нужна квалифицированная помощь


Сообщений в теме: 16

#1   bstewaf

bstewaf
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Май 2006 - 19:24

господа специалисты если я дам вводные по потребителям в загородном доме поможете определиться с начинкой щитка готов сделать небольшую предоплату но только человеку действительно понимающему и подготовленному в этом вопросе а то уже один раз горел начисто а недавно ноль на столбе отвалился и усё электрическое погорело спасибо
  • 0

#2   Grohot

Grohot
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 09-Сентябрь 05
  • 205 сообщений
  • 0

Отправлено 21 Май 2006 - 21:04

господа специалисты если я дам вводные по потребителям в загородном доме поможете определиться с начинкой щитка готов сделать небольшую предоплату но только человеку действительно понимающему и подготовленному в этом вопросе а то уже один раз горел начисто а недавно ноль на столбе отвалился и усё электрическое погорело спасибо

Здесь помощь можно получить совсем бесплатно !
  • 0

#3   bstewaf

bstewaf
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Май 2006 - 21:47

Здесь помощь можно получить совсем бесплатно !

мне не удобно отнимать у Вас время, итак, ввод трёхфазный +ноль, на вводе заземление, в доме три фазы раскинуты по 220, до счётчика три автомата по 35а, после счётчика на каждой фазе по 25а, на одной фазе висит бойлер 2кв и насосная станция защищены узо 30ма на другой погружной насос 1кв защищён узо 30ма, есть вопросы может 30ма заменить на 10ма, ведь это хозяйство/насосы бойлер поплавок в накопительном баке на котором 220в / находятся в воде, а дети принимают ванну моются и тд, цена вопроса велика- вот почему я проявляю такую щепетильность и ещё узо ставят до автомата или после, оно должно быть равно по амперам автомату или нет, как защитить дом от возможного скачка напряжения /что у меня и было когда отвалился ноль на столбе/ если у кого есть прибор для измерения заземления/дешевле чем в магазине/ готов купить вообще я из Питера может кто возьмёт шефство
  • 0

#4   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 679 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 269

Отправлено 21 Май 2006 - 22:39

Здесь помощь можно получить совсем бесплатно !

Или бросить копеечку в копилку :). Глядишь к новому году и на выделенный сервер переедеим
  • 0

#5   Paxan

Paxan
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Май 2006 - 23:04

Чё то я не пойму - почему погорело когда ноль отвалился?Схему то можно посмотреть?Заземление как делано?
  • 0

#6   bstewaf

bstewaf
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Май 2006 - 23:34

Чё то я не пойму - почему погорело когда ноль отвалился? Схему то можно посмотреть? Заземление как делано?

заземление-три вбитых на 2 м уголка сварены между собой прутком когда отвалился ноль на одной из фаз было под 300в
  • 0

#7   Grohot

Grohot
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 09-Сентябрь 05
  • 205 сообщений
  • 0

Отправлено 22 Май 2006 - 14:38

мне не удобно отнимать у Вас время, итак, ввод трёхфазный +ноль, на вводе заземление, в доме три фазы раскинуты по 220, до счётчика три автомата по 35а, после счётчика на каждой фазе по 25а, на одной фазе висит бойлер 2кв и насосная станция защищены узо 30ма на другой погружной насос 1кв защищён узо 30ма, есть вопросы может 30ма заменить на 10ма, ведь это хозяйство/насосы бойлер поплавок в накопительном баке на котором 220в / находятся в воде, а дети принимают ванну моются и тд, цена вопроса велика- вот почему я проявляю такую щепетильность и ещё узо ставят до автомата или после, оно должно быть равно по амперам автомату или нет, как защитить дом от возможного скачка напряжения /что у меня и было когда отвалился ноль на столбе/ если у кого есть прибор для измерения заземления/дешевле чем в магазине/ готов купить вообще я из Питера может кто возьмёт шефство

Автомат ставят после УЗО, т.е. в сторону потребителя, т.к. УЗО не предназначено для защиты цепей от сверхтоков или проще говоря КЗ. Возможная причина отгорания нулевого провода в следствии перегруженности нулевой жилы. В старых кабелях меньше сечение нулевой жилы по сравнению с фазными. Сейчас кабели выпускаются с одинаковым сечением жил как для нулевого, так и для фазных проводников. По поводу замены УЗО с 30 на 10, дело хозяйское. В случае прохождения тока через человека электрический удар вы получите всё равно, пока оно не отработает. Сам, случайно, оказывался при монтаже под напряжением и разницы между 30 мА и 10 мА не замечал, но дети, есть дети. Ставьте, на душе спокойнее будет.
  • 0

#8   Paxan

Paxan
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Май 2006 - 22:15

Там наверно в коплексе было - отгорел в месте соединения наверно воздушки с домашней, плохой контакт, окисление, скачок напруги, отгорание, перекос фаз, и т.д. А земля к нулю подсоединена, а то не понять что значит "на вводе заземление"? Если соединены (что делать нельзя) то тоже причастно к отгоранию.Какое расстояние между уголками заземления? Какая почва - сухая, влажная?УЗО должно быть расчитано на максимальную нагрузку, однако, я бы для подстраховки поставил на нагрузку чуть выше средней., и автомат соответственно. Пусть отключаться будет когда всё разом повключаешь, зато чувствительность выше - 10 мА на 50 А и 10 мА на 30 А разница заметная. А также реле напряжения надо поставить, чтобы отключалось при скачках напруги.
  • 0

#9   bstewaf

bstewaf
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Май 2006 - 13:32

Там наверно в коплексе было - отгорел в месте соединения наверно воздушки с домашней, плохой контакт, окисление, скачок напруги, отгорание, перекос фаз, и т.д. А земля к нулю подсоединена, а то не понять что значит "на вводе заземление"? Если соединены (что делать нельзя) то тоже причастно к отгоранию. Какое расстояние между уголками заземления? Какая почва - сухая, влажная? УЗО должно быть расчитано на максимальную нагрузку, однако, я бы для подстраховки поставил на нагрузку чуть выше средней., и автомат соответственно. Пусть отключаться будет когда всё разом повключаешь, зато чувствительность выше - 10 мА на 50 А и 10 мА на 30 А разница заметная. А также реле напряжения надо поставить, чтобы отключалось при скачках напруги.

я так понимаю что у меня 3 провода-фазы а 4 -совмещённый раб.0 и заземление так вот на вводе в дом этот 4 провод через шину заземлён повторно на моё самопальное заземление а потом идет на щиток реле напряжения могу поставить только после счётчика тк до счётчика замучают согласованиями ув Paxan помогите я тоже из Питера оплата гарант bst1952@mail.ru
  • 0

#10   Гость_Руслан_*

Гость_Руслан_*
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июль 2006 - 11:37

помогите советом пжалста))у меня ситуация почти один в один как и у автора темы значит живу на девятом этаже недавно на седьмом этаже сгорел ноль -прям вот в прямом смысле расплавился участок кабеля в РЩ и получалось что он коротил и при включения дома у меня света он моргал очень сильно -лампочка моргала как светомузыка в резульате чего у меня сгорел телевизор, блок бесперебойного питания и стиральная машина)))))кабеля алюминивые - фазные вроде 25 кв мм а ноль и заземление по 16 кв мм как устроено защитное заземление не знаю))какое устройство поставить у себя дома чтоб такая ситуация не повторилась? (желательно марки устройств и производителя тоже сообщить) а то пакетники стояли но они ведь тока от перегрузки спасают а от таких сюрпризов беспомощны
  • 0

#11   Grohot

Grohot
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 09-Сентябрь 05
  • 205 сообщений
  • 0

Отправлено 09 Июль 2006 - 13:22

помогите советом пжалста)) у меня ситуация почти один в один как и у автора темы значит живу на девятом этаже недавно на седьмом этаже сгорел ноль -прям вот в прямом смысле расплавился участок кабеля в РЩ и получалось что он коротил и при включения дома у меня света он моргал очень сильно -лампочка моргала как светомузыка в резульате чего у меня сгорел телевизор, блок бесперебойного питания и стиральная машина))))) кабеля алюминивые - фазные вроде 25 кв мм а ноль и заземление по 16 кв мм как устроено защитное заземление не знаю)) какое устройство поставить у себя дома чтоб такая ситуация не повторилась? (желательно марки устройств и производителя тоже сообщить) а то пакетники стояли но они ведь тока от перегрузки спасают а от таких сюрпризов беспомощны

Однофазные реле напряжения РН-101 и РН-111 предназначены для защиты однофазной нагрузки от недопустимых колебаний сетевого напряжения. Имеют широкий диапазон регулировок, в том числе регулировку задержки включения для защиты холодильного, компрессорного и кондиционерного оборудования. Во всех реле напряжения коэффициент возврата (гистерезис) около 5В. Диапазон работоспособности наших реле напряжения - 30-150% от номинального напряжения. При глубоких посадках, а также при резком повышении напряжения автоматически вводится ускорение срабатывания реле. Реле напряжения обеспечивают автоматическое включение нагрузки после восстановления параметров напряжения с определенной выдержкой времени. Реле напряжения малогабаритны и имеют небольшой вес. Могут применяться как самостоятельные коммутационные аппараты, так и управляющие другими коммутационными аппаратами, например, магнитными пускателями. Имеет все функции реле напряжения РН-101, но выполнено в корпусе с креплением на стандартную DIN-рейку. Защищает потребителей любой мощности: при мощности нагрузки до 3,5 кВт (до 16 А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки; при мощности, превышающей 3,5 кВт (16 А) отключение производится магнитным пускателем соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле
  • 0

#12   Гость_Руслан_*

Гость_Руслан_*
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июль 2006 - 19:57

вот хочу такое реле теперь купить и заодно узо тоже поставить )))как я понял это реле выполняет одновременно роль защиты от перегрузок сети в квартире и роль защиты от высокого и пульсируещего напряжения на входе в квартируа как его правильно устаноновить с рачетом того что хочу еще и узо поставить - до или после узо а может вааще до счетчика))) ?ps все кто читает эту тему настоятельно рекомендую прислушаться к мастерам и поставить оборудование а то попадете как я )))- вот ходил все 2 года думал что в новом доме все бывает хорошо и надежно в плане проводки да вот забыл что в нашей стране такого не бывает))))
  • 0

#13   Grohot

Grohot
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 09-Сентябрь 05
  • 205 сообщений
  • 0

Отправлено 10 Июль 2006 - 05:13

вот хочу такое реле теперь купить и заодно узо тоже поставить ))) как я понял это реле выполняет одновременно роль защиты от перегрузок сети в квартире и роль защиты от высокого и пульсируещего напряжения на входе в квартиру а как его правильно устаноновить с рачетом того что хочу еще и узо поставить - до или после узо а может вааще до счетчика))) ? ps все кто читает эту тему настоятельно рекомендую прислушаться к мастерам и поставить оборудование а то попадете как я )))- вот ходил все 2 года думал что в новом доме все бывает хорошо и надежно в плане проводки да вот забыл что в нашей стране такого не бывает))))

Уже отвечал. Смотри тут


  • 0

#14   Гость

Гость
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Июль 2006 - 20:24

город завален узо производства "ЩИТ" и "ИЭК" (что скажете о них) какие узо отечественных производителей порекомендуете? а то нашел в парочке магазинов узо ABB но они около 3000 )))
  • 0

#15   Руслан

Руслан
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Июль 2006 - 20:27

хотел узнать у опытных людей какого производителя (желательно отечественного))) выбирать при покупке слаботочного эл.оборудования (узо, реле напряжения и др.) и если наши делают по лицензии то тоже можна посмотреть и еще просьба по возможности описать отличительные признаки настоящего товара от подделки - PS может модераторам стоит сделать прилепленную тему вверху раздела типа "рекомендуемое оборудование и т.п."
  • 0

#16   mysha

mysha
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Август 2006 - 00:55

хотел узнать у опытных людей какого производителя (желательно отечественного))) выбирать при покупке слаботочного эл.оборудования (узо, реле напряжения и др.) и если наши делают по лицензии то тоже можна посмотреть и еще просьба по возможности описать отличительные признаки настоящего товара от подделки - PS может модераторам стоит сделать прилепленную тему вверху раздела типа "рекомендуемое оборудование и т.п."

Если хочешь лотерею то бери ИЭК,ДЭК и т.д. Если качаественно и на долго то ABB, Legrand и т.д. Как отличить настояие от поделки смотри на сайте прозводителя. В одно время в специлизированных магаинах даже лестовки радовали. Главное не брать в "стремных местах"
  • 0

#17   Юра

Юра
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Август 2006 - 14:31

Быстродействующая отключалка для защиты от скачков напряжения: http://www.zas.vrn.ru/
Делают в Воронеже. Заказать можно по почте.
  • 0