Всем приветЕсть АТМОР 5КВт ,в инструкции надо провод 3*4 кв ,нужно ли ставить отдельный автомат на него В щитке стоят автоматы-3шт-16 ампер,1шт-10ам,2 УЗО -32АМ и 25ам дом новый провода в квартире вроде как медные ,а может и обмедненые

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Увы, нужно, желательно тот, который указано. Автомат отдельный, на 25 Ампер (это если ровно 5 кВт, а если 5,5 - то 32 А).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

спасибо будем покупать ,еще вопрос как автомат лучше подключить -в щечике стоит входной автомат 100 ам может 25 ам подключить после входного или перед ним

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

После вводного.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А если я запитаюсь от розетки для электроплиты ,пущу провод а перед обогревателем поставлю автомат

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А если я запитаюсь от розетки для электроплиты

Если провод, идущий к плите исправный и соединение сделать аккуратно и надежно, то можно. Автомат перед розеткой плиты не понадобится - один автомат уже есть в щитке. Но это больше похоже на временный вариант, потому что невозможность включить плиту одновременно с водонагревателем во временной перспективе создает сильно ощутимые неудобства.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Привет!!!!!!!! А если автомат поставить на проводе между розеткой плиты и обогревателем

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А если автомат поставить на проводе между розеткой плиты и обогревателем

Ну поставьте, если хотите. А зачем?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У Вас линия на плиту защищена автоматом в щитке 25 А, если Вы подключитесь от плиты через такой же 25 А, и плита и водогрей все равно вместе не смогут работать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот примерно такв щитке стоит УЗО на плиту С25 30мА ,а если поставить не 25 ампер а больше

Doc1.doc

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если поставить не 25 ампер а больше

Тогда кабель сгореть может.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

БЛИН если тащить новую линию от щитка ,это затянится надолго ,штрабить надо ну придется как то выкручиваться и делать Всем СПАСИБО

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

штрабить надо

Есть электротехнические плинтусы, например.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а это какие такие плинтусы (пластиковые с желобком по сиридине) или как ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а это какие такие плинтусы

http://mplast45.valueho...ct/mont3.jpg
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток. Чтобы не плодить тем по тому же вопросу прошу совета. Если такой проточник через автомат в щитке на 25 А подключать но проводом 3х2,5 медь? И пожалуйста поясните общий вопрос: как при помощи отвертки-тестера при подключении розеток определить где "ноль". а где "земля"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если такой проточник через автомат в щитке на 25 А подключать но проводом 3х2,5 медь?

Зависит от качества провода, но скорее всего будет сильно перегреваться.

как при помощи отвертки-тестера при подключении розеток определить где "ноль". а где "земля"?

Никак. Нужно смотреть по цветам жил и в щитке искать куда какая жила подключена.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

спасибо за оперативность, полезу разгребать цвета проводов в щитке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Аникей Сковородкин

полезу разгребать цвета проводов в щитке

только осторожнее, пожалста - электричество, оно такое нервное :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.