Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
- - - - -

последовательная установка узо


Сообщений в теме: 8

#1   bstewaf

bstewaf
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 29 Май 2006 - 23:49

насколько оправдано с точки зрения повышения безопасности в загородном доме на ответственных эл линиях/насосы бойлеры/ устанавливать последовательно два узо 30 и 10 ма и автомат
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Гость

Гость
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Май 2006 - 00:39

можно до них поставить ещё "противопожарное" УЗО на 300мА , тоже будет не лишним :)
  • 0

#3   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 703 сообщений
  • 1417 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 30 Май 2006 - 01:43

bstewaf
Думаю, что нет смысла.
  • 0

#4   katrann

katrann
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 12-Март 05
  • 196 сообщений
  • 24 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 1

Отправлено 30 Май 2006 - 11:36

насколько оправдано с точки зрения повышения безопасности в загородном доме на ответственных эл линиях/насосы бойлеры/ устанавливать последовательно два узо 30 и 10 ма и автомат

А зачем? Ставим противопажарное УЗО на всю проводку и на отдельные линии свои УЗО.
  • 0

#5   bstewaf

bstewaf
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Май 2006 - 12:14

а затем что если кто-то принимает ванну есть надежда что в случае несрабатывания узо на 10 ма / некачественное или подделка / сработает второе на 30 ма
  • 0

#6   katrann

katrann
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 12-Март 05
  • 196 сообщений
  • 24 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 1

Отправлено 30 Май 2006 - 12:26

а затем что если кто-то принимает ванну есть надежда что в случае несрабатывания узо на 10 ма / некачественное или подделка / сработает второе на 30 ма

Полный бред, вы все время принимаете ванну с феном в руке?! А если кран вырвет и кипятком ошпарит. Каждому свое. Если купить качественное УЗО и раз в месяц нажимать кнопочку ТЕСТ все будет ОК.
  • 0

#7   bstewaf

bstewaf
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Май 2006 - 13:10

а затем что если кто-то принимает ванну есть надежда что в случае несрабатывания узо на 10 ма / некачественное или подделка / сработает второе на 30 ма

возможно и бред Вам виднее специалист Вы, но прошу учесть, что речь идёт не о квартире в Питере а о загородном доме где роль постоянно включённого фена, играют два насоса/глубинный и нас станция/, реле включения скваженного насоса/рвёт фазу / и всё это в воде в которой лежишь ты, а это заметьте существенное отличие от фена периодически находящемся в руках. Попутно астро узо это хорошо или есть и получше
  • 0

#8   katrann

katrann
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 12-Март 05
  • 196 сообщений
  • 24 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 1

Отправлено 30 Май 2006 - 13:36

возможно и бред Вам виднее специалист Вы, но прошу учесть, что речь идёт не о квартире в Питере а о загородном доме где роль постоянно включённого фена, играют два насоса/глубинный и нас станция/, реле включения скваженного насоса/рвёт фазу / и всё это в воде в которой лежишь ты, а это заметьте существенное отличие от фена периодически находящемся в руках. Попутно астро узо это хорошо или есть и получше

Наверно ввел вас в заблуждение-но я не специалисти электрика не мой профиль. :D Про Астро-УЗО хорошие отзывы, себе ставил Legrand нареканий нет.
  • 0

#9   Гость

Гость
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Июнь 2006 - 13:29

роль постоянно включённого фена, играют два насоса

А вы не пробовали проконсультироваться на тему "Защитное заземление" "Система выравнивания потенциалов"? трубы дорлжны бить заземлены. автоматы подобраны по току. УЗО по ПУЭ.
  • 0