Электрика в 3-ке новостройки

Оценить эту тему:

В теме 192 сообщения

заменить проводку в хате - не всегда самый элементарный вопрос

А кто говорит, что всегда?

Давно ли про "железячки" торчащие из стены в ванной спрашивала...

Ну спрашивала, ну и что? И в будущем еще много чего спрошу.Заметь, я про заземление в ванной тут советов не раздаю.

а уже "много сделал, и удачно"...

Так это я не про себя вообще-то. Или ты думаешь, что у ВСЕХ, кто пишет на этом форуме, есть диплом электрика?"А много и удачно" и у меня есть что сделанного.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не видя больного его не вылечишь

Я согласен, но в таком случае тебе, в первую очередь тебе нужно быть осторожнее с советами типа " и так хорошо, не парься". От того, что человек поменяет свои автоматы на заведомо качественные и переделает скрутку на более качественное соединение хуже не станет, а вот если, положившись на твой совет оставит все как есть - он примет участие в лотерее "выиграй сейшн с пожарной командой и пеной". Шансов выиграть ее немного, но уж если не повезет - о своей экономии хозяин квартиры пожалеет трижды. Я мог бы сказать - "не видя вашу проводку лично, ничего советовать не могу", но что тогда толку от этого форума? Поэтому я перестраховываюсь и советую "с запасом", чтобы точно все было как надо, без лотерей. Надеюсь, моя точка зрения ясна?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

От того, что человек поменяет свои автоматы на заведомо качественные и переделает скрутку на более качественное соединение хуже не станет

хуже не станет, если человек не убьется при этом ;) и много новоселов меняют проводки (если они там есть) в новостройках? что-то не вижу какого-то увеличения сстатистики по пожарам по причине не привильно смонтированной проводки сторителями.

Заметь, я про заземление в ванной тут советов не раздаю

я это заметил, и даж пару раз тебя спрашивал, чем дело у тебя закончилось, однако ты так и не раскололась насчет этого. может мне по-секрету скажешь как сделала и пререстало ли щипаться? мне действительно интересно.

Надеюсь, моя точка зрения ясна?

да все давно ясно, не пойму зачем столько речей не п о теме :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что-то не вижу какого-то увеличения сстатистики по пожарам по причине не привильно смонтированной проводки сторителями.

При чем тут статистика? Если даже по статистике это один случай в год по России, но этот случай - твой, тебе легче от этого станет? От мысли, что ты мог предотвратить пожар, но поленился?По статистике, в США (которые значительно строже относятся к качеству электропроводки) ежегодно происходит 28 300 пожаров в зданиях, вызванных неисправной электрикой и почти половина (47%) этих случаев приходится на неисправности электропроводки. Соответственно - 360 смертей, 1000 тяжелых увечий и ущерб почти на миллиард долларов. В России средние цифры приводят примерно такие же, но что-то не верится, если честно.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вы все здесь - ма-ла-цы! © (Леша, "День радио")Все, за исключением вновь прибывших, в курсе идеологии Аникея и остальных, об извечном уже холиваре, все знают, все в курсе, что изначально начавшийся обмен имеющими право на жизнь мнениями все равно сведется на личные наезды и подколки, и все равно - один радостно провоцирует, остальные с готовностью подхватывают. Как стая собак в деревне - никогда не замечали: одна тявкнет, вторая подхватит, третья подпоет - и пошла а-капелла на полночи

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, до Перми далеко от нас. Что-то про кабель не сказал? или он у вас, как у производителей вообще бесплатно к щиткам выдается?

Так и у нас не пуп земли, хоть и Камкабель через реку.

2х1,5 давно не брал, но вот 3х1,5 ВВГ-нг можно взять за 14-16р/м (минимум конечно), отсюда предполагаю 2х1,5 будет 10-12р/м. Соотв. твои 50метров - 500-600 р. Автоматы разные бывают, я обычно из дешёвых Дэкрафты беру, они там 30-50 р за позицию. Гофра - 5р/м. Скромненько конечно, но безопасность в норме.

В России средние цифры приводят примерно такие же, но что-то не верится, если честно.

Всё гораздо хуже: http://www.news.elteh.r...01/12/18.php
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вы все здесь - ма-ла-цы! © (Леша, "День радио")

ага а теперь раздача слоновАникей я предупреждал - а ты продолжил, тебя в баню до вечера - надеюсь за что тебе ясно??? (устроили из темы базар)Chabrez, ptaha - предупреждение побазарить это в курилку, создали тему и тут только ссылка на неё типа Аникей - дуэль тут :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот не нада ля-ля про тысячу, на днях буквально покупал три иэковских (читай - простецких) автоматика, под них малюсенький щиточек полста метров ВВГ 2х1,5 (не лс и не нг) и гофры пластиковой метров 30 - полторы тысячи руб. как с куста. А если последовать советом уважаемого Димпа, то это мне обошлось бы в три раза дороже как минимум, а ведь это даже на полквартиры не хватит.

да блин, а почему ты три тысячи не отдал???? багаяма тебе цену привёл, а я бы еще уменьшил, провод 12 это потолок (от 8,7 за метр), гофра 3,5 за метр 16 , щиток типа аля колхоз (иэк) от 40 рубтак что приезжай только для тебя - всё что смогу (это не шутка)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Жесть, что тут творится... :) Не стоит так ссорится из-за моей трешки... Я жду выходных, чтоб попасть на квартиру - сфотографирую распред. коробки, скрутки, автоматы... Надеюсь, что после этого с вашей помощью мне удастся принять решение...P.S.: Да, речь идет о Молдове, а не об Украине. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Эх, тут народ показывал израильские щитки, деревянные... В каждой стране своя специфика. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опять я всё пропустил пока работал :xnik:. Элис - красавчик,четко и ясно охарактеризовал ситуёвину,а dimp молодца что дал брейк этой разборке. Сорри,не сдержался.

bagayama,привет!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

провод 12 это потолок (от 8,7 за метр), гофра 3,5 за метр 16 , щиток типа аля колхоз (иэк) от 40 рубтак что приезжай только для тебя - всё что смогу (это не шутка)

не пойму я вас некоторых: советуете АББ и провод НИМ (или ВВГ нг лс), а прайс выставляешь по самой дешевке - простому ВВГ и ИЭК (про который ты же многократно плевался) посчитай материал по своим стандартам, тогда и посмотрим, сможешь в три тыщи уложиться?кстати, рад за вас, что цены реально ниже, у нас указанный мной провод 15 руб/м стоит, может на опте и дешевле есть, но мне не надо было (предполагаю, что работа тогда дороже стоит)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

разум некоторых форумчан поражает :)

ну кто пишет

на днях буквально покупал три иэковских (читай - простецких) автоматика, под них малюсенький щиточек полста метров ВВГ 2х1,5 (не лс и не нг) и гофры пластиковой метров 30 - полторы тысячи руб. как с куста.

а тебе вывел нашу цену

а ты опять чего то не понимаешь???

З.Ы. кстати нум у меня как и ввг по одной цене

З.Ы. З.Ы. все что дальше не по теме сношу сразу, если после кого то сношу 3 раза, этот кто то в баню

З.Ы. З.Ы. З.Ы. Аникей - снес 2 раза, Элис - 2 раза (я не по русски предупредил??? больше предупреждать не буду, не попугай)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Наконец-то я добрался до квартиры.

Вот фото того, что есть:
Этажный щиток - ext_2bb2db5dbcc1291e6723fc118cab5d99.jpg (50Кб)
Распред. коробка - ext_d3477114ed063e3092bc6b064de39a0d.jpg (83Кб)
Соед. проводов - ext_99a6eae1279b9a0f74c0b547cee166d7.jpg (64Кб)
Сечение проводов - ext_6120f629677149c83782291316cedd22.jpg (76Кб)

Похоже, что провод сечением 2.5 мм присутсвует в разводке, но к самим розеткам от распределительных коробок подведён провод сечением 1.5 мм
Соединения выполнены просто скруткой, без пропайки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если не придираться и забыть про российские правила, то пойдет. Только УЗО нужно поменять на 40 Ампер, а то оно может однажды крякнуться от перегрузки. А лично я бы еще:1) Поменял автоматы на нормальные (не по 50, а по 100 руб), УЗО на нормальное (не за 620, а за 1000 руб).2) Пропаял все скрутки. Это мое личное мнение и я его никому не навязываю.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не позавидую тому, кто в один прекрасный день в эту коробку захочет залезть... :)Стоит неудобно.Скрутки пропаять и замотать чёрной тряпичной изолентой или подкоротить и СИЗы накрутить.Коробки крышечкой аккуратно закрыть.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

СИЗы накрутить.

Тогда скрутку нужно разворачивать, СИЗ на готовую скрутку без толку накручивать.

Инструкция по применению.

1.Зачистить концы соединяемых проводников на длину 15 – 18 мм;

2. Собрать соединяемые концы вместе (в пучок) не скручивая;

3. Зажать пассатижами (плоскогубцами) пучок проводников по изоляции на расстоянии 5 - 6 мм от начала изоляции жил;

4. Второй рукой навернуть СИЗ до упора концов проводов в торец корпуса. При этом достаточно усилия пальцев руки, прилагаемого к ребрам корпуса. Момент усилия 0,25 кГм. Изоляция жил должна зайти на 5 – 6 мм внутрь корпуса;

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Собрать соединяемые концы вместе (в пучок) не скручивая

Просто так удобнее, чтоб не делать двойную работу. Результат одинаковый, думаю. Смысл в том чтоб подпружинить скрутку + дополнительные контакты за счёт нарезки жил спиралью.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если не придираться и забыть про российские правила, то пойдет.

Т.е. кабель сечением 1.5мм от распред. коробок к розеткам не страшно!? Выдержит фен/утюг/камин и т.д.?? Для СМ, водонагревателя и кондиционера всё равно новые розетки делать и тянуть к ним кабель 2.5 мм (надеюсь в нужных распред. коробках найдется кабель сечения 2.5 мм).

Не позавидую тому, кто в один прекрасный день в эту коробку захочет залезть... Стоит неудобно.Скрутки пропаять и замотать чёрной тряпичной изолентой или подкоротить и СИЗы накрутить.Коробки крышечкой аккуратно закрыть.

Эта коробка вообще на потолке получается, и кроме того планируеся по всей квартире подвесной потолок. Так что как туда потом добираться - ума не приложу.... А крышечкой коробка была прикрыта, эт я ее для фото вскрыл.На счёт пропайки - как вообще эта процедура делается!? Можно паять прям скрутку под напряжением!? Хотя конечно в квартиру две линии заходят, можно запитать паяльник от одной линии, а паять отключенную...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не страшно!?

В общем нет, просто запаса нет, а это считается плохим тоном, в электрике ;) А так - максимальный ток нагрузки полторашки 19 А (в среднем), а автомат стоит на 16. Как бы соответствует.

Можно паять прям скрутку под напряжением!?

Нет. Я бы посоветовал купить жидкий спиртоканифольный флюс (ЛТИ-120, например или СКФ) и кисточку. Кисточкой наносите флюс на скрутку, прогреваете ее зажигалкой и тоненьким прутком припоя касаетесь скрутки в нескольких точках, добиваясь, чтобы слой припоя равномерно ее покрыл блестящим слоем. Немного практики и все получится ;)И еще важная ремарка - при этом способе ни в коем случае нельзя допускать, чтобы к скрутке был доступ воздуха, иначе моментально покроется окалиной и пипец - нужно будет разматывать скрутку и зачищать наждачкой каждую жилу по отдельности. То есть от души намазываем ее флюсом, прогреваем, когда начнется характерное потрескивание, цепляем на скрутку одну-две капли припоя. Затем желательно еще раз смазать скрутку флюсом и прогреть окончательно - припой растечется сам собой, лишь бы за первый проход его было "зацеплено" достаточное количество. Звучит сложно, но на самом деле все просто. Главное - потренироваться на нескольких скрутках-пустышках.Ну и иллюстрация. Изготовление скрутки заняло 1 минуту, скручено два гибких провода по 4 кв. мм.

post-41678-1285612063_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Итак, практически принято решение похоронить существующую проводку и делать новую с нуля. Пришёл к этому решению в связи с тем, что планируются во всех помещениях квартиры подвесные потолки, а это в итоге затруднит (перекроет) доступ к распределительным коробкам. Прошу теперь критики следующей схемы разводки: https://homemasters.ru/...1e3b699e.jpg Существующие автоматы и УЗО решил тоже применить (на схеме отмечены как ИЭК) - не выбрасывать же их. Над производителем остальных устройств - буду ещё думать. Разводку планирую делать кабелем ВВГ местного "розлива", под самым потолком с опуском к точкам подключения в штробах или в существующих трубах. Распределительные коробки (точнее соединения кабеля) планирую делать в местах установки потолочных светильнков. Что пока не совсем понятно - какие лучше делать соединения (скрутки, клемы и т.д.) не электрику!? Думаю, что качество моей скрутки оставляет желать лучшего.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что пока не совсем понятно - какие лучше делать соединения (скрутки, клемы и т.д.)

Паять/варить, Сизы, WAGO. "Ваги" проще (но дороже), только подбери нужные (материал провода, количество соединяемых проводов, разборные/с трудом разборные).

Прошу теперь критики следующей схемы разводки

- До УЗО 4 кинь (2.5 для 40 А мало)- Многоэтажные УЗО одного номинала делать не надо - поставь в параллель.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Паять/варить, Сизы, WAGO. "Ваги" проще (но дороже), только подбери нужные (материал провода, количество соединяемых проводов, разборные/с трудом разборные).

Паять - в принципе можно попробовать, единственное за что переживаю - за качество скрутки...хотя если она пропаяна, наверное не так критично. Варить - точно не мое... Сизы - также нужна качественная скрутка. Ваги - наверное самый оптимальный вариант в моем случае...надо будет узнать цену, на сколько разорительно для меня будет... :)

- До УЗО 4 кинь (2.5 для 40 А мало) - Многоэтажные УЗО одного номинала делать не надо - поставь в параллель.

Да, наверное я промахнулся... надо 4мм кидать, а почему только до УЗО, а не до 16-х/10-х автоматов!? На счёт многоэтажности - хают все ИЭКи на форуме, вот решил перестраховаться и включил многоэтажно.....если не сработает ИЭК на кухню - сработает главный. Или так делать нельзя!? Вот схема с учётом изменений: https://homemasters.ru/...ab1dbea2.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На счёт многоэтажности - хают все ИЭКи на форуме, вот решил перестраховаться и включил многоэтажно.....если не сработает ИЭК на кухню - сработает главный. Или так делать нельзя!?

А правда - 3 подряд УЗО ИЭКовских выйдут дешевле 1 Легранда, а вероятность несрабатывания всех одновременно вряд ли стоит учитывать всерьез? :)Если вопрос только в размерах щитка и количестве мест в нем - то не вопрос, я лично свой щиток могу раздуть до 0 6*2,5 м (то есть во всю стену шкафа-купе) :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 подряд УЗО ИЭКовских выйдут дешевле 1 Легранда

Один ИЭКовский стоит примерно в два раза дешевле Леграновского, так что стоит или нет - вопрос спорный.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Возможно. Я ориентируюсь на цены автоматов - 40-50 рублей ИЭК и 250 - Легранд

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я ориентируюсь на цены автоматов - 40-50 рублей ИЭК и 250 - Легранд

У УЗО разница не такая впечатляющая. К слову сказать (извините за крамолу), в последнее время они начали делать достаточно качественные аппараты.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если вопрос только в размерах щитка и количестве мест в нем - то не вопрос, я лично свой щиток могу раздуть до 0 6*2,5 м (то есть во всю стену шкафа-купе) :)

Эх,нету на тебя Аникея... :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Эх,нету на тебя Аникея... :D

Так сами же (модераторы) в "баню" загнали :D А зря :rolleyes:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У УЗО разница не такая впечатляющая. К слову сказать (извините за крамолу), в последнее время они начали делать достаточно качественные аппараты.

Так что, ИЭКовскому УЗО можно доверять или нет!? :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты