Замена проводки в 2-ке старого кирпичного дома.


Сообщений в теме: 115

#91   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 29 Апрель 2011 - 09:37

насколько правильно выполнение разводки в ГКЛ перегородке? возможно правильнее сделать разводку в кап.стене, которая является одной из сторон перегородки?

В перегородке из ГКЛ гораздо проще прокинуть кабеля, чем в капитальной стене. Противопоказаний этому тоже нет. Так что есть возможность избавить соседей от лишнего шума :) Крышку можно и обоями заклеить, и покрасить в цвет обоев.
  • 0

#92   seget

seget
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 29 Апрель 2011 - 09:57

Насколько важен доступ к разводной коробке (вопрос по жизни)? возможность дополнительно что-то подключить потом к разводке- может и хорошо, но если и будет необходимо, то только после ремонта., когда это поймут. Мало кто захочет в уже обжитой комнате снова штробить стены под новую розетку. Насколько правидбно будет утопить раз. коробку, а потом покрыть шпатлевкой?
  • 0

#93   seget

seget
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:14

Подключение кондиционера: стоит ли запитывать на автомат С16 совместно с розетками? или стоит поставить отдельный автомат? на сколько? 10 или 16?
  • 0

#94   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:16

Да можно вообще без коробки обойтись. Особенно если всё с нуля делается. Надо только сесть и подумать как и что соединять.Кондей лучше на отдельный автомат повесить. Мощность у него какая?
  • 0

#95   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:18

насколько правильно выполнение разводки в ГКЛ перегородке?

Если наполнение негорючее - нормально. Лучше кабель закладывать в пластиковой гофре (доп механическая защита), иначе вариант самозатухающего кабеля (нг).

установка раз. коробок - коробка закрывается пластиковой крышкой: эту крышку - штукатурят потом шпатлюют? или на крышку клеют обои?

По правилам к коробкам должен быть доступ. Если для вас не проблема в случае некритичной необходимости найти коробку, расковырать штукатурку/срезать обои чтобы прозвонить провод/подтянуть-проверить клеммы - то "нет преград для патриота". :)

куча дерева и шумка-деньги, провод просто в гофре

По горючим основаниям в закрытом объёме проводка выполняется в металлических трубах. ;) А чем вам штробление стен не устраивает? Материал - бетон?
  • 0

#96   seget

seget
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:28

Мощность (кВт): холод 3,5 (0,9-4,2), тепло 4,8 (0,9-6,0) воздухообмен м3/час: 630примерно такой!как уже было написано, штробление горизонтальное запрещено, кроме:20см от пола, 0-15см от потолка.1. у меня пятый этаж в пятиэтажке если вести по потолку то не "айс" правда?2. штробить бетона ого го: группа розетки, группа свет, группа тв, группа инет, группа кондей3. пол все равно ровнять.по потолку-стенам в углах самое то, я знаю, тем более планирую местами ГКЛ и натяжной (т.е. бетонного потолка не будет), но пятый этаж смущает.на Ваш субъективный взгляд что удобнее и лучше в разводке: клеммы или безвинтовые элементы типа "WAGO" и т.д.
  • 0

#97   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:32

На такой кондей и 16 маловато. А сколько у Вас вообще ввод в квартиру?
  • 0

#98   seget

seget
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:38

Потребляемая мощность таких устройств до 1.2кВт если не ошибаюсь конечно, на квартиру: 3.5 кВт
  • 0

#99   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:46

Блин, так я про потребляемую и спрашивал :) Если 1.2, то и 10-ки хватит. Но лучше всё же 16. Запас на всякий случай. Кабель ведь всё равно 2.5мм будет. Так?
  • 0

#100   seget

seget
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 29 Апрель 2011 - 12:27

Да, кабель 2.5мм.кандей будет только в одной комнате и то только планирую. В другой есть балкон ))
  • 0

#101   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 147 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 19 Май 2011 - 07:31

Ремонт близится к завершению.Решил поменять вводной автомат в подъездном щитке.Какой лучше поставить 1 или 2-полюсный?На сколько ампер 25 или 32? Кондиционера, водонагревателя и т.д. не будет, плита газовая.
  • 0

#102   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Май 2011 - 08:46

двух и 25
  • 0

#103   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 147 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 12 Декабрь 2011 - 11:35

В подъездном щитке нет ДИН-рейки.Как прикрепить автомат?
  • 0

#104   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 12 Декабрь 2011 - 13:42

Установить DIN-рейку. ;)
  • 0

#105   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 147 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 12 Декабрь 2011 - 13:45

Мастер говорит что места не хватает.
  • 0

#106   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 12 Декабрь 2011 - 13:59

покажи фото - тогда будет совет, как можно чего то сказать не видя о чем вопрос?
  • 0

#107   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 147 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 22 Март 2012 - 10:09

Затеваю ремонт.За электрику просят 25 руб. за метр и 600 руб за точку.Мне кажется дороговато, перегородки и потолки буду делать из ГВЛ, пол на лагах, т.е. штробить практически не надо.
  • 0

#108   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 22 Март 2012 - 12:10

Если кажется делай сам, цена нормальная (если она конечная - готовая к использованию точка) обычно дороже выходит
  • 0

#109   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 147 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 31 Август 2016 - 12:39

Надо поставить УЗО на водонагреватель.

Счетчик и автоматы от него, скорее всего, в ближайшее время меняться не будет. 

Думаю подсоединить УЗО на выход автомата из счетчика, и после УЗО поставить еще один автомат для защиты УЗО от короткого замыкания.

Вроде никакого "криминала" нет?


  • 0

#110   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 31 Август 2016 - 20:12

Вроде никакого "криминала" нет?

Вроде нет, если номиналы правильно соблюсти. Какое узо и какой автомат. Ну и до кучи: автоматов после счётчика сколько, и какие?
  • 0

#111   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 147 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 08:07

Старый дом, старый советский счетчик, автомат почему-то IEK (возможно старый нагнулся), вроде на 10 А.

Планирую УЗО АВВ FT202 AC 40A 30 mA, автомат АВВ 16А.


  • 0

#112   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 08:24

Старый дом, старый советский счетчик

У нас все оклеили объявлениями, что показания счетчиков класса ниже 2.0, то есть установленными позже 2007 года, приниматься не будут и плата за электричество будет начисляться по драконовским нормам, а менять счетчик нужно за свой счет и только силами хлопцев их ЖЭКа (типа у других на эту работу нет соответствующей лицензии и ЖЭК такие счетчики не примет). 


  • 0

#113   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 09:02

автомат почему-то IEK (возможно старый нагнулся), вроде на 10 А.
Так автомат всего один?! Тогда, кмк, лучше его выкинуть и поставить один новый на ту же мощность.
  • 0

#114   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 147 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 12:59

Два автомата, один с советских времен, он идет на комнаты.

IEK идет на кухню, ванну, туалет - от него и хочу завести УЗО.

лучше его выкинуть и поставить один новый на ту же мощность.

Конечно лучше, но...

1. Смущает горизонтальная установка.

2. Я не профессионал... током меня не долбанет???


  • 0

#115   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 13:11

1. Не смущайся)
2. Если аккуратно делать, то нет. И потом, по уму, перед счетчиком ещё должен стоять разъединитель.
  • 0

#116   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 147 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 13:37

Bagis

Спасибо за ответы.

Я хочу сейчас сделать простенько, без лишних заморочек.

Там еще одну "мелочь" забыл указать.

Вся разводка - алюминий.

Частично я поменял на медь - розетки на кухне, под стиралку, под водонагреватель, свет в ванной и кухне.

Алюминий от IEK подключу к меди через УЗО и автомат, остальная проводка (свет в прихожей и туалете) так пока и останется алюминиевой.


  • 0