разводка в новостройке

В теме 29 сообщений

Вот это я наворотил:)Нужно ли УЗО теплому полу и кондею?И еще, нужно ли разводить на разные группы в комнатах свет и розетки, или достаточно посадить на 1 группу с УЗО и автоматом на 16А?Нарисовал еще одну схему для наглядности.

post-20995-1286882478_thumb.jpg

post-20995-1286886936_thumb.jpg

Изменено пользователем free
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще одна схема с объеденением розеток и света на 1 автомат...

post-20995-1286888884_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ты же путаешь всех какую смотрим то??? последнюю или как?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Плита не должна быть на 16А.25 или 32

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp Последняя схема, это просто более дешевый вариант. Просто я непойму, есть ли смысл разносить свет и розетки на разные группы?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Просто я непойму, есть ли смысл разносить свет и розетки на разные группы?

Во-первых, на свет и розетки кабель идёт разного сечения и защищать каждый стОит соответствующим номиналом автомата. Во-вторых: https://homemasters.ru/...ki/?p=134370

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ок, значит смысл есть. Тогда рассмотрим схему №1. Можно так оставить?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если эту смотрим

post-1-0-61717700-1455552423_thumb.jpg

 :1. Перед счётчиком должен стоять рубильник (выключатель нагрузки/автомат) 2. Плита чего-то у тебя слабенькая, обычно окол 7-8 кВт. Но даже на 4кВт 16А автомата мало. 3. УЗО без номинала по утечке нарисовал (30mA) 4. На свет можно поменьше взять автоматы (2кВт света на комнату!) или сгруппировать с учётом упомянутого ранее принципа.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если эту смотрим

так там вроде перед счетчиком что то стоит :) диаметр провода укажи после автоматов, а перед ними (и перед узо) разведи той же 6мм2
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует