Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
- - - - -

Обновление проводки в хрущевке


Сообщений в теме: 13

#1   Nestor

Nestor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:53

Добрый день, форумчане!Набравшись информации (списибо и данному форуму в том числе) обновил проводку на даче.Собрал новый щиток, сделал заземление, заканчиваю проводку. Понравился и процесс и результат.Вдохновившись, решил сменить проводку и в квартире.Капитально ломать стены не хочу - вся новая проводка будет внешняя.Но изучив щиток в подъезде, даже не знаю с чего начать. Проводка - без слез не взглянешь.Подскажите советом! С какой точки начать замену? На какую мощность можно рассчитывать при таком состоянии проводов?На входе, похоже, какой то страшный канат из 4х проводов скрепленных точечно изолентой. Почему 4 провода?Или вообще на этом не заморачиваться и поставить новый автомат вместо "пробок" и дальше тянуть нормальную проводку в квартиру?Судя по одному из более свежих кабелей, кто то из соседей уже так и сделал. Только зачем в автомат и старые провода воткнуты и новый кабель?! Воруют? :) Заранее спасибо за советы!Заодно изучил, что наваяли электрики из ЖЭКа на щитке в квартире. Становится страшно. Вместо одной пробки вообще провод напрямую, все какое-то оплавленное... Даже боюсь подумать к чему они там землю от стиральной машины подключили... С освоением сантехники и электрики былая вера в то, что не надо никуда лезть - пускай делают профи испарилась. Пока сам не разберешься - профи от халтурщика не так просто отличить... :( ___________001 - Размер 116,43К, Загружен: 461 ___________002 - Размер 117,21К, Загружен: 273 ___________003 - Размер 125,73К, Загружен: 319
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:06

Ну, в первую очередь нужно менять счетчик, на десятиамперном (10Ах220В=2,2 кВт) вы далеко не уедете :) Соответственно, после счетчика нужно будет поставить общий двухполюсный автомат. Для счетчика и этого автомата нужно будет пригласить местного электрика и у него же уточнить, какой новый счетчик можно поставить, и какой максимальный ампераж может быть у вводного автомата - это будет определять, сколько мощности вы сможете взять от старого стояка. На практике это обычно 25 Ампер (5,5 кВт).Ну а дальше все просто - вешаете столько автоматов, сколько хотите, исходя из разводки по квартире. По современным воззрениям, должен быть отдельный автомат на кухню, отдельный на санузел, отдельный на свет в комнатах и отдельный на розетки в комнатах (это минимум). Плюс, что очень желательно в хрущевке - УЗО, хотя бы на стиралку и санузел.Это в общем, обзор так сказать :)
  • 0

#3   Nestor

Nestor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:28

Chabrez, спасибо за обзор!Хочу только понять, что трясти с местного электрика. :) Судя по тому как он подключил стиралку, пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть подцепит новый счетчик ко входному кабелю уже в квартире. А я думаю, может сменить по максимуму - от щитка в подьезде? Но глядя на провода в подьезде возникают сомнения - выдержит ли такая древность даже 25А... :( А вообще нормально, что до счетчика есть "пробки"? У меня на даче входной автомат до счетчика, так его опломбировали! Сказали в обязательном порядке, чтоб не воровали!
  • 0

#4   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:30

А я думаю, может сменить по максимуму - от щитка в подьезде?

Это обязательно, все старые "сопли" убираются вплоть до стоякового провода, соответственно от стояка новыми проводами подключается новый счетчик, либо через пломбируемый рубильник (как по правилам), либо напрямую. Ну а дальше как я уже написал - вводной автомат и групповые автоматы.
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1410 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:13

А вообще нормально, что до счетчика есть "пробки"?

если эти пробки на лестничной клетке - нормально , если такое будет в квартире - опломбируют
  • 0

#6   Nestor

Nestor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:33

Хочется по максимуму сделать хорошо, то есть по максимуму самому. :)Могу я, например, вызвать электрика только для замены "пробки" на лестничной клетке на нормальный автомат?А дальше, от этого автомата уже сам проведу в квартиру, подключу счетчик, сделаю щиток. А потом вызову электрика из Мосэнергосбыта только чтобы пломбу поставить.Реальный вариант или есть подводные камни?
  • 0

#7   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:37

есть подводные камни?

Ну, например, те провода, которые останутся до автомата в щитке (т. е. между ним и стояком) могут сгореть от перегрузки. Плюс непредсказуемое состояние соединений с стояком (скрутки? сжимы?), которые тоже чудно искрят при перегрузке.
В общем, теоретически можно, после обследования вышеуказанных вещей. Но практически - проще и правильней поменять все.
  • 0

#8   Nestor

Nestor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:43

А я так понял, что те 4 провода косичкой на лестничной площадке - это уже и есть стояк.Или они могут идти к чему-то более надежному? :)Но это же уже "общие" провода... Как их можно заменить? И куда они уходят?!
  • 0

#9   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:51

Или они могут идти к чему-то более надежному?

Ага, так и есть. Единственное, что можно еще учесть - доступ к стояку как таковому может быть настолько осложнен, что единственно возможным будет подключение к этой "косичке". Тут уж никуда не денешься.
  • 0

#10   Nestor

Nestor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Июнь 2010 - 13:52

Что-то мне подсказывает, что к стояку местные электрики ничего не потянут...Или, при достаточном вознаграждении, сделают вид, что потянули и ограничаться скруткой где-нибудь неподалеку... :( Утешает только то, что никаких новых потребителей я не планирую, а все что есть каким-то чудом все-таки держится на этой "косичке"!Да и в щитках возгорание, думаю, менее опасно, чем в произвольном месте квартиры. Гореть то там особо нечему. :rolleyes:
  • 0

#11   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 17 Июнь 2010 - 14:03

Да и в щитках возгорание, думаю, менее опасно, чем в произвольном месте квартиры. Гореть то там особо нечему.

В общем, да, но тем не менее...

Прикрепленные изображения

  • _F9_E8_F2_EE_EA - Размер 46,32К, Загружен: 387

  • 0

#12   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 17 Июнь 2010 - 14:08

Да и в щитках возгорание, думаю, менее опасно, чем в произвольном месте квартиры. Гореть то там особо нечему. :rolleyes:

+  

Зато если загорится - счастливы будут все, особенно включая благодарных соседей по щитку :)


  • 0

#13   Nestor

Nestor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:20

Вот будет повод и щиток в подъезде обновить! :D
  • 0

#14   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:38

Только "за чей счет этот банкет?" ©Я состою в длительной переписке с администрацией г. Домодедово и администрацией правительства МО на предмет бескорыстной замены одной мелкой приблуды в вышеприведенном щитке. Она мне нафиг не нужна, я все равно буду делать квартирный щиток с нормальной начинкой, но дело пошло на принцип. Пока я выигрываю с небольшим преимуществом, но еще есть овертайм :lol: