Bagis

Пусть тогда на входе двухполюсник ставит, как раз для него место осталось...

То есть Вы тоже считаете что после узо на 40А три автомата на 16 и один на 32 это нормально?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Нет, но я уже устал об этом говорить...Я считаю что надо так

post-40814-1277721371_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Ну, это в идеале. Мне не понятно зачем 63 заменили на 40. И непонятно зачем на ввод ставить 40-ка амперный автомат, если перед ним стоит 50-ти амперный диф? Тогда уж и вводной нужно на 50. Зачем самим себя еще "урезать"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

То есть Вы тоже считаете что после узо на 40А три автомата на 16 и один на 32 это нормально?

ну не понимаю я почему это вам так не нравиться???? если стоит автомат на 40А

если только из за этого?

Зачем самим себя еще "урезать"?

Привычка у меня такая - уходя, вырубать

ptaha ну а чем тебя вводной автомат не устраивает для этого???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

если только из за этого?

Ну конечно. Зачем урезать себе 20% выделенного...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

ptaha ну а чем тебя вводной автомат не устраивает для этого???

1) Он в общем холле, в общем стояке, в шкафчике, который обычно запирается на ключ (например, электриками, приходящими снимать показания счетчика). Неудобно каждый раз, выходя из квартиры, лезть в какой-то шкафчик, да еще при этом отпирать-запирать его ключом.

2) Его кто угодно может включить.

Мне не понятно зачем 63 заменили на 40

Ну просто он у меня был в схеме изначально, и мне советовали ИЛИ поставить перед ним автомат ИЛИ заменить его на 63...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Вот и поставьте на 63, а вводной в квартире на 50

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

1) Он в общем холле, в общем стояке, в шкафчике, который обычно запирается на ключ (например, электриками, приходящими снимать показания счетчика). Неудобно каждый раз, выходя из квартиры, лезть в какой-то шкафчик, да еще при этом отпирать-запирать его ключом.2) Его кто угодно может включить.

ну тогда выключай узо нажатием на кнопку тести делай

заменить его на 63

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Короче сами все попутались:Я так понял, что вводной стоит дифавтомат 50A/100mA (пожарный)Дальше УЗО на конкретные группы автоматовДальше автоматы

ну тогда выключай узо нажатием на кнопку тест

Какое узо таким образом отключать? Если то что в квартире, то надо все тогда отключать. Если вводное, так говорят, что там не подлезешь.Я запутался, надеюсь что вы все нет. :blink:P.S. У нас тут в городе такая жара, крыша просто плавится. [hot]

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Какое узо таким образом отключать?

оба - на всю квартиру и санузел :) пишет же ptaha что

Привычка у меня такая - уходя, вырубать

вот только свет и останется :D надеюсь что кошка по потолку не очень

У нас тут в городе такая жара, крыша просто плавится

во во у нас 20 минут двенадцатого а на улице +24, надо ехать купаться

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

А ну тогда понятно. Поэтому то она и дополнительный автомат на вход засобачила, чтоб лёгким движением руки, так сказать одним щелчком отключать всё. Ну молодец :lol:

во во у нас 20 минут двенадцатого а на улице +24, надо ехать купаться

А у нас +33 сейчас и до речки я просто не доползу...Только до ванной...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Слушайте, занялась щитком и посмотрела внимательнее на сечение проводов, которые заходят в квартиру. Что-то мне кажется, что это совсем не 6мм, а как минимум 8. Подскажите, пожалуйста, какое это сечение? (тупо померить линейкой, у меня, если честно, не получилось, точнее, я не знаю как)

post-24564-1279784320_thumb.jpg

post-24564-1279784334_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Аникей Сковородкин

Подскажите, пожалуйста, какое это сечение?

Эт вообще больше похоже на 4мм2, ну, максимуи 6мм2. 8мм2 не бывает, следующее значение 10мм2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Очисть от изоляции, сложи жилу пополам, накрой листом бумаги и карандашом сверху легонько почирикай (ты ж Птаха :lol: ). Получится светло-серый фон с более темными полосками. Меряешь линейкой расстояние между этими полосками и получаешь диаметр жилы. ну а по диаметру считаешь радиус.Только зачем тебе это? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

бери линейку и по торцу мерь, от 2 до 2,5 - 4мм2, от 2,5 до 3 - 6мм2, больше 3 - 10мм2 :) З.Ы. это всё приблезительно (на глаз) домогателей до точных цифир буду посылать в баню

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Очисть от изоляции, сложи жилу пополам

Сложить эту жилу пополам нереально.

Только зачем тебе это? :)

Ну так мне же надо знать, каким проводом соединять УЗО, автоматы и т.д. Рекомендуется же вроде тем же сечением, что заходит в квартиру. Хотя я 10-ку все равно не возьму - я убьюсь ее сгибать. :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
XXLforevo

сори что влазию, не прочитав все посты, но скажу схема автоматов не правильная, на УЗО должен идти с вводного автомата что фаза что ноль отдельно для каждого УЗО. что на свет что на розетки можно ставить по 16А , 10А редкость и на свет лучше с запасом брать. провод 2.5мм2 на розетки, а на свет 1.5мм2 или даже 1мм2.

Ну так мне же надо знать, каким проводом соединять УЗО, автоматы и т.д. Рекомендуется же вроде тем же сечением, что заходит в квартиру. Хотя я 10-ку все равно не возьму - я убьюсь ее сгибать. biggrin.png

берите 6 мм2 провод монолит, гнется трудно но это стандарт для разводке в щитке, счетчика должен идти провод 8-10 мм2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

на УЗО должен идти с вводного автомата что фаза что ноль отдельно для каждого УЗО

Почему?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

на УЗО должен идти с вводного автомата что фаза что ноль отдельно для каждого УЗО.

Не должен.

что на свет что на розетки можно ставить по 16А , 10А редкость и на свет лучше с запасом брать.

Чем меньше автомат, тем безопаснее. Я бы вообще 6 Ампер поставил, но стандарт - 10 А.

а на свет 1.5мм2 или даже 1мм2.

Можно 1,5 мм2, можно 2,5 мм2 (запас - это всегда хорошо), 1мм2 - запрещено по правилам.

берите 6 мм2 провод монолит, гнется трудно но это стандарт для разводке в щитке

Вот сами его и гните :) И заодно покажите, где вы этот стандарт нашли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Я бы вообще 6 Ампер поставил, но стандарт - 10 А.

а что за стандарт??? глупо - тянуть провод на 1 лампочку и ставить 10А, ставить надо то что для защиты лучшене были бы 1А автоматы такие дорогие на свет их и ставил бы :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×