Ребятки,ещё к вам вопрос.Водопроводчики смайнали не подключив котёл к сети.Кто знает смысл абревиатуры клемм,иначе,извините,куда чё сувать ABCN
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 30 Август 2010 - 14:32

A, B, C - три фазы, N - ноль (нейтраль). А где клемма PE? Она должна быть.
  • 0

#3   kama1972

kama1972
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Апрель 10
  • 13 сообщений
  • 0

Отправлено 30 Август 2010 - 14:37

Так вот тож...Котёл ЭВПМ-9 хохлятский Да и провод что,должен быть 5-ти штырьковый...Чёт такого не видел.Насколько я понимаю,на их 9квт и 20 ампер нужна 6-я медяха.Пошарил по магазинам -есть так называемый 6*3+1.Ето оно....
  • 0

#4   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 30 Август 2010 - 14:55

9 кВт это 13,5 Ампер, достаточно 5х2,5, метров до 50 точно.
  • 0

#5   kama1972

kama1972
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Апрель 10
  • 13 сообщений
  • 0

Отправлено 30 Август 2010 - 14:58

Спасибки,человече,подбирать чужие хвосты-жуть.
  • 0

#6   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 30 Август 2010 - 15:08

Почитал я паспорт к этому котлу - вот ерундовину придумали. У них там клеммы PE нет, потому что все сделано по системе TN-C, с совмещенным нулевым и защитным нулевым проводником. А по ПУЭ он должен быть не менее 10 квадрат для меди. То есть получается либо кабель 3х2,5 тянуть и к нему отдельно провод на 10 квадрат, либо кабель 4х10 - а это лишние деньги на помойку. Нет, чтобы отдельную клемму сделать, для защитного нуля.
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 171 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 30 Август 2010 - 15:55

А по ПУЭ он должен быть не менее 10 квадрат для меди

это ты откуда взял?????
  • 0

#8   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 30 Август 2010 - 15:57

это ты откуда взял?????

Ну, как бы ПУЭ:

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функ­ции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводни­ков могут быть совмещены в одном проводнике (PEN -проводник).

Вариант без защитного проводника прямо запрещен, как известно, так как корпус котла - ярко выраженная открытая проводящая часть.
  • 0

#9   kama1972

kama1972
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Апрель 10
  • 13 сообщений
  • 0

Отправлено 30 Август 2010 - 17:53

А можно для дибилов проще.Котел от источника стоит на расстоянии по 90 градусам метра полтора.Вы ,ребята,между собой терминологией ругаетесь,а человечку,который выше 220 не видел,одна попытка
  • 0

#10   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 31 Август 2010 - 04:41

метра полтора

Если метра полтора - можно протянуть кабель 4х2,5, поставить на котел трехфазное УЗО 25А 30 мА, трехфазный автомат 20 А и достаточно будет. Если, конечно, вас Ростехнадзор проверять не станет ;)