Отправлено 30 Декабрь 2016 - 20:16

Важный момент при установке клеевых термоусадочных муфт на нагревательном кабеле в системе снеготаяния.


  • 2

#362   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 5 030 сообщений
  • Пермь
  • 1 065

Отправлено 01 Январь 2017 - 21:07

А куда может уйти/испариться вода из герметично закрытого кабеля? просто распределиться по его длине?


  • 0

#363   Ilun

Ilun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 440 сообщений
  • Киев
  • 206

Отправлено 01 Январь 2017 - 22:22

Наверно да. Время покажет.


  • 0

#364   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 315 сообщений
  • Калуга
  • 1 501

Отправлено 03 Январь 2017 - 22:06

если для себя делаешь то перед термоусадкой трубок надо включить кабель на день - два, что бы влага вышла 

силовые кабеля сушат подачей низкого напряжения и большого тока, а тут сам греется


  • 0

#365   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 5 030 сообщений
  • Пермь
  • 1 065

Отправлено 04 Январь 2017 - 21:35

перед термоусадкой трубок надо включить кабель на день - два, что бы влага вышла
Это если саморегулирующий кабель, простой на воздухе поплавит изоляцию.
  • 0

#366   Ilun

Ilun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 440 сообщений
  • Киев
  • 206

Отправлено 04 Январь 2017 - 23:57

В снеготаянии один нагревательный кабель может работать, например в стяжке под плиткой и тут же выходить в открытые ливнестоки или водосточные трубы. Низкая температура воздуха не дает ему разогреваться до высоких температур, а для снеготаяния достаточно выше +3С на поверхности.


  • 0

#367   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 5 030 сообщений
  • Пермь
  • 1 065

Отправлено 05 Январь 2017 - 08:41

Низкая температура воздуха не дает ему разогреваться до высоких температур

Какие пограничные условия (температура)? А если летом случайно включат? :)

Интересно, как его расчитывают.

Чтоб и снег таял и слишком много не жрал.

 

Кстати, постоянно вижу битый кабель снеготаяния - из водосточных труб торчит петля и по нему все отрабатывают, и дворники и пешеходы.


  • 0

#368   Ilun

Ilun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 440 сообщений
  • Киев
  • 206

Отправлено 06 Январь 2017 - 17:29

Для этого и устанавливают терморегулятор, чтобы нагревательный кабель напрасно не работал при высокой температуре. Если терморегулятор с датчиком воздуха, то нет смысла в снеготаянии выше +5С, если термодатчик в стяжке под плиткой, то к температуре таяния +3С добавляются на каждый см по 1.5С на терморегуляторе. Допустим нагревательный кабель под ФЭМом в 5 см, то на терморегуляторе устанавливается температура снеготаяния не ниже +10С.

Греет как известно заложенная нагревательным кабелем мощность. В среднем устанавливают 250-400 Вт/м2 в зависимости холодная или теплая крыша, не изолированные или с теплоизоляцией ступени, площадки, подъездные пути. На достаточно больших площадях или значительном потреблении нагревательными кабелями экономичнее использовать терморегуляторы с датчиками осадков, чтобы нагревательная система работала только при выпадении снега или условиях образования наледи.


  • 0

#369   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 315 сообщений
  • Калуга
  • 1 501

Отправлено 07 Январь 2017 - 21:05

Это если саморегулирующий кабель, простой на воздухе поплавит изоляцию.

если это лето - то нужен ЛАТР что бы не поплавить, обычно косяки с нагревом вылезают по осени (начало сезона)


  • 0

#370   Plotya

Plotya
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Январь 17
  • 2 сообщений
  • Kemerovo
  • 0

Отправлено 26 Январь 2017 - 13:44

Думаю здесь достаточно профессионалов, чтобы получить здравую оценку. Если что, сразу прошу прощения за оффтоп. Купил квартиру с теплым полом. Несколько раз пробовал его нагреть, так и не получилось. Прошлые хозяева говорят, работал. Затеял косметический ремонт, после чего от теплого пола осталась лишь дырка на месте контроллера/регулятора. Куда его дел вспомнить не могу.

Просьба дать оценку безнадежности ситуации или помочь советом.

Пол вскрыть возможности нет, а теплый пол очень нужен, половина квартиры находится над лестничной площадкой, а не над другой квартирой, из-за чего пол промерзает. Вот такое хитрое здание.


  • 0

#371   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 5 030 сообщений
  • Пермь
  • 1 065

Отправлено 26 Январь 2017 - 16:28

Осмотреть коробку от терморегулятора - сколько концов (в общем случае: два - 220В, два - кабель ТП, два - датчик) и в каком состоянии (фото сюда).

Выявить и прозвонить концы на сам кабель, оценить полученный результат. Если звонИтся - можно искать терморегулятор.

Но сначала подключить напрямую ненадолго к 220В (автомат + УЗО) и убедиться что кабель живой, греется.

Датчик (встроенный в пол  к нему соответсвенно придётся брать от нового терморегулятора и тот что есть менять, либо брать ТР с воздушным датчиком.

Поскольку не факт что кабель ТП рабочий, лучше договориться с продаваном и взять ТР с возвратом, если не получится их породнить.

Подключить к ТР кабель и датчик (работы проводить при отключенном напряжении).

Наслаждаться результатом.


  • 0

#372   Ilun

Ilun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 440 сообщений
  • Киев
  • 206

Отправлено 26 Январь 2017 - 17:16

Как нельзя поставить диагноз по телефону, так и здесь нужны измерения тестером сопротивления кабеля и датчика температуры пола. Желательны фото проводов в монтажной коробке. Потом уже много разных вариантов, как это всё подключить, чтобы работало.


Не типичное повреждение нагревательного кабеля.


  • 0

#373   Plotya

Plotya
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Январь 17
  • 2 сообщений
  • Kemerovo
  • 0

Отправлено 06 Февраль 2017 - 15:48

Купил в Леруа самый дешевый терморегулятор с датчиком пола. Подключил к старым проводам, ниче не работает. Нашел дедовскую советскую Цшку методом проб, ошибок, взрывов и выбиваний автоматов выяснил, что напряжение в питающих проводах в норме, сопротивление в проводах пола есть. Подключил вместо старого датчика новый. Пол заработал, нагрелся. Достаю старый датчик, а провод оказался перебитым. Получилось достать только кусочек провода. Как в эту гофру засунуть новый датчик ума не приложу, ведь старый не достать никак. Чтобы пол не сгорел зацепил датчик за стояк горячей воды и сделал регулятор на минимум. Через какое-то время индикатор на регуляторе погас, пол стал остывать.

Вот думаю не стоит ли купить регулятор с датчиком воздуха или, читал, есть регуляторы мощности, только не где таких не видел.


  • 0

#374   Ilun

Ilun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 440 сообщений
  • Киев
  • 206

Отправлено 07 Февраль 2017 - 15:59

Если у Вас терморегулятор расположен в этой же комнате, что и нагревательный кабель и не на высоте 30 см от пола, то смело можете установить датчик воздуха в монтажной коробке, расположив снаружи под терморегулятором. Тем самым регулятор превратится с датчиком воздуха и будете контролировать и поддерживать заданную температуру воздуха теплым полом с нагревательным кабелем.

Не устроит такой вариант, есть дискретные терморегуляторы, например DEVIreg 527, работающий без датчика температуры циклами макс. 30 мин. Так изменяя время работы и остывания регулируется степень нагрева теплого пола.


  • 1

#375   Ilun

Ilun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 440 сообщений
  • Киев
  • 206

Отправлено 08 Февраль 2017 - 22:26

Как укладывается нагревательный кабель в слой наливного пола на балконе под ламинат.


  • 0

#376   Ilun

Ilun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 440 сообщений
  • Киев
  • 206

Отправлено 06 Март 2017 - 09:14


  • 0

#377   Ilun

Ilun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 440 сообщений
  • Киев
  • 206

Отправлено 10 Март 2017 - 15:15

Неправильная установка датчика температуры пола, из-за которой терморегулятор не может регулировать нагрев теплого пола.


  • 0

#378   Ilun

Ilun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 440 сообщений
  • Киев
  • 206

Отправлено 02 Апрель 2017 - 10:23

Друзья, не стесняйтесь обращаться за консультациями по вопросам электрического теплого пола. Всегда лучше спросить и сделать правильно, чем потом жалеть о потраченных средствах, когда нагревательная система не радует комфортом.

 


  • 0

#379   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 7 140 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 1 840

Отправлено 15 Апрель 2017 - 22:28

Последнее сообщение переехало в отдельную тему Аморфные теплые полы


  • 0

#380   Ilun

Ilun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 440 сообщений
  • Киев
  • 206

Отправлено 22 Апрель 2017 - 20:34

Полное отопление нагревательным кабелем VERIA в квартире, как источник единственного отопления и как дополнительный к радиаторному.