#61   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 28 Июнь 2010 - 13:30

Пусть тогда на входе двухполюсник ставит, как раз для него место осталось...

То есть Вы тоже считаете что после узо на 40А три автомата на 16 и один на 32 это нормально?
  • 0

#62   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 28 Июнь 2010 - 13:32

Нет, но я уже устал об этом говорить...Я считаю что надо так

Прикрепленные изображения

  • 55____________ - Размер 84,42К, Загружен: 304

  • 0

#63   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 28 Июнь 2010 - 13:42

Ну, это в идеале. Мне не понятно зачем 63 заменили на 40. И непонятно зачем на ввод ставить 40-ка амперный автомат, если перед ним стоит 50-ти амперный диф? Тогда уж и вводной нужно на 50. Зачем самим себя еще "урезать"?
  • 0

#64   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 28 Июнь 2010 - 13:53

То есть Вы тоже считаете что после узо на 40А три автомата на 16 и один на 32 это нормально?

ну не понимаю я почему это вам так не нравиться???? если стоит автомат на 40А

если только из за этого?

Зачем самим себя еще "урезать"?


Привычка у меня такая - уходя, вырубать

ptaha ну а чем тебя вводной автомат не устраивает для этого???
  • 0

#65   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 28 Июнь 2010 - 14:00

если только из за этого?

Ну конечно. Зачем урезать себе 20% выделенного...
  • 0

#66   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 28 Июнь 2010 - 15:41

ptaha ну а чем тебя вводной автомат не устраивает для этого???

1) Он в общем холле, в общем стояке, в шкафчике, который обычно запирается на ключ (например, электриками, приходящими снимать показания счетчика). Неудобно каждый раз, выходя из квартиры, лезть в какой-то шкафчик, да еще при этом отпирать-запирать его ключом.
2) Его кто угодно может включить.

Мне не понятно зачем 63 заменили на 40

Ну просто он у меня был в схеме изначально, и мне советовали ИЛИ поставить перед ним автомат ИЛИ заменить его на 63...
  • 0

#67   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 28 Июнь 2010 - 15:54

Вот и поставьте на 63, а вводной в квартире на 50
  • 0

#68   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 28 Июнь 2010 - 16:11

1) Он в общем холле, в общем стояке, в шкафчике, который обычно запирается на ключ (например, электриками, приходящими снимать показания счетчика). Неудобно каждый раз, выходя из квартиры, лезть в какой-то шкафчик, да еще при этом отпирать-запирать его ключом. 2) Его кто угодно может включить.

ну тогда выключай узо нажатием на кнопку тест и делай

заменить его на 63


  • 0

#69   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 28 Июнь 2010 - 22:00

Короче сами все попутались: Я так понял, что вводной стоит дифавтомат 50A/100mA (пожарный) Дальше УЗО на конкретные группы автоматов Дальше автоматы

ну тогда выключай узо нажатием на кнопку тест

Какое узо таким образом отключать? Если то что в квартире, то надо все тогда отключать. Если вводное, так говорят, что там не подлезешь. Я запутался, надеюсь что вы все нет. :blink: P.S. У нас тут в городе такая жара, крыша просто плавится. [hot]
  • 0

#70   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 28 Июнь 2010 - 22:07

Какое узо таким образом отключать?

оба - на всю квартиру и санузел :) пишет же ptaha что

Привычка у меня такая - уходя, вырубать

вот только свет и останется :D надеюсь что кошка по потолку не очень

У нас тут в городе такая жара, крыша просто плавится

во во у нас 20 минут двенадцатого а на улице +24, надо ехать купаться
  • 0

#71   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 28 Июнь 2010 - 22:11

А ну тогда понятно. Поэтому то она и дополнительный автомат на вход засобачила, чтоб лёгким движением руки, так сказать одним щелчком отключать всё. Ну молодец :lol:

во во у нас 20 минут двенадцатого а на улице +24, надо ехать купаться

А у нас +33 сейчас и до речки я просто не доползу... Только до ванной...
  • 0

#72   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 22 Июль 2010 - 10:40

Слушайте, занялась щитком и посмотрела внимательнее на сечение проводов, которые заходят в квартиру. Что-то мне кажется, что это совсем не 6мм, а как минимум 8. Подскажите, пожалуйста, какое это сечение? (тупо померить линейкой, у меня, если честно, не получилось, точнее, я не знаю как)

Прикрепленные изображения

  • IMG_3623 - Размер 65,71К, Загружен: 197
  • IMG_3615 - Размер 53,43К, Загружен: 197

  • 0

#73   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Июль 2010 - 10:44

Подскажите, пожалуйста, какое это сечение?

Эт вообще больше похоже на 4мм2, ну, максимуи 6мм2. 8мм2 не бывает, следующее значение 10мм2
  • 0

#74   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 22 Июль 2010 - 10:46

Очисть от изоляции, сложи жилу пополам, накрой листом бумаги и карандашом сверху легонько почирикай (ты ж Птаха :lol: ). Получится светло-серый фон с более темными полосками. Меряешь линейкой расстояние между этими полосками и получаешь диаметр жилы. ну а по диаметру считаешь радиус.Только зачем тебе это? :)
  • 0

#75   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 22 Июль 2010 - 11:31

бери линейку и по торцу мерь, от 2 до 2,5 - 4мм2, от 2,5 до 3 - 6мм2, больше 3 - 10мм2 :) З.Ы. это всё приблезительно (на глаз) домогателей до точных цифир буду посылать в баню
  • 0

#76   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 22 Июль 2010 - 13:43

Очисть от изоляции, сложи жилу пополам

Сложить эту жилу пополам нереально.

Только зачем тебе это? :)

Ну так мне же надо знать, каким проводом соединять УЗО, автоматы и т.д. Рекомендуется же вроде тем же сечением, что заходит в квартиру. Хотя я 10-ку все равно не возьму - я убьюсь ее сгибать. :D
  • 0

#77   XXLforevo

XXLforevo
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Август 10
  • 201 сообщений
  • 20 спасибо
  • Украина, Макеевка
  • 0

Отправлено 04 Август 2010 - 11:00

сори что влазию, не прочитав все посты, но скажу схема автоматов не правильная, на УЗО должен идти с вводного автомата что фаза что ноль отдельно для каждого УЗО. что на свет что на розетки можно ставить по 16А , 10А редкость и на свет лучше с запасом брать. провод 2.5мм2 на розетки, а на свет 1.5мм2 или даже 1мм2.

Ну так мне же надо знать, каким проводом соединять УЗО, автоматы и т.д. Рекомендуется же вроде тем же сечением, что заходит в квартиру. Хотя я 10-ку все равно не возьму - я убьюсь ее сгибать. biggrin.gif

берите 6 мм2 провод монолит, гнется трудно но это стандарт для разводке в щитке, счетчика должен идти провод 8-10 мм2
  • 0

#78   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 04 Август 2010 - 11:15

на УЗО должен идти с вводного автомата что фаза что ноль отдельно для каждого УЗО

Почему?
  • 0

#79   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 04 Август 2010 - 11:17

на УЗО должен идти с вводного автомата что фаза что ноль отдельно для каждого УЗО.

Не должен.

что на свет что на розетки можно ставить по 16А , 10А редкость и на свет лучше с запасом брать.

Чем меньше автомат, тем безопаснее. Я бы вообще 6 Ампер поставил, но стандарт - 10 А.

а на свет 1.5мм2 или даже 1мм2.

Можно 1,5 мм2, можно 2,5 мм2 (запас - это всегда хорошо), 1мм2 - запрещено по правилам.

берите 6 мм2 провод монолит, гнется трудно но это стандарт для разводке в щитке

Вот сами его и гните :) И заодно покажите, где вы этот стандарт нашли.
  • 0

#80   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 04 Август 2010 - 12:37

Я бы вообще 6 Ампер поставил, но стандарт - 10 А.

а что за стандарт??? глупо - тянуть провод на 1 лампочку и ставить 10А, ставить надо то что для защиты лучше не были бы 1А автоматы такие дорогие на свет их и ставил бы :)
  • 0

#81   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 04 Август 2010 - 12:51

глупо - тянуть провод на 1 лампочку и ставить 10А

Где одна, там и десять :) А в целом - да, нужно брать минимально возможный номинал. 10 Ампер - это универсальный ответ для тех, кому лень разбираться и считать.
  • 0

#82   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 04 Август 2010 - 12:58

Где одна, там и десять

но очеееень маленьких :D

10 Ампер - это универсальный ответ

а эт точно

сори что влазию, не прочитав все посты, но скажу схема автоматов не правильная

да почему бы и не влезть :) только вы про какую именно????? я вот пролистал - в теме 15 картинок (может и повторяющихся)
  • 0

#83   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 04 Август 2010 - 19:29

да почему бы и не влезть :)

Да можно и влезть, но все-таки прочитав тему. Схему 6 страниц исправляли-исправляли, а кому-то это прочитать лень.

может и повторяющихся

Нет в ней повторяющихся.
  • 0

#84   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 04 Август 2010 - 21:01

Эт вообще больше похоже на 4мм2, ну, максимуи 6мм2. 8мм2 не бывает, следующее значение 10мм2

Вот 10мм это и есть. Сегодня была в магазине, видела и 4мм, и 6мм - малявки по сравнению с этим бревном. А больше 6мм у них меди нет. Был алюминий 16мм, вот это ближе к моей жиле :) В общем, у меня вопрос - как быть, можно ли все-таки 6мм использовать, при том, что в квартиру заходят провода бОльшим сечением? Ноль, земля - ладно, они сразу на шину идут, а эту толстую фазу надо совать в зажим УЗО с другим, меньшим, проводом... На фотке для сравнения рядом провод 2,5мм.

Прикрепленные изображения

  • IMG_3704 - Размер 198,83К, Загружен: 215

  • 0

#85   konstsch

konstsch
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Январь 09
  • 828 сообщений
  • 30 спасибо
  • 16

Отправлено 04 Август 2010 - 21:15

Вот 10мм это и есть. Сегодня была в магазине, видела и 4мм, и 6мм - малявки по сравнению с этим бревном. А больше 6мм у них меди нет. Был алюминий 16мм, вот это ближе к моей жиле :) В общем, у меня вопрос - как быть, можно ли все-таки 6мм использовать, при том, что в квартиру заходят провода бОльшим сечением? Ноль, земля - ладно, они сразу на шину идут, а эту толстую фазу надо совать в зажим УЗО с другим, меньшим, проводом... На фотке для сравнения рядом провод 2,5мм.

а чего так провода покоцали?

Я не понимаю, как там можно сделать перемычку. Вот как собиралась нижние автоматы соединять:

я бы начинал с автоматов большей мощности и заканчивал меньшими,- меньше нагрузка на шину.
  • 0

#86   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 04 Август 2010 - 21:30

а чего так провода покоцали?

В эпоху каменного века, в общем, когда в квартире не было еще ни-че-го, а переночевать и зарядить телефон и фонарь надо было, ноль и фаза были прикручены к вилке удлиннителя.

я бы начинал с автоматов большей мощности и заканчивал меньшими,- меньше нагрузка на шину.

Я так и буду делать. Вопрос по-прежнему в силе.
  • 0

#87   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 05 Август 2010 - 09:13

Есть вот такие клеммы - два отверстия сверху, два снизу. Заводите в одно свой провод на 10, а из остальных прям на УЗО и автоматы например 6-ку кидаете. Или обычными клеммами соединив их спецю шинкой -На фото клеммы на 16 мм2, но 10 такие же. Шинка длинная, так что клемм можно соединить и больше.


  • 0

#88   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 05 Август 2010 - 10:14

Тьфу ты, я ступила. У меня ж на входе будет вводной автомат (от которого меня отговаривали :D ). Не зря я его придумала. :) Вот в него будет входить это бревно, а выходить уже 6-ка, и на УЗО идти уже оттуда...

На фото клеммы на 16 мм2, но 10 такие же.

А может, у меня и 16, я это еще не выяснила до конца. :)
  • 0

#89   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 05 Август 2010 - 10:35

как быть

ну а что тебя смущает? провод (который дальше) зависит от автомата (нагрузки) - ты же собиралась автомат ставить сначала? после него уже 6мм2 и используй во пока ответ дошел :D ты и сама его решила
  • 0

#90   XXLforevo

XXLforevo
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Август 10
  • 201 сообщений
  • 20 спасибо
  • Украина, Макеевка
  • 0

Отправлено 06 Август 2010 - 21:56

эх поделюсь недавними разработки на весь дом проводки. 2 комнаты, кухня, коридор санузлы. провод до щита счетчика 10мм2 в щите 6 мм2 от щита 2.5мм до распред коробки и до оборудования. также батарея запитана с щита 1 батарея 250 ват их всего 4. сам проект где будет эл. розетки и освещения   схема разводки в щите сам щиток можно критики, но уже работает все четко. как говорил ноль и фаза идет отдельно к УЗО. потому что УЗО реагирует на утечку на ноль и этим выбивает.