Пусть тогда на входе двухполюсник ставит, как раз для него место осталось...

То есть Вы тоже считаете что после узо на 40А три автомата на 16 и один на 32 это нормально?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет, но я уже устал об этом говорить...Я считаю что надо так

post-40814-1277721371_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну, это в идеале. Мне не понятно зачем 63 заменили на 40. И непонятно зачем на ввод ставить 40-ка амперный автомат, если перед ним стоит 50-ти амперный диф? Тогда уж и вводной нужно на 50. Зачем самим себя еще "урезать"?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

То есть Вы тоже считаете что после узо на 40А три автомата на 16 и один на 32 это нормально?

ну не понимаю я почему это вам так не нравиться???? если стоит автомат на 40А

если только из за этого?

Зачем самим себя еще "урезать"?

Привычка у меня такая - уходя, вырубать

ptaha ну а чем тебя вводной автомат не устраивает для этого???
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если только из за этого?

Ну конечно. Зачем урезать себе 20% выделенного...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ptaha ну а чем тебя вводной автомат не устраивает для этого???

1) Он в общем холле, в общем стояке, в шкафчике, который обычно запирается на ключ (например, электриками, приходящими снимать показания счетчика). Неудобно каждый раз, выходя из квартиры, лезть в какой-то шкафчик, да еще при этом отпирать-запирать его ключом.

2) Его кто угодно может включить.

Мне не понятно зачем 63 заменили на 40

Ну просто он у меня был в схеме изначально, и мне советовали ИЛИ поставить перед ним автомат ИЛИ заменить его на 63...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот и поставьте на 63, а вводной в квартире на 50

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1) Он в общем холле, в общем стояке, в шкафчике, который обычно запирается на ключ (например, электриками, приходящими снимать показания счетчика). Неудобно каждый раз, выходя из квартиры, лезть в какой-то шкафчик, да еще при этом отпирать-запирать его ключом.2) Его кто угодно может включить.

ну тогда выключай узо нажатием на кнопку тести делай

заменить его на 63

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Короче сами все попутались:Я так понял, что вводной стоит дифавтомат 50A/100mA (пожарный)Дальше УЗО на конкретные группы автоматовДальше автоматы

ну тогда выключай узо нажатием на кнопку тест

Какое узо таким образом отключать? Если то что в квартире, то надо все тогда отключать. Если вводное, так говорят, что там не подлезешь.Я запутался, надеюсь что вы все нет. :blink:P.S. У нас тут в городе такая жара, крыша просто плавится. [hot]
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какое узо таким образом отключать?

оба - на всю квартиру и санузел :) пишет же ptaha что

Привычка у меня такая - уходя, вырубать

вот только свет и останется :D надеюсь что кошка по потолку не очень

У нас тут в городе такая жара, крыша просто плавится

во во у нас 20 минут двенадцатого а на улице +24, надо ехать купаться
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А ну тогда понятно. Поэтому то она и дополнительный автомат на вход засобачила, чтоб лёгким движением руки, так сказать одним щелчком отключать всё. Ну молодец :lol:

во во у нас 20 минут двенадцатого а на улице +24, надо ехать купаться

А у нас +33 сейчас и до речки я просто не доползу...Только до ванной...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Слушайте, занялась щитком и посмотрела внимательнее на сечение проводов, которые заходят в квартиру. Что-то мне кажется, что это совсем не 6мм, а как минимум 8. Подскажите, пожалуйста, какое это сечение? (тупо померить линейкой, у меня, если честно, не получилось, точнее, я не знаю как)

post-24564-1279784320_thumb.jpg

post-24564-1279784334_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, пожалуйста, какое это сечение?

Эт вообще больше похоже на 4мм2, ну, максимуи 6мм2. 8мм2 не бывает, следующее значение 10мм2
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очисть от изоляции, сложи жилу пополам, накрой листом бумаги и карандашом сверху легонько почирикай (ты ж Птаха :lol: ). Получится светло-серый фон с более темными полосками. Меряешь линейкой расстояние между этими полосками и получаешь диаметр жилы. ну а по диаметру считаешь радиус.Только зачем тебе это? :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

бери линейку и по торцу мерь, от 2 до 2,5 - 4мм2, от 2,5 до 3 - 6мм2, больше 3 - 10мм2 :) З.Ы. это всё приблезительно (на глаз) домогателей до точных цифир буду посылать в баню

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очисть от изоляции, сложи жилу пополам

Сложить эту жилу пополам нереально.

Только зачем тебе это? :)

Ну так мне же надо знать, каким проводом соединять УЗО, автоматы и т.д. Рекомендуется же вроде тем же сечением, что заходит в квартиру. Хотя я 10-ку все равно не возьму - я убьюсь ее сгибать. :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сори что влазию, не прочитав все посты, но скажу схема автоматов не правильная, на УЗО должен идти с вводного автомата что фаза что ноль отдельно для каждого УЗО. что на свет что на розетки можно ставить по 16А , 10А редкость и на свет лучше с запасом брать. провод 2.5мм2 на розетки, а на свет 1.5мм2 или даже 1мм2.

Ну так мне же надо знать, каким проводом соединять УЗО, автоматы и т.д. Рекомендуется же вроде тем же сечением, что заходит в квартиру. Хотя я 10-ку все равно не возьму - я убьюсь ее сгибать. biggrin.png

берите 6 мм2 провод монолит, гнется трудно но это стандарт для разводке в щитке, счетчика должен идти провод 8-10 мм2
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на УЗО должен идти с вводного автомата что фаза что ноль отдельно для каждого УЗО

Почему?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на УЗО должен идти с вводного автомата что фаза что ноль отдельно для каждого УЗО.

Не должен.

что на свет что на розетки можно ставить по 16А , 10А редкость и на свет лучше с запасом брать.

Чем меньше автомат, тем безопаснее. Я бы вообще 6 Ампер поставил, но стандарт - 10 А.

а на свет 1.5мм2 или даже 1мм2.

Можно 1,5 мм2, можно 2,5 мм2 (запас - это всегда хорошо), 1мм2 - запрещено по правилам.

берите 6 мм2 провод монолит, гнется трудно но это стандарт для разводке в щитке

Вот сами его и гните :) И заодно покажите, где вы этот стандарт нашли.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы вообще 6 Ампер поставил, но стандарт - 10 А.

а что за стандарт??? глупо - тянуть провод на 1 лампочку и ставить 10А, ставить надо то что для защиты лучшене были бы 1А автоматы такие дорогие на свет их и ставил бы :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует