Отправлено 09 Август 2010 - 22:04

Как замерить сопротивление изоляции квартирной электропроводки? мегометром? И какие значения должны быть?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 09 Август 2010 - 22:11

Можно посмотреть здесь: http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/programm-acceptance-test/
Вкратце - мегаомметром при напряжении 2500 В, сопротивление должно быть не меньше 1 МОм.
  • 0

#3   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 09 Август 2010 - 22:39

Вкратце - мегаомметром при напряжении 2500 В,

Кто предоставит 2500 В на время измерения сопротивления ? :)
  • 0

#4   bpv

bpv
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Апрель 10
  • 64 сообщений
  • 0

Отправлено 09 Август 2010 - 23:08

в любой крупной организации где есть электроцех, я молчу про электросеть, есть мегометрыа дальше всё зависит от способности договариваться.....норма 0,5 МОм B) а вообще если лицензии не отменили, то это работа организации с лицензией, они за енто берут деньги, а вам за это дадут протокол, иногда могут даже не выходя на место :(
  • 0

#5   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 10 Август 2010 - 04:32

Кто предоставит 2500 В на время измерения сопротивления ?

Мегаомметр и предоставит ;) .
  • 0

#6   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 10 Август 2010 - 11:57

норма 0,5 МОм

Это по ПУЭ. А по ПТЭЭП - 1 МОм. Впрочем, ПУЭ как бы главнее, поэтому вы правы. Но запас карман не тянет ;)

то это работа организации с лицензией,

Должно быть свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории, но это если объект по всем правилам сдается Ростехнадзору.
  • 0

#7   antipr1

antipr1
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Февраль 10
  • 192 сообщений
  • 19 спасибо
  • г. Ногинск
  • 0

Отправлено 10 Август 2010 - 14:06

Наговорили много! Бумажку (акт) мне дадут, но хотелось бы замерить для себя. Мегометром пользоваться умею, что к чему подсоединять? Замерить между проводами фаза-ноль, при отключеных автоматах?
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 10 Август 2010 - 14:17

это работа организации с лицензией

ручку мегера крутить??? (или на кнопку в новых моделях нажать??????) это работа с 1999 или 2000 года стала с оформлением допуска , главное чтобы кто измеряет знал от куда ноги растут

что к чему подсоединять? Замерить между проводами фаза-ноль, при отключеных автоматах

все провода (ноль и фазу) собираешь в кучу, автомат вводной отключен (узо лучше отключить полностью) один провод на эту кучу второй на землю
  • 0

#9   robroi

robroi
  • Offline
  • Мастера
  • Интересующийся
  • PipPipPipPip
  • 09-Январь 13
  • 419 сообщений
  • 7 спасибо
  • 2

Отправлено 10 Август 2010 - 23:21

Замерить между проводами фаза-ноль, при отключеных автоматах?

Вот так,ИМХО.
  • 0

#10   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 11 Август 2010 - 04:50

Вот так,ИМХО.

И так тоже, и как сказал dimp:

ГОСТ Р 50571.16-99
612.3 Сопротивление изоляции электроустановки
Сопротивление изоляции должно быть измерено:
а) между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум» относительно друг друга.
Примечание- На практике эти измерения могут быть выполнены только в процессе монтажа электроустановок до присоединения электроприборов;
б) между каждым токоведущим проводником и «землей».
Примечания
1 В системе ТN-С PEN-проводник рассматривают как часть «земли».
2 Во время испытания фазный и нулевой рабочий проводники могут быть соединены вместе.


  • 0

#11   bpv

bpv
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Апрель 10
  • 64 сообщений
  • 0

Отправлено 11 Август 2010 - 10:46

главное чтобы кто измеряет знал от куда ноги растут :up: