#1   Богдaн

Богдaн
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 10:14

Можно ли так сделать контур заземления:Есть водопроводный колодец 1х1 м, глубина 2 м.Забиваем 3 уголка в углы колодца. Привариваем прут (2 под стенками, 1 - по диагонали)Выводим прут от одного угла на распред. ящик.В колодце задвижка водопровода, дно - земляное, всегда слегка влажное.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 11:26

Тесновато электроды расположены, их бы разнести, хотя бы метра на три друг от друга (и не треугольником сделать, а в ряд). Пока что, при условии, что длина уголков 2,5 метра, сопротивление заземляющего устройства получается не меньше 15 Ом, а должно быть не больше 10. Но это если вы делаете защитное зануление (система TN-C-S), как положено. И если воздушная линия сделана как надо, и если подстанция исправная и на каждом столбе есть повторное заземление. Если все плохое и старое, то тут два варианта - либо громоздить контур на 4 Ома (это в 4 раза больше уголков и все не менее 2 метров друг от друга), либо делать систему ТТ, в которой защита осуществляется с помощью УЗО и тогда достаточно даже одного уголка. Но второй вариант чреват опасностью в случае выхода УЗО из строя или его несрабатывания поэтому желательно ставить два УЗО, одно за другим. И это все-таки на крайний случай.По любому, после сборки заземляющего устройства, нужно сделать контрольный замер его сопротивления, и если это не летом, а осенью, умножить получившийся результат на 1,5.
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 12:56

Пока что, при условии, что длина уголков 2,5 метра, сопротивление заземляющего устройства получается не меньше 15 Ом

а как ты это вывел? :huh:
  • 0

#4   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 13:01

а как ты это вывел?

Грубая прикидка. Сопротивление растеканию в суглинке одиночного заземлителя-уголка 2,5 метра - около 20 Ом, поправку на высыхание и замерзание я не беру, т. к. сказано что земля постоянно влажная, поэтому делим 20 на 3 (количество электродов) и на 0,5 (взаимное экранирование близко расположенных электродов) - получается 13 Ом. Плюс растекание с прутков соединяющих электроды - итого Ом 10. Но учитывая, что влажная земля может оказаться не такой уж влажной, а суглинок - супесью, я умножил это сопротивление в 1,5 раза. Отсюда и 15 Ом.
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 17:29

Грубая прикидка. Сопротивление растеканию в суглинке одиночного заземлителя-уголка 2,5 метра - около 20 Ом

ну очень глубокая :D сопротивление растекания есть великая и загадочная величина (зависящая чаще всего хрен знает от чего)