Приветствую всех форумчан!!!Друзья такая проблема: второй год пользую отопление в квартире собранное своими руками состоящие из газового котла настенного типа с закрытой камерой сгорания ФОНДИТАЛ, и однотрубным способом подключенными алюминиевыми радиаторами. В первый год проблем не было всё работало как и планировалось, но с приходом этой зимы :huh: появилась такая проблема. В системе постоянно появляется воздух слышны характерные звуки и давление системы постепенно растёт, приходится постоянно стравливать его (через кран МАЕВСКОГО). Не знаю может это нормально: ВОЗДУХ и ВОДА стравленная из РАДИАТОРА имеет явно выраженный тухлый запах. Давление в отопление согласно ТЕХ МАНУАЛУ стараюсь держать 1.3-2 Бар.Заранее благодарен откликнувшимся за ответы!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А чем проложено отопление?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проложено ПОЛИПРОПИЛЕНОМ 25 и впаяны параллельно радиаторы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Здраствуйте ув. формунчане! У меня в 3-х комнатной квартире сущестует следующая закрытая система отопления: електрокотел с вмонтированым насосом, расширительный бачок, група безопасности, батареи чугун, трубы ППР 20, на всех батареях кроме крайней точки фото №1 вмонтированы шаровые краны (на подачу и обратку), возле каждой батареи стоят краны маевского, запуск воды (через три фильтра, грязевик, картридж полипропилен 5 мк, и полифосфатная соль) в систему отопления происходит через крайнюю точку батарея на кухне. Второй сезон не могу решить проблему: почему две крайних батареии очень слабо греют, особено самая крайняя. Что самое интересное, когда перекрываю три ближних к котлу батареи, то крайнии нагреваются, когда открываю ближние батареи, то крайние остывают. В чем может быть проблема? И еще падает давление может ли это происходить что взрывной клапан плохо держит, с трубы которая идет с этого клапана фото №2 капает вода. Заранее благодарен за помощь.

post-47465-1289741977_thumb.jpg

post-47465-1289742006_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Госпопода мне может кто нибуть ответить на мой вопрос.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

схемку системы отопления накидайте. так крайне сложно судить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А у вас на этих двух веточках 20й трубой сколько батарей?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот схема моего отопления, батареии чугун, на одно ветке (начиная с крайней батареии к котлу) 6 + 8 + 5 + 4, на другой одна батарея 6 ребер.

_______________.doc

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Приветствую всех форумчан!!!Друзья такая проблема: второй год пользую отопление в квартире собранное своими руками состоящие из газового котла настенного типа с закрытой камерой сгорания ФОНДИТАЛ, и однотрубным способом подключенными алюминиевыми радиаторами. В первый год проблем не было всё работало как и планировалось, но с приходом этой зимы :huh: появилась такая проблема. В системе постоянно появляется воздух слышны характерные звуки и давление системы постепенно растёт, приходится постоянно стравливать его (через кран МАЕВСКОГО). Не знаю может это нормально: ВОЗДУХ и ВОДА стравленная из РАДИАТОРА имеет явно выраженный тухлый запах. Давление в отопление согласно ТЕХ МАНУАЛУ стараюсь держать 1.3-2 Бар.Заранее благодарен откликнувшимся за ответы!!!

Наверняка стоит умягчитель с полифосфатом, он и воняет!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приветствую всех форумчан!!!Друзья такая проблема: второй год пользую отопление в квартире собранное своими руками состоящие из газового котла настенного типа с закрытой камерой сгорания ФОНДИТАЛ, и однотрубным способом подключенными алюминиевыми радиаторами. В первый год проблем не было всё работало как и планировалось, но с приходом этой зимы :huh: появилась такая проблема. В системе постоянно появляется воздух слышны характерные звуки и давление системы постепенно растёт, приходится постоянно стравливать его (через кран МАЕВСКОГО). Не знаю может это нормально: ВОЗДУХ и ВОДА стравленная из РАДИАТОРА имеет явно выраженный тухлый запах. Давление в отопление согласно ТЕХ МАНУАЛУ стараюсь держать 1.3-2 Бар.Заранее благодарен откликнувшимся за ответы!!!

Ничерта не специалист, но воздух + запах = электрохимическая коррозия алюминия вроде как...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ничерта не специалист, но воздух + запах = электрохимическая коррозия алюминия вроде как...

У меня чугунные радиаторы, так запах тоже есть и был даже до того как установил фильтр с кристалами полифосфатной соли.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ау-уу, есть живые?Народ, подскажите, будет ли работать нижний радиатор при такой схеме подключения?

post-38964-1292191309_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ау-уу, есть живые?Народ, подскажите, будет ли работать нижний радиатор при такой схеме подключения?

Не советую так делать,так как нижний радиатор будет меньше (дольше) нагреваться. Лучше сделать так как у меня сообщение №8 этой темы, это если у Вас два радиатора. Если у Вас несколько радиаторов то самый лучший вариант от гребенки к каждому радиатору вести отдельную ветку, таким образом все радиаторы должны равномерно нагреваться, естественно при наличии циркуляционного насоса.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.