Отправлено 24 Август 2010 - 09:34

Всем доброе время суток.
Этот вопрос поднимался неоднократно, к сожалению, за неимением времени очень бегло просмотрел аналогичные темы и накидал свою схему.
Квартира - двушка, все УЗО типа A, автоматы - типа B, счетчик в щитке рассчитан на 50А - отсюда и взял номинал вводного автомата.
Вводной кабель 10 кв.мм., свет 3х1.5 кв.мм., розетки и кондиционер 3х2.5 кв.мм., проточник и варочная/духовка 3х6 кв.мм.
162311429.jpg


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 24 Август 2010 - 09:45

да вроде всё нормально , но лучше схему (двух линейку) самому же легче собирать только на 63А нет на 10мА бери на 30
  • 0

#3   andy_84

andy_84
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 21-Апрель 10
  • 30 сообщений
  • 2 спасибо
  • Россия, Москва, СЗАО
  • 0

Отправлено 24 Август 2010 - 10:04

только на 63А нет на 10мА бери на 30

И правда. Просто хотел поменьше ток утечки, место сырое как-никак. Схему нарисую, конечно, когда дело до сборки дойдет. Спасибо!
  • 0

#4   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 24 Август 2010 - 15:52

Лучше схему заранее нарисуй,чтобы если что было время подправить. ;)