Как замерить сопротивление изоляции квартирной электропроводки? мегометром? И какие значения должны быть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно посмотреть здесь: http://www.sonel.ru/ru/...ptance-test/

Вкратце - мегаомметром при напряжении 2500 В, сопротивление должно быть не меньше 1 МОм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вкратце - мегаомметром при напряжении 2500 В,

Кто предоставит 2500 В на время измерения сопротивления ? :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в любой крупной организации где есть электроцех, я молчу про электросеть, есть мегометрыа дальше всё зависит от способности договариваться.....норма 0,5 МОм B) а вообще если лицензии не отменили, то это работа организации с лицензией, они за енто берут деньги, а вам за это дадут протокол, иногда могут даже не выходя на место :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кто предоставит 2500 В на время измерения сопротивления ?

Мегаомметр и предоставит ;) .
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

норма 0,5 МОм

Это по ПУЭ. А по ПТЭЭП - 1 МОм. Впрочем, ПУЭ как бы главнее, поэтому вы правы. Но запас карман не тянет ;)

то это работа организации с лицензией,

Должно быть свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории, но это если объект по всем правилам сдается Ростехнадзору.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Наговорили много! Бумажку (акт) мне дадут, но хотелось бы замерить для себя. Мегометром пользоваться умею, что к чему подсоединять? Замерить между проводами фаза-ноль, при отключеных автоматах?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это работа организации с лицензией

ручку мегера крутить??? (или на кнопку в новых моделях нажать??????) это работа с 1999 или 2000 года стала с оформлением допуска , главное чтобы кто измеряет знал от куда ноги растут

что к чему подсоединять? Замерить между проводами фаза-ноль, при отключеных автоматах

все провода (ноль и фазу) собираешь в кучу, автомат вводной отключен (узо лучше отключить полностью)один провод на эту кучу второй на землю
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Замерить между проводами фаза-ноль, при отключеных автоматах?

Вот так,ИМХО.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот так,ИМХО.

И так тоже, и как сказал dimp:

ГОСТ Р 50571.16-99

612.3 Сопротивление изоляции электроустановки

Сопротивление изоляции должно быть измерено:

а) между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум» относительно друг друга.

Примечание- На практике эти измерения могут быть выполнены только в процессе монтажа электроустановок до присоединения электроприборов;

б) между каждым токоведущим проводником и «землей».

Примечания

1 В системе ТN-С PEN-проводник рассматривают как часть «земли».

2 Во время испытания фазный и нулевой рабочий проводники могут быть соединены вместе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

главное чтобы кто измеряет знал от куда ноги растут :up:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.