В теме 170 сообщений

Пусть тогда на входе двухполюсник ставит, как раз для него место осталось...

То есть Вы тоже считаете что после узо на 40А три автомата на 16 и один на 32 это нормально?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет, но я уже устал об этом говорить...Я считаю что надо так

post-40814-1277721371_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну, это в идеале. Мне не понятно зачем 63 заменили на 40. И непонятно зачем на ввод ставить 40-ка амперный автомат, если перед ним стоит 50-ти амперный диф? Тогда уж и вводной нужно на 50. Зачем самим себя еще "урезать"?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

То есть Вы тоже считаете что после узо на 40А три автомата на 16 и один на 32 это нормально?

ну не понимаю я почему это вам так не нравиться???? если стоит автомат на 40А

если только из за этого?

Зачем самим себя еще "урезать"?

Привычка у меня такая - уходя, вырубать

ptaha ну а чем тебя вводной автомат не устраивает для этого???
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если только из за этого?

Ну конечно. Зачем урезать себе 20% выделенного...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ptaha ну а чем тебя вводной автомат не устраивает для этого???

1) Он в общем холле, в общем стояке, в шкафчике, который обычно запирается на ключ (например, электриками, приходящими снимать показания счетчика). Неудобно каждый раз, выходя из квартиры, лезть в какой-то шкафчик, да еще при этом отпирать-запирать его ключом.

2) Его кто угодно может включить.

Мне не понятно зачем 63 заменили на 40

Ну просто он у меня был в схеме изначально, и мне советовали ИЛИ поставить перед ним автомат ИЛИ заменить его на 63...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот и поставьте на 63, а вводной в квартире на 50

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1) Он в общем холле, в общем стояке, в шкафчике, который обычно запирается на ключ (например, электриками, приходящими снимать показания счетчика). Неудобно каждый раз, выходя из квартиры, лезть в какой-то шкафчик, да еще при этом отпирать-запирать его ключом.2) Его кто угодно может включить.

ну тогда выключай узо нажатием на кнопку тести делай

заменить его на 63

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Короче сами все попутались:Я так понял, что вводной стоит дифавтомат 50A/100mA (пожарный)Дальше УЗО на конкретные группы автоматовДальше автоматы

ну тогда выключай узо нажатием на кнопку тест

Какое узо таким образом отключать? Если то что в квартире, то надо все тогда отключать. Если вводное, так говорят, что там не подлезешь.Я запутался, надеюсь что вы все нет. :blink:P.S. У нас тут в городе такая жара, крыша просто плавится. [hot]
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какое узо таким образом отключать?

оба - на всю квартиру и санузел :) пишет же ptaha что

Привычка у меня такая - уходя, вырубать

вот только свет и останется :D надеюсь что кошка по потолку не очень

У нас тут в городе такая жара, крыша просто плавится

во во у нас 20 минут двенадцатого а на улице +24, надо ехать купаться
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А ну тогда понятно. Поэтому то она и дополнительный автомат на вход засобачила, чтоб лёгким движением руки, так сказать одним щелчком отключать всё. Ну молодец :lol:

во во у нас 20 минут двенадцатого а на улице +24, надо ехать купаться

А у нас +33 сейчас и до речки я просто не доползу...Только до ванной...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Слушайте, занялась щитком и посмотрела внимательнее на сечение проводов, которые заходят в квартиру. Что-то мне кажется, что это совсем не 6мм, а как минимум 8. Подскажите, пожалуйста, какое это сечение? (тупо померить линейкой, у меня, если честно, не получилось, точнее, я не знаю как)

post-24564-1279784320_thumb.jpg

post-24564-1279784334_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, пожалуйста, какое это сечение?

Эт вообще больше похоже на 4мм2, ну, максимуи 6мм2. 8мм2 не бывает, следующее значение 10мм2
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очисть от изоляции, сложи жилу пополам, накрой листом бумаги и карандашом сверху легонько почирикай (ты ж Птаха :lol: ). Получится светло-серый фон с более темными полосками. Меряешь линейкой расстояние между этими полосками и получаешь диаметр жилы. ну а по диаметру считаешь радиус.Только зачем тебе это? :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

бери линейку и по торцу мерь, от 2 до 2,5 - 4мм2, от 2,5 до 3 - 6мм2, больше 3 - 10мм2 :) З.Ы. это всё приблезительно (на глаз) домогателей до точных цифир буду посылать в баню

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очисть от изоляции, сложи жилу пополам

Сложить эту жилу пополам нереально.

Только зачем тебе это? :)

Ну так мне же надо знать, каким проводом соединять УЗО, автоматы и т.д. Рекомендуется же вроде тем же сечением, что заходит в квартиру. Хотя я 10-ку все равно не возьму - я убьюсь ее сгибать. :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сори что влазию, не прочитав все посты, но скажу схема автоматов не правильная, на УЗО должен идти с вводного автомата что фаза что ноль отдельно для каждого УЗО. что на свет что на розетки можно ставить по 16А , 10А редкость и на свет лучше с запасом брать. провод 2.5мм2 на розетки, а на свет 1.5мм2 или даже 1мм2.

Ну так мне же надо знать, каким проводом соединять УЗО, автоматы и т.д. Рекомендуется же вроде тем же сечением, что заходит в квартиру. Хотя я 10-ку все равно не возьму - я убьюсь ее сгибать. biggrin.png

берите 6 мм2 провод монолит, гнется трудно но это стандарт для разводке в щитке, счетчика должен идти провод 8-10 мм2
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на УЗО должен идти с вводного автомата что фаза что ноль отдельно для каждого УЗО

Почему?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на УЗО должен идти с вводного автомата что фаза что ноль отдельно для каждого УЗО.

Не должен.

что на свет что на розетки можно ставить по 16А , 10А редкость и на свет лучше с запасом брать.

Чем меньше автомат, тем безопаснее. Я бы вообще 6 Ампер поставил, но стандарт - 10 А.

а на свет 1.5мм2 или даже 1мм2.

Можно 1,5 мм2, можно 2,5 мм2 (запас - это всегда хорошо), 1мм2 - запрещено по правилам.

берите 6 мм2 провод монолит, гнется трудно но это стандарт для разводке в щитке

Вот сами его и гните :) И заодно покажите, где вы этот стандарт нашли.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы вообще 6 Ампер поставил, но стандарт - 10 А.

а что за стандарт??? глупо - тянуть провод на 1 лампочку и ставить 10А, ставить надо то что для защиты лучшене были бы 1А автоматы такие дорогие на свет их и ставил бы :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

глупо - тянуть провод на 1 лампочку и ставить 10А

Где одна, там и десять :) А в целом - да, нужно брать минимально возможный номинал. 10 Ампер - это универсальный ответ для тех, кому лень разбираться и считать.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Где одна, там и десять

но очеееень маленьких :D

10 Ампер - это универсальный ответ

а эт точно

сори что влазию, не прочитав все посты, но скажу схема автоматов не правильная

да почему бы и не влезть :) только вы про какую именно????? я вот пролистал - в теме 15 картинок (может и повторяющихся)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да почему бы и не влезть :)

Да можно и влезть, но все-таки прочитав тему. Схему 6 страниц исправляли-исправляли, а кому-то это прочитать лень.

может и повторяющихся

Нет в ней повторяющихся.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Эт вообще больше похоже на 4мм2, ну, максимуи 6мм2. 8мм2 не бывает, следующее значение 10мм2

Вот 10мм это и есть.Сегодня была в магазине, видела и 4мм, и 6мм - малявки по сравнению с этим бревном. А больше 6мм у них меди нет. Был алюминий 16мм, вот это ближе к моей жиле :)В общем, у меня вопрос - как быть, можно ли все-таки 6мм использовать, при том, что в квартиру заходят провода бОльшим сечением? Ноль, земля - ладно, они сразу на шину идут, а эту толстую фазу надо совать в зажим УЗО с другим, меньшим, проводом...На фотке для сравнения рядом провод 2,5мм.

post-24564-1280944920_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот 10мм это и есть.Сегодня была в магазине, видела и 4мм, и 6мм - малявки по сравнению с этим бревном. А больше 6мм у них меди нет. Был алюминий 16мм, вот это ближе к моей жиле :)В общем, у меня вопрос - как быть, можно ли все-таки 6мм использовать, при том, что в квартиру заходят провода бОльшим сечением? Ноль, земля - ладно, они сразу на шину идут, а эту толстую фазу надо совать в зажим УЗО с другим, меньшим, проводом...На фотке для сравнения рядом провод 2,5мм.

а чего так провода покоцали?

Я не понимаю, как там можно сделать перемычку.Вот как собиралась нижние автоматы соединять:

я бы начинал с автоматов большей мощности и заканчивал меньшими,-меньше нагрузка на шину.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а чего так провода покоцали?

В эпоху каменного века, в общем, когда в квартире не было еще ни-че-го, а переночевать и зарядить телефон и фонарь надо было, ноль и фаза были прикручены к вилке удлиннителя.

я бы начинал с автоматов большей мощности и заканчивал меньшими,-меньше нагрузка на шину.

Я так и буду делать.Вопрос по-прежнему в силе.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть вот такие клеммы - два отверстия сверху, два снизу. Заводите в одно свой провод на 10, а из остальных прям на УЗО и автоматы например 6-ку кидаете. Или обычными клеммами соединив их спецю шинкой -На фото клеммы на 16 мм2, но 10 такие же. Шинка длинная, так что клемм можно соединить и больше.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тьфу ты, я ступила. У меня ж на входе будет вводной автомат (от которого меня отговаривали :D ). Не зря я его придумала. :) Вот в него будет входить это бревно, а выходить уже 6-ка, и на УЗО идти уже оттуда...

На фото клеммы на 16 мм2, но 10 такие же.

А может, у меня и 16, я это еще не выяснила до конца. :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как быть

ну а что тебя смущает? провод (который дальше) зависит от автомата (нагрузки) - ты же собиралась автомат ставить сначала? после него уже 6мм2 и используйво пока ответ дошел :D ты и сама его решила
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

эх поделюсь недавними разработки на весь дом проводки. 2 комнаты, кухня, коридор санузлы. провод до щита счетчика 10мм2 в щите 6 мм2 от щита 2.5мм до распред коробки и до оборудования. также батарея запитана с щита 1 батарея 250 ват их всего 4. сам проект где будет эл. розетки и освещения   схема разводки в щите сам щиток ext_bea4c54d5235be535d3f7a545e78fafa.jpgext_b6ec322f24d0e907f8eebcc0dcadb5c6.jpg можно критики, но уже работает все четко. как говорил ноль и фаза идет отдельно к УЗО. потому что УЗО реагирует на утечку на ноль и этим выбивает.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует