На вводе в дом по проекту д.быть разрядники (ОПН). Мучаюсь вопросом: соединить ввод (чердачку) с подводом (ВЛ) и сделать отпайку на разрядники или же соединить подвод с вводом на шпильках разрядников. В первом случае потребуется 4 сиповских прокалывающих ответвительных зажима, во втором будут неизолированные болтовые соединения на открытом воздухе. Ввод - медь 10, подвод алюминий 16. Подскажите как быть :(
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   robroi

robroi
  • Offline
  • Мастера
  • Интересующийся
  • PipPipPipPip
  • 09-Январь 13
  • 419 сообщений
  • 7 спасибо
  • 2

Отправлено 22 Июнь 2010 - 07:20

соединить ввод (чердачку) с подводом (ВЛ) и сделать отпайку на разрядники


  • 0

#3   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 22 Июнь 2010 - 07:51

Присоединяюсь к robroi и добавлю, что нужно обеспечить пожаробезопасность - отделить разрядник от горючих поверхностей. Ну и заземление должно быть по ПУЭ.
  • 0

#4   bpv

bpv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Апрель 10
  • 64 сообщений
  • 0

Отправлено 22 Июнь 2010 - 10:00

Спасибо. Заземление сделано, для разрядников сделана траверза