отправлено 24 Май 2006 - 18:57

личный опыт не может быть источником достоверной информации,
пришлось глянуть в документацию фирмы Legrand.


АВДТ серии DS9

назначение: защита оконечных однофазных сетей от перегрузок и замыканий, защита от переменного синосоидального тока замыкания на землю,защита при косвенном прикосновении и дополнительная при прямом (I^п=30мА) прикосновении.отключение ре5зестивных и индуктивных нагрузок,особенно в линиях повышенной протяженности (что характерно для оконечных однофазных сетей).

http://tca.ru/documentation/6/

можно конечно и автомат диф.защиты просто поставить,а можно и УЗО с доп защитой на утечку всей цепи.по цене раздница не сушественна,а доп защита не помешает.главное все расчитать по уму.
  • 0

#10   Сулейман

Сулейман
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Май 2006 - 09:54

личный опыт не может быть источником достоверной информации, пришлось глянуть в документацию фирмы Legrand. АВДТ серии DS9

Это диф.автомат (автомат и УЗО в одном флаконе), естественно у него есть защита от сверхтоков и тепловая (от перегрузок). Выше-то речь шла об УЗО.
  • 0