Замена проводки в 2-ке старого кирпичного дома.


Сообщений в теме: 130

#121   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 751 сообщений
  • 738 спасибо
  • Украина
  • 149

Отправлено 07 Декабрь 2016 - 20:24

Это почему?
Не по фэншую :)
  • 0

#122   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 250 сообщений
  • 1422 спасибо
  • Калуга
  • 58

Отправлено 07 Декабрь 2016 - 20:40

потому что к нему нужны гильзы и инструмент которого у человека точно нет - удолетворил?


  • 0

#123   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 888 сообщений
  • 1599 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 138

Отправлено 07 Декабрь 2016 - 20:51

dimp, так да, ответ более чем понятен) Просто в прошлом сообщении ты пожалел букв и получилось, на мой взгляд, будто провод плох)) Потому и спросил)


  • 0

#124   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 751 сообщений
  • 738 спасибо
  • Украина
  • 149

Отправлено 07 Декабрь 2016 - 21:43

dimp, таки да. А то я было испужалси :)


  • 0

#125   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 08 Декабрь 2016 - 11:04

а многожильный не вздумай брать - даже если услышишь что кто то 100 раз так делал

кстати узо на сколько ампер? и где вводной автомат?

Господа, огромное СПАСИБО за ответы. Вы уже помогли мне поменять проводку в 2-х квартирах, сейчас помогаете поменять проводку в квартире у моей дочки.

 

УЗО АВВ 40А 30 мА, от УЗО идет на 2 автомата АВВ 16А и дальше на розетки. На лампы УЗО не стал покупать (дорого, блин, около 1700 руб. стоит - почти половина щитка).  На лампы - 2 автомата АВВ 10А, фаза на них сразу от счетчика.

Вводной автомат должен стоять в коридоре - рубильник там видел, автомат не видел.

Как-бы неплохо поменять провод и в коридоре??? не знаю надо-ли??? не хочу в эту хатку вообще вкладывать деньги, ее по хорошему продать-бы через 4 года, денежки подкопить и купить другую... дочка с женой "руки выкрутили", заставили ее купить в прошлом году.

Еще несколько тупых вопросов.

1. Автоматы и УЗО. У них есть вход и выход? в смысле все равно вход фазы сверху или снизу? или надо заводить фазу сверху а брать ее снизу? (как-то коряво задал вопрос, но лучше не получается сформулировать, извините).

2. Вводной автомат, если заморочусь с коридорным щитком какой брать? У меня есть 2 автомата АВВ на 20А и 25А, если их параллельно соединить, то они сойдут за вводной автомат?

3. Какой провод пустить от вводного автомата ВВГ-нг 3 на 6мм. подойдет? или достаточно 4мм?


  • 0

#126   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 751 сообщений
  • 738 спасибо
  • Украина
  • 149

Отправлено 08 Декабрь 2016 - 11:32

3. На квартиру какая мощность выделена?

2. Паралельно низ-зя. Нужен 2-полюсный.

1. Если не оговорено производителем, то без разницы.

Допускается без вводного автомата (только разъединитель) если на каждой отходящей линии стоит свой автомат.


  • 0

#127   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 250 сообщений
  • 1422 спасибо
  • Калуга
  • 58

Отправлено 08 Декабрь 2016 - 14:22

Допускается без вводного автомата (только разъединитель) если на каждой отходящей линии стоит свой автомат.

с этим не соглашусь, узо это потребитель и его надо защищать (вернее линию от него :) )


  • 0

#128   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 351 сообщений
  • 1754 спасибо
  • Новочеркасск
  • 210

Отправлено 08 Декабрь 2016 - 20:48

потому что к нему нужны гильзы и инструмент которого у человека точно нет - удолетворил?

Ну дык облудить концы. 


  • 0

#129   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 250 сообщений
  • 1422 спасибо
  • Калуга
  • 58

Отправлено 08 Декабрь 2016 - 23:12

ради чего??? при одинаковой стоимости (ПВ3 даже чуть дороже) с гибким в 2 раза больше работы (лучше тогда скрутить и пропаять и только тогда зажать) ноооо гибкий провод не держит заданную трассировку, и при повреждении изоляции коротит на соседние провода, жесткий же провод - спалит всю изоляцию, но не изменит форму


  • 0

#130   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 751 сообщений
  • 738 спасибо
  • Украина
  • 149

Отправлено 09 Декабрь 2016 - 10:00

А позвольте полюбопытствовать, нафиг тогда делать расчеты и устанавливать аппаратуру защиты, если изначально забиваем возможность выгорания изоляции?

ибкий провод не держит заданную трассировку
А ничего, что для этого дела есть фиксаторы и короба с фиксаторами?
  • 0

#131   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 156 сообщений
  • 644 спасибо
  • Юг Руси
  • 404

Отправлено 09 Декабрь 2016 - 10:53

Патамушта всё это хозяйство требует обслуживания. За которое никто не собирается платить. Обслуживать соберутся когда винилом жареным запахнет.


  • 0