Или счетчику для кручения достаточно фазного провода, проходящего через него?

Для счетчика нужна и фаза и ноль. Фазная прямая силовая обмотка, по которой течет потребляемый ток, вторая обмотка для вращения диска, соединена в счетчике между фазой и нулем, при отключении которой диск не вращается. У меня вопрос к специалистам, будет ли работать нагревательный кабель при подключении к однофазному УЗО.

Прикрепленные изображения

  • _______1 - Размер 233,31К, Загружен: 63

  • 0

#152   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Декабрь 2010 - 14:59

нет - не будет (точнее узо постоянно будет срабатывать) - короче хрен это узо включишь :Dи схему ты не правильно нарисовал - на входе узо будет 220В :)
  • 0

#153   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 29 Январь 2011 - 12:54

Честно, всю тему не осилила, на разборках застряла... Но в начале темы упорно говорится о том, что УЗО срабатывает при замыкании нуля на землю. Причем тут именно земля, мне не очень понятно. У меня оно срабатывает просто при касании к нулю чем бы то ни было (руками, пассатижами и т.п.). Это нормально?
  • 0

#154   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 29 Январь 2011 - 13:23

Честно, всю тему не осилила, на разборках застряла... Но в начале темы упорно говорится о том, что УЗО срабатывает при замыкании нуля на землю. Причем тут именно земля, мне не очень понятно. У меня оно срабатывает просто при касании к нулю чем бы то ни было (руками, пассатижами и т.п.). Это нормально?

В каком месте касаешься "нуля", после чего срабатывает УЗО? И какое именно УЗО - у тебя их 2? Покажи прямо на своем щитке (можно словами):
https://homemasters....akhoi/?p=154040
(сообщение #138)


  • 0

#155   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 29 Январь 2011 - 16:16

В каком месте касаешься "нуля", после чего срабатывает УЗО? И какое именно УЗО - у тебя их 2?

Я же говорю - срабатывает при касании. УЗО - первое, конечно, которое 63А. Срабатывает при выключенном автомате, линия, которая пока не используется (просто кабель кинут на кухню). Но фаза отключена (автоматом), а ноль - нет, и так как он идет через УЗО, а я его (нуля) касаюсь, то УЗО и срабатывает. Я думаю, что это нормально, что УЗО отключается, просто уточняю...
  • 0

#156   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 29 Январь 2011 - 17:51

пассатижами . Это нормально?

если у пассатижей ручки изолированные то не нормально
  • 0

#157   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 29 Январь 2011 - 19:15

Я ошиблась. Это УЗО не при касании нуля срабатывало. Просто первый раз оно вырубилось, когда я перекусывала пассатижами кабель, подключенный к щитку. Второй раз я ткнула пассатижами в нулевой провод, торчащий из изоляции этого кабеля, но провода там все вместе были - видимо, тогда тоже на землю замкнуло. Сейчас всё нормально, УЗО срабатывает только при замыкании нуля на землю. :)