Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Замена проводки при перепланировке

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Уважаемые специалисты, выношу на суд свой маленький проект перепланировки квартиры с просьбой оказать помощь при создании принципиальной схемы подключения эл приборов.Уточнения хочу поставить квартирный щиток при этом счетчик (СЕ 101 S6) оставляю в подъездном щитке, до счетчика стоит Пакетный переключатель ПВП 14-24 на 40 А (Остался от прошлых хозяев)

1_511_3__1____________________.pdf

post-48037-1286821288_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

начинаем с того что на розетки автомат на 16А на свет 10А - это оптимально :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нужны сечения и тип кабелей по ПУЭ для 2,5 квадрата вроде 21 А максимальный ток, а у тебя и дифф (или это узо, что не правильно?) и автомат 25А

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Dimp: По поводу света возможно, а для розеток 16 А не маловато будет? Ведь на всю квартиру почти?Почему то никто не говорит о том, что на входе УЗО на 50А., не много вато ли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

что на входе УЗО на 50А., не много вато ли?

да там пофиг какое хоть 100А главное чтобы суммарный ток пропускало, оно не спасет от КЗ в УЗО главное ток утечки там 300мА это чисто противопожарное узо (от повреждения изоляции)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Dimp: По поводу света возможно, а для розеток 16 А не маловато будет? Ведь на всю квартиру почти?

как это на всю??? ты же делаешь линии на кухню, комнаты ..........розетки (и это хорошие) позволяют через себя пропускать не больше 16А - их и защищаем

Почему то никто не говорит о том, что на входе УЗО на 50А., не много вато ли?

это узо (оно от другого рода тока срабатывает) и этот ток - чем больше тем лучше, поэтому никто и не скажет :D
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На основании ваших замечаний переработал схему (заодно проверю правильность подключения).Прошу ответить на вопросы 1. Можно ли в данном случае вместо заземления занулить?2. Следует ли изменить номиналы ВА, АД и УЗО или оставить в таком исполнении?3. Может УЗО заменить на 40 А/300мА?

____________________.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не верная схема 300 мА это только от пожара, на розетки не более 30мА надо разбить на 2 группы под узо либо заменить УЗО на Узо с меньшим током утечки (что не совсем правильно)

1. Можно ли в данном случае вместо заземления занулить?

можно но не нужно, нарастание тока КЗ идет через землю как правило

2. Следует ли изменить номиналы ВА, АД и УЗО или оставить в таком исполнении?

ВА что вводной поставить по току счетчика, а то ты сразу ограничил себе мощность на вход, остальное выше

3. Может УЗО заменить на 40 А/300мА?

выше

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. Можно ли в данном случае вместо заземления занулить?

какая в доме плита? и сколько дому лет?

2. Следует ли изменить номиналы ВА, АД и УЗО или оставить в таком исполнении?

а зачем ты их изменил ???? вводной стоял на 50 (ты не правильно понял 50 это не 2 по 25 :) ) оставь двух полюсной на 50, узо правильно стояло, а вот ток в мА который играет большую роль и его лучше не изменять (оставь 30мА)

3. Может УЗО заменить на 40 А/300мА?

смотри выше

lachuga блин ну не увлекайся ты цветами, тут не дискотека, если очень хочешь что то выделить (пять раз подумай а надо ли???)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

dimpкакая в доме плита? и сколько дому лет?Дом серии 125 (оказывается :rolleyes: ), 1979 года постройки, стены бетон, перекрытия ж/бетон, перегородки гипс.Может я конечно не так понял ?!1. Ввод ставлю 63А (по току счетчика) правда не зна как его заменить - отключать свет в подъезде <_< ?2. УЗО 50а/30мА3. ВА после счетчика 2х50 А (а не многовато :blink: ?)Итого получается схематически...

____________________.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может я конечно не так понял ?!

может и не так :)

1. Ввод ставлю 63А (по току счетчика) правда не зна как его заменить - отключать свет в подъезде <_< ?

низя - пакетник был на 40 А значит не более 40

2. УЗО 50а/30мА

вот это прокатывает :)

3. ВА после счетчика 2х50 А (а не многовато :blink: ?)

пиши для себя 1+N (только 40А) чтобы не путаться :D
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

узо у тебя стоит совсем корявополистай схемы про него посмотри как ставится

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"пиши для себя 1+N (только 40А) чтобы не путаться" если расшифровать то поставить один ВА 40 А, а N пустить без оного? Или на N тоже ВА поставить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

во блиииин :( вот на примере нашего поставщика китайской продукции http://www.iek.ru/produ...ct1/BA47-29/

листай таблицу вниз и смотри там 2 автомата но они в одном корпусе и ручки объединены, это двухполюсной, у него исполнительное устройство (которое на ток реагирует) может быть у одного, а у второго только выключатель вот такое называется 1+N

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

(изменено)

Теперь понятно :rolleyes: ПРобежался сегодня по магазинам продавцы на меня смотрят бешенными глазами, как будто только я АД у них спрашиваю :huh:Если не получиться найти придется ставить ВА вместо них :angry:

Изменено пользователем scorpionчик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

(изменено)

Посмотрев записи на форумах исправил подключение УЗО (прошу ответить правильно ли), АД так и не нашел с какими параметрами можно для этой схемы поставить ВА.

post-48037-1287077587_thumb.jpg

Изменено пользователем scorpionчик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

бляха муха - ты на до мною издеваешься??? блин ну сделай ты вводной так же как и узо (прямоугольник - 2 входят - 2 выходят)дифы подключи так же как и узо остальное оставь, хотя свет можно мимо узо завести

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

бляха муха - ты на до мною издеваешься??? блин ну сделай ты вводной так же как и узо (прямоугольник - 2 входят - 2 выходят)дифы подключи так же как и узо остальное оставь, хотя свет можно мимо узо завести

Я над тобой не издеваюсь!!!!!!! :angry: Всё что понял изменил, как по друкому подключить дифы не знаю! Может вообще без них, обычные автоматы? <_<Ад подключениы не так потому что фаза после УЗО? Тогда вопрос если АД подключить напрямую с щитка подъездного в квартирном щитке ставить рейку для фазы? Или как по другому делить фазовый провод?

post-48037-1287114966_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну сделай ты вводной так же как и узо

Да, там двухполюсный автомат (два автомата с механической связью через общую взводную ручку).На кондиционер автомата на 25А много, а если он будет через розетку подключаться, это ещё и не правильно (16А максимум).

АД так и не нашел с какими параметрами можно для этой схемы поставить ВА

Вот эту фразу я не понял.ДА последовательно с УЗО с одним номиналом - смысла не имеет (масло масляное), надо ставить в параллель.Чтобы точно по выбору УЗО посоветовать, надо знать твои реалии. Грубо, если имеешь возможность взять хорошие дифавтоматы, напр. Легран (они тыщи 2 с хвостиком стОят, занимают 2 позиции и надёжно работают) - ситуация одна, если собираешься импользовать напр. ИЭК (4 позиции, дешевле раза в 2.5, сборка китай) - схема будет другая.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

АД так и не нашел

.

с какими параметрами можно для этой схемы поставить ВА.

?Ага проник в смысл. Всё таки знаки препинания не зря придумали...Можно без дифавтоматов. Определись для себя, критично если при срабатывании УЗО, скажем в ванной (явление, если проводка и техника новая, нечастое и, если сработало по делу, очень нужное), во всей квартире: 1. пропадёт питание других розеток (ТВ, холодильник, чайник, аэратор для рыбок и т.д.) 2. погаснет свет (а ты скажем мылся), весь или частично (свет а не мылся :)). Также 3. критична ли для тебя потенциальная возможность получить удар током от арматуры светильников при замене лампы или напр. каркаса подвесного потолка.Получив ответ, расставим УЗО. ;)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.