Стяжка по минвате. Как чинить?


Сообщений в теме: 6

#1   Ales

Ales
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Июнь 2010 - 21:25

Имеется квартира в новостройке на 1-м этаже. Строителями на пол уложено 20 см минваты и поверх стяжка. Стяжка потрескалась, трещины длиной до 2 м, местами растрескана в сеточку, если наступить прогибается. Что с ней можно сделать? Желательно обойтись без полной замены. Планируется везде ламинат.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 715 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 541

Отправлено 10 Июнь 2010 - 22:08

Стяжка потрескалась, трещины длиной до 2 м, местами растрескана в сеточку, если наступить прогибается.

замена даже если и не желательно, в местах постоянной нагрузки просядет со временем
  • 0

#3   FSN

FSN
  • Offline
  • Прорабы
  • крышуюсь здесь
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 07
  • 1 488 сообщений
  • 322 спасибо
  • у аэродрома Астафьево
  • 7

Отправлено 11 Июнь 2010 - 05:31

О! интереснейшая конструкция. Не торопись сломать, если строили так, значит задумка была толковой, надо лишь уточнить конструктивное исполнение и выяснить что сделали не так? Но предполагаю, что промахнулись с плотностью минматериалов или... съэкономили арматуру. Вот это и выясни сделав некую "трепанацию" конструкции. Одним из решений вижу усиление стяжки на анкеровке арматуры к стенам+ проставки по площади (типа ножек сквозь утеплитель на плиту перекрытия). Но лучше конечно сделай "трепанацию" и кинь фото полюбоваться :). А сломать всегда успеется.
  • 0

#4   Ales

Ales
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Июнь 2010 - 08:55

Из проектной декларации:"Перекрытия над техническим подпольем:- монолитная железобетонная плита толщиной 180 мм, пароизоляция – слой гидростеклоизола, утеплитель – жесткие минераловатные плиты на синтетическом связующем толщиной 100 мм, цементно-песчаная стяжка М150 толщиной 30мм, цементно-песчаная стяжка М150 толщиной 40мм, покрытие пола – керамическая плитка."Сегодня сделаю "трепанацию".
  • 0

#5   Satanas

Satanas
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 06
  • 221 сообщений
  • 33 спасибо

Отправлено 15 Июнь 2010 - 10:36

Плотность минплиты какая? Жесткие понятие растяжимое. Для кого-то 80 жесткие, а кому-то 170 самый раз. Где арматура и сетка?
  • 0

#6   Ales

Ales
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Июнь 2010 - 11:52

В общем, арматуры внутри нет. Толщина стяжки 40-50 мм. Собираюсь уложить поверх существующей стяжки сетку и залить еще 30 мм стяжки. Что думаете?
  • 0

#7   FSN

FSN
  • Offline
  • Прорабы
  • крышуюсь здесь
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 07
  • 1 488 сообщений
  • 322 спасибо
  • у аэродрома Астафьево
  • 7

Отправлено 16 Июнь 2010 - 11:08

Думаю 3 см. слабо будет, рассмотри вариант демонтажа стяжки и перезалива заново армированной или ... надо посмотреть фото.
  • 0