Хочу представить на суд общественности схему (которая родилась только благодаря месячному изучению этого сайта), которую планирую воплотить в двухкомнатной квартире. Надеюсь на конструктивную критику.

Сразу оговорюсь, что совсем не электрик. В универе были основы электротехники, которые я успешно ненавидел. Простите за элементарные вопросы. Но ремонт необходимо делать, а бюджет ограничен: в том плане, что «настоящие» электрики берут хорошие деньги, а то как делают Васи, Гиви и т.д. я насмотрелся.

План квартиры:

post-44379-1281213121_thumb.jpg

Сначала фотка щитка (здесь не планируется что-либо трогать из оборудования):

post-1-0-44686400-1430301916_thumb.jpgpost-1-0-04884400-1430301918_thumb.jpg

Но есть вопросик:

1. Читал, что «есть» распоряжения по обновлению проводки в старых домах (у меня начало 80) до ПЭУ 7. Возможно ли как то добиться этого? А если зам.начальника нашего «Энергетика» (небольшой городок) знакомый?

Теперь то, что планируется наворотить в квартирном щитке:

post-1-0-58996200-1430301914_thumb.jpg

И сразу вопросики, если позволите:

2. Какой щиток вместит в себя все это хозяйство, будет учитывать отдельные нулевые шинки после УЗО, будет симпотичен и не громоздок (толщина больше всего интересует), т.к. планируется установка в гипсокартоновую арку?

3. Ваш опыт: 6А на свет в таком виде хватает? (По моим подсчетам вполне: 2х80 Вт прихожая + 5х60 Вт + 3х100 Вт кухня = 580 Вт)

4. Ничего, что на группы розеток ставится УЗО с током меньшим чем сумма токов на автоматах? Все сразу конечно включаться не будет, да и общий двухполюсный автомат на такой же ток.

5. После долгого изучения форума пришел к выводу, что самый лучший вариант в моем случае это не подключать «землю» ни в межэтажном щитке, ни в розетках, ни в световых приборах. А когда наступят лучшие времена (сделают «заземление» или «гарантированное» зануление) все это подключить. Верно?

Провода планируется тянуть под фальшпотолком (гипсокартон) в гофрах. Розетки и выключатели – горизонтальные штробы от потолка. Между кухней и спальней «дырка» в стене под потолком.

Все разветления проводов в коробках. Все коробки и трансформаторы для ванны (будут стоять под потолком прихожей) планируется ставить около ближайших встроенных в потолок светильников, для возможности хоть какого-то доступа.

И еще вот на коленке свеянные схемы размещения розеток и выключателей:

post-1-0-82980400-1430301918_thumb.jpgpost-1-0-69624000-1430301913_thumb.jpg

Большое Спасибо за Ваше внимание.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3. Ваш опыт: 6А на свет в таком виде хватает? (По моим подсчетам вполне: 2х80 Вт прихожая + 5х60 Вт + 3х100 Вт кухня = 580 Вт)

Наверное да, только зачем на свет, да еще на автоматах 6А, кабель 2,5мм?

Розетки и выключатели – горизонтальные штробы от потолка.

Вертикальные.И еще - я, конечно, тоже чайник, но я бы не стала вешать духовку и стиралку на одно УЗО.Я бы стиралку вообще на то УЗО (точнее, дифф там у вас) повесила, которое у вас на ванну (16А/10mA).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2. в вашем случае надо щит на 36 позиций, он в глубину примерно от 10 см.3. на свет вам понадобиться с щита до распред коробки 2.5мм2 кабель, с коробки на выключатель и разводку света 1.5мм24. сами розетки рассчитаны на 16А соответственно надо ставить автомат 16 ампер, УЗО надо ставить примерно 40А 30мА5. С УЗО я думаю уже не понадобиться вам заземления т.е если идет утечка на ноль или что та типо того на он выбивает. а вообще я бы сразу ставил заземления, а потом будет поздно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вертикальные.

Да, конечно. Оговорка. Спасибо.

2. в вашем случае надо щит на 36 позиций, он в глубину примерно от 10 см.3. на свет вам понадобиться с щита до распред коробки 2.5мм2 кабель, с коробки на выключатель и разводку света 1.5мм24. сами розетки рассчитаны на 16А соответственно надо ставить автомат 16 ампер, УЗО надо ставить примерно 40А 30мА5. С УЗО я думаю уже не понадобиться вам заземления т.е если идет утечка на ноль или что та типо того на он выбивает. а вообще я бы сразу ставил заземления, а потом будет поздно

2. Спасибо, а то я думал на 24!3. Так и планируется.5. По этому поводу жарких споров начитался. Если землю не подключать в щитке (т.к.ее нет), то возможен смертельный вариант при отгорании нуля.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2. Спасибо, а то я думал на 24!3. Так и планируется.5. По этому поводу жарких споров начитался. Если землю не подключать в щитке (т.к.ее нет), то возможен смертельный вариант при отгорании нуля.

2. УЗО считаться за 2 единицы свободного места в щите.5. сделайте на улице отдельно для себя землю, катанкой притяните в свой щит и пользуйтесь ;)

И еще - я, конечно, тоже чайник, но я бы не стала вешать духовку и стиралку на одно УЗО.

я бы тоже так сделал бы, но можно просто вставить отдельно по автомату, УЗО эффективней в этом плане Изменено пользователем XXLforevo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3. на свет вам понадобиться с щита до распред коробки 2.5мм2 кабель, с коробки на выключатель и разводку света 1.5мм2

Так и планируется.

Зачем? Зачем от щитка до коробки 2,5мм?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зачем? Зачем от щитка до коробки 2,5мм?

затем что снимаем нагрузку и распределяем ее в распред коробке. безопасней
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да еще и от автомата не 10А, а 6А. Что-то я все равно сомневаюсь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да еще и от автомата не 10А, а 6А. Что-то я все равно сомневаюсь.

а я не говорил про 6А, надо конечно ставить минимум 10А можно доже 16А поставить
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а я не говорил про 6А

То есть на схему не смотрели?И похоже, даже первое сообщение темы не прочитали.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

То есть на схему не смотрели?И похоже, даже первое сообщение темы не прочитали.

нет я все читал, но я ответил на вопросы.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

нет я все читал, но я ответил на вопросы.

Человек пишет:

3. Ваш опыт: на свет в таком виде хватает? (По моим подсчетам вполне: 2х80 Вт прихожая + 5х60 Вт + 3х100 Вт кухня = 580 Вт)

Вы ему отвечаете:

3. на свет вам понадобиться с щита до распред коробки 2.5мм2 кабель

И это называется "я не говорил про 6А"?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И это называется "я не говорил про 6А"?

Просьба успокоиться и не нагнетать обстановку. :rolleyes: Проводка ставится на долгие года. В данном случае на свет хватает 6А, не вижу смысла ставить больше. Если кому то понадобиться больше - поменяют, а проводка позволит.Розетки идут из расчета, что в любую можно будет втыкнуть мощное оборудование, тот же перфаратор.Для УЗО, насколько я понимаю, нам больше всего важен ток утечки. 30мА оптимально, чтоб человек выжил => его достаточно, а ставится несколько на квартиру, чтобы не было ложных срабатываний, из-за утечки в бытовых приборах (они ведь будут суммироваться). Изменено пользователем sir.KoRsaR
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И это называется "я не говорил про 6А"?

с девушкой спорить бесполезно, вы как моя любимая, не переспорить ;)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

с девушкой спорить бесполезно

Ну это вам просто по существу ответить нечего.То, что вы читать не особо любите, это мы уже в другой теме поняли.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не много ли автоматов и узо?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не много ли автоматов и узо?

Многовато конечно, но все провода идут от щитка в совершенно разные комнаты (кроме кухни - 4 провода на розетки и духовку, но здесь так безопаснее) поэтому нет смысла сразу за щитком делать коробки. Экономия при создании щитка в расчет не берется. Чисто мое мнение, с удовольствием выслушаю Ваше.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Теперь то, что планируется наворотить в квартирном щитке:

На стиралку достаточно 3х2,5. На духовку - смотря какая мощность, но обычно тоже. Сечение четверка там не нужно, особенно с автоматами B16.

4. Ничего, что на группы розеток ставится УЗО с током меньшим чем сумма токов на автоматах? Все сразу конечно включаться не будет, да и общий двухполюсный автомат на такой же ток

Ничего, все нормально.

А если зам.начальника нашего «Энергетика» (небольшой городок) знакомый?

Ну, поинтересуйтесь у него :) Все обычно в бюджет упирается, то есть в деньги.

А когда наступят лучшие времена (сделают «заземление» или «гарантированное» зануление) все это подключить. Верно?

Совершенно верно. Отдельно землю на улице делать не надо :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если идет утечка на ноль или что та типо того на он выбивает

это вы с чего решили то??? при замыкании ноля и фазы после узо - оно хрен когда сработает

5. сделайте на улице отдельно для себя землю, катанкой притяните в свой щит и пользуйтесь

это запрещено - можете кого нить убить такой доработкой

с девушкой спорить бесполезно

а вы попробуйте - она как раз поумней вас тут выглядит
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На стиралку достаточно 3х2,5. На духовку - смотря какая мощность, но обычно тоже. Сечение четверка там не нужно, особенно с автоматами B16.

Ну это так сказать на возможный "вырост".Спасибо за комментарии.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×