Сечение кабеля 380 вольт.


Сообщений в теме: 14

#1   EMELY

EMELY
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 10:58

Доброго времени!Хочу спросить у АСов,какое сечение кабеля и число жил проложить от Квартирноко Щитка до Вводного рубильника,который установлен на фасаде здания(коттедж).посчитали нагрузку по мощности приборов получилось:
свет (лампы накаливания) 220вольт.7360ватт
розетки 220вольт.34100ватт
тепловая завеса 380вольт.5000ватт
электробойлер 380вольт.12000ватт :blink:
и что такое расчетная мощность,установленная мощность,расчетный ток(как их привязать к этим буквам Рр= ? Ру= ? Iу= ? )?Голова идёт кругом [emoe] .говорят что такую мощность нам не разрешат.но ведь в будущем может и возможно будет...потом все переделывать надо будет!Я думаю надо делать как правильно,а они уж пускай там ставят что хотят(ограничители какиенить),или сами поставим если попросят.ведь светом надо пользоваться везде,пусть и не на всю мощность.объясните пожалуйста,будем очень признательны Вам!за помощь.С ув.EMELY
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   lachuga

lachuga
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 28-Сентябрь 10
  • 54 сообщений
  • 5 спасибо
  • 0

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 11:28

у меня получилось 58 Квт всего, делим на 3 получаем по 20 Квт по фазе ток около 90 А значит кабель 16-25 квадратдобавлю расчетная - это сумма всех мощностей, установленная это расчетна * коэф спроса (0,5-0,8)
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 11:55

что такое установленная мощность

то что вы насчитаете сложив мощности (номинальные) всех потребителей

что такое расчетная мощность

это установленная мощность умноженная на коэффициент использования

расчетный ток

это расчетная мощность делённая на напряжение вы меня конешно извините за любознательность - но сколько у вас квадратов????? 7 с лишним киловатт света на котедж многовато
  • 0

#4   EMELY

EMELY
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 12:11

вы меня конешно извините за любознательность - но сколько у вас квадратов????? 7 с лишним киловатт света на котедж многовато

160 м2,в будущем планируется баня,освещение по участку.
  • 0

#5   EMELY

EMELY
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 12:48

у меня получилось 58 Квт всего, делим на 3 получаем по 20 Квт по фазе ток около 90 А значит кабель 16-25 квадрат добавлю расчетная - это сумма всех мощностей, установленная это расчетна * коэф спроса (0,5-0,8)

как быть с нагрузкой 220(свет,розетки) и 380 (бойлер,тепловая завеса)ведь мощность тепловой завесы уже 5 кВт,значит делить её не надо? :unsure: выходит чтоб не бояться надо вводной кабель ВВГнг-LS 4*35?.ведь он будет под сайдингом в гофротрубе.
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 13:17

выходит чтоб не бояться надо вводной кабель ВВГнг-LS 4*35?

блин вам нужна губозакатывающая машинка :D или много много денег :blink: на котедж (если у вас не голубая кровь и у вас нет знакомого олегарха) выделяют 10 - 15 кВт от вашего планового освещения (ламп накаливания) пол котеджа можно протопить :D но топить электричеством пока дороговато

добавлю расчетная - это сумма всех мощностей, установленная это расчетна * коэф спроса (0,5-0,8)

сразу не обратил внимания - с точностью наоборот :D
  • 0

#7   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 13:23

Мели, EMELY - твоя неделя! :) (извините, ребята - не смог удержаться!)
Делим 58 кВт на 160 кв. м, получаем 360 Вт/кв.м тепловыделения, при том, что по старым СНИП'ам 100 Вт на квадрат было достаточно даже для панельных "хрущевок" где-нибудь в Норильске! Стесняюсь спросить: не крематорий, часом, строите?
  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 13:25

посчитали нагрузку по мощности приборов получилось: свет (лампы накаливания) 220вольт.7360ватт

Попробуй свет посчитать по такой формуле  https://homemasters....estvo/?p=132400   . Что-нибудь изменилось? :)


  • 0

#9   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 13:26

dimp'e: Димон, 4х35 кв.мм - это уже не кабель, а небольшое медное месторождение, согласись?..
  • 0

#10   EMELY

EMELY
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 13:49

смейтесь паяцы над горем моим.я не олигарх и знакомых нет таких .просто детище строится долго и на долго(думаю)а подключиться надо сейчас.не пойму проблем с отоплением электричеством?Сибирь.свет считал поштучно по лампам в люстре.
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 14:18

проблемм - нет , я указал только на то, что дороже чем газ, а по проблемности наоборот - с газом большесмеяться тут и не собирался никто, просто вам дадут среднюю, вы заявляйте конешно больше - но не факт что дадут, проще у соседей спросить (или гне нить рядом) сколько там дали выделенной мощностиблин мы тут хреновнёй страдаем :D а на сколько ампер установлен рубильник???вам любой медный провод подойдет 5 на 6мм2 (если хотите супер запаса - то 10мм2)
  • 0

#12   EMELY

EMELY
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 14:24

Попробуй свет посчитать по такой формуле

высота потолков 3метра 10 см.наверно будет стремновато? [myxaeb]

проще у соседей спросить (или гне нить рядом) сколько там дали выделенной мощности блин мы тут хреновнёй страдаем :D а на сколько ампер установлен рубильник??? вам любой медный провод подойдет 5 на 6мм2 (если хотите супер запаса - то 10мм2)

соседи сами еще сидят без света рубильник 200А (написано на лайбочке) кабель чтоб в дальнейшем не перекладывать (5*6 ведь это токо на бойлер)и пускай лучше в рубильнике отгорит чем гденить под сайдингом...


  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 15:41

короче - всё у тебя получится - узнал только что , по указу президента электро сети обязаны подключить тебя (с твоей запрошенной мощностью) за 500р и не больше, тогда кидай 5 на 10мм2 хватит на небольшой мехучасток :D3 фазы по 10мм2 это больше 50кВт
  • 0

#14   EMELY

EMELY
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 15:56

может сегодня спать будем спокойно :P
  • 0

#15   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 17:21

не пойму проблем с отоплением электричеством?Сибирь.

Так это же совсем другое дело, дорогой! Извини, вспылил, беру свои слова обратно! Пацаны (которые из Европы) - равняйсь... смирно! Сибиряк к нам пожаловал! Я как-то был в гостях у другана, он в Иркутске живет, в своем доме. Так у него система отопления представляет собой обыкновенные чугунные радиаторы, не соединенные между собой никакими трубами! Просто в каждый радиатор вварен водяной ТЭН, мощностью так киловатта 3. Ессно, за эл-во он не платит (как и почти все его соседи), но это никого не волнует. Иркутская ГЭС под боком, у них этого электричества!.. Чтобы понять всю эту мощь, достаточно посмотреть на течение Ангары прямо в городе! Стремнина, одним словом! Про Братскую ГЭС я уж молчу - раньше хоть Ангарский ЭХЗ потреблял, а теперь че, жалкие люминевые заводы Дерипаски? "Нимфа разве товар дает, туды ее в качель!".

 


  • 0