nik987654321

Как правильно подключить полотенцесушитель

Рекомендуемые сообщения

Римович

Однозначно надо спрямлять стояк сваркой или нарезкой резьбы. На стояке монтируються три тройника. Один на воду и два на сушитель. При этом верхний кран сушителя находиться на уровне нижнего края сушителя или ниже (желательно). Краны ставить лучше американки Бугати на 3/4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bo989

Помогите советом.Исходные:2-й этаж 5-ти этажного дома,подача свеху.От шаровых вентилей МП-20 мм.Топология МП сохранена.Плохо грееют полотенцесушители.Сантехник "рвал на себе майку"-Будет работать.Типо профи!Когда стал разбираться сам(делалось летом)-ужаснулся тому,что он мне наворотил.Ясно-нужно переделывать.Подскажите что лучше использовать(материал-трубопровод?).И хотелось бы сохранить 2 полотенцесушителя.Сейчас общая длина трубопроводов ~11 метров!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sergiyL

9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей) , алюминия, цинка

после медных (по направлению движения потока воды)

А, в чем физика процесса? Почему нельзя?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tehnik-san

А, в чем физика процесса? Почему нельзя?

Для уменьшения катодной разности потенциалов переход с меди на другие материалы осуществляется через бронзовые, латунные или из нержавеющей стали фитинги. В медных системах отопления следует избегать излишнего ( необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем, содержащий излишний кислород , либо производить ингибирование теплоносителя ( гидразином или сульфитом натрия) вот поэтому для предотвращения переноса ионов в электролите , которым и является теплоноситель , применяется «правило потока», т.е. если не соблюдать это правило , перенос ионов меди просто-напросто "убьёт" стальной стояк

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Pantasik

Вопрос в тему:Есть стояк горячего водоснабжения диаметром около дюйма (может больше), из него идут три вывода с шаровыми кранами (каждый на 1/2 дюйма). Два для полотенцесушителя и третий ниже для всего остального. Стояк ГВС находиться в туалете, полотенцесушитель планируется установить в ванной. Длина трубы (в одну сторону) для подключения 5м (всего 10м в обе стороны).Вопрос длина трубы нормальная или обязательно делать короче и обязательно ли между выходами на полотенцесушитель ставить перемычку (ечли обязательно, то какой диаметр трубы для нее). Может еще какие проблемы могут быть, подскажите пожалуйста.

post-56452-1299764674_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
baldtyre

Имею "муниципальный" ПС как на картинке слева, пригласил сантехника из ДЕЗа, обрисовав ему идею, что хочу отрезать старый и вварить трубу, а для будущего ПС вварить выводы желательно один - как можно выше, другой - как можно ниже, т.к. ПС планируется быть на расстоянии около 2,5-3 м от стояка. Сантехники сказали, что так никто не делает, предложили схему с байпасом, причем без заужения и (!) шаровым по стояку. Ладно, шаровый на стояк я сам сделать не дам, а что по поводу схемы? совсем по-дурацки, как было изначально предложено? и если делать выводы на ПС - каким диаметром? стояк 1" (Ду 25), выводы от стояков 1/2". А если байпас - то имеет значение, расположены ли вводы под ПС оба над вводом на всё остальное, или один выше другой ниже?

post-63287-1302003754_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
baldtyre

И еще: этот ДЕЗовский сантехник чурка сказал, что отводы для ПС будем делать через тройники диаметр 25 мм; нахрена мне такой диаметр (ставить более дорогой шаровый кран из-за этого, потом всё равно сужать на полипропилен) - раз, почему просто не вварить отвод, скажем, на те же 1/2" - два. Настоять на своем и пусть делают так, как скажу, официально (а не в частном порядке)? и если откажут - послать их на, или?

Изменено пользователем baldtyre

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Pleiades

Гуру - не ругаться, я тут новенький :) Мои мысли и опыт:По стояку вроде бы нельзя сильно трубу заужать - нормирован напор горячей воды к соседям выше. Поэтому предложен такой байпас. Если с ним отводы сделать на 15, то вероятна отсутствия циркуляции по вашему удаленному полотенцесушителю. Шаровые краны на 25 не сильно дороже - я сделал байпас на трехходовых кранах с таким же стояком (нельзя допускать перекрытия циркуляции по стояку - это положение кранов при желании можно исключить доп. ограничителем), правда змеевик с американкой у меня расположен рядом, прямо на отводах. Еще такой кран позволяет при повороте рукоятки на 180 гр ограничить проток воды по байпасу (но не перекрыть совсем) для лучшей циркуляции в змеевике. В вашем случае, наверное, придется тянуть чем-то потолще 1/2, и (или, если соседям напора хватит) делать байпас рядом с полотенчником.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
mol

Гуру - не ругаться, я тут новенький :) Мои мысли и опыт:По стояку вроде бы нельзя сильно трубу заужать - нормирован напор горячей воды к соседям выше. Поэтому предложен такой байпас. Если с ним отводы сделать на 15, то вероятна отсутствия циркуляции по вашему удаленному полотенцесушителю. Шаровые краны на 25 не сильно дороже - я сделал байпас на трехходовых кранах с таким же стояком (нельзя допускать перекрытия циркуляции по стояку - это положение кранов при желании можно исключить доп. ограничителем), правда змеевик с американкой у меня расположен рядом, прямо на отводах. Еще такой кран позволяет при повороте рукоятки на 180 гр ограничить проток воды по байпасу (но не перекрыть совсем) для лучшей циркуляции в змеевике. В вашем случае, наверное, придется тянуть чем-то потолще 1/2, и (или, если соседям напора хватит) делать байпас рядом с полотенчником.

Не боитесь, что за ваше творчество соседи могут лицо пощупать? Нарушили все, что только можно.Евгений

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Pleiades

Не боитесь, что за ваше творчество соседи могут лицо пощупать? Нарушили все, что только можно.

Евгений

1.Что касается "моего творчества"

Ответ - Нет. И проектирование тоже не требуется.

Применены краны с Т-образным проходом, как на схеме.

post-61188-1302089931_thumb.jpg

Выходы: 1 - стояк, 2 - ПС, 3 - байпас.

Только уточнение, как я говорил, выход 3 конструктивно не может быть полностью перекрыт.

Насчет нарушений:

- перенос стояка, НЕТ

- замена материала трубопровода стояка, НЕТ

- установка запорной арматуры в стояке, да - частично.

НО! При блокировке положения D (не допущении даже случайного (ребенок) перевода вентилей в такое состояние) - НЕТ

Краны "пробиты" по каталогам на максимальные давление и температуру.

Латуни кранов и уголков - на коррозионную стойкость.

Запаковано всё качественно.

Эксплуатируется уже, пока проблем не выявлено.

Что-то есть еще, что я не учел?

Выбрана оптимальная схема в ограниченном пространстве, и исходя из возможности самостоятельного изготовления и монтажа.

2. baldtyre, учитывайте тоже требования, если будете производить манипуляции на стояке.

Здесь на форуме много информации по таким вопросам, мне сильно помогло.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
mol

- установка запорной арматуры в стояке, да - частично.

Вы же сами ответили на свой вопрос.Нельзя ставить запорную арматуру в стояке.Евгений

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Pleiades

Нельзя ставить запорную арматуру в стояке.

"..если пользование ей повлечет.." и т.д. по тексту

У меня по-сути не запорная, а регулирующая потоки и отсекающая на ПС. Запирание стояка будет исключено, устал повторять. Значит исключено и пользование, и последствия.

Очень не хотелось делать заужение до 3/4, так как ПС демонтируется на время ремонта в ванной. А в случае прямого стояка на 25 с тройниками и кранами на ПС есть риск его недогрева или завоздушивания. Кран на байпасе, конечно, даже не рассматривал.

В других вариантах конструкция просто не помещалась.

Думаю, это разумный компромисс.

Вообще, знаю квартиру (на последнем этаже, слава богу не нашего дома), где тупо стоят краны на ПС в горячей магистрали (без байпаса), а сама подводка к нему сделана медью. И делала вроде бы фирма с лицензией. Так что за свой вариант я переживаю меньше всего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
mol

В случае жалоб на циркуляцию ГВС по стояку, с УК пройдёт "инженер" по стоякам и заставит все эти краны, вентиля срезать и он будет прав.Попробуйте восстановить стояк ГВС через смотровой люк, без демонтажа сантехшкафа.Зачем создавать себе проблему в будущем, тем более что и без такой "замысловатой" конструкции полотенчик работал бы на ура?----------Нельзя закрывать доступ к оборудованию (вентилям, кранам и пр.) - п. 10.6 СНиП 31-01-2003, - а также устанавливать отключающие или регулирующие устройства на общедомовых инженерных сетях (п. 3.6 Приложения 2 к Постановлению Правительства Москвы № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).-----------Евгений

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Суханов

А байпас врезать можно или это тоже вмешательство в домовые сети. Все ПРОФИ ставят байпас на сварку это не противоречит закону.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tehnik-san

Все ПРОФИ ставят байпас на сварку это не противоречит закону.

Существует действующий норматив заужения стояка ГВС для врезки полотенцесушителей - это МГСН 3.01-01

5.7. В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Gabber

Знатоки, а подскажите такую вещь. Возникла необходимость менять сушилку у себя в ванной. Раньше стояла классическая загогулина без каких-либо наворотов. Хотел поставить вот такую: http://www.sushca.mags.ru...00x500_2.jpg

Но меня начали пугать тем, что такие сушилки нужно подключать к водопроводу по диагонали, а то, якобы, если подключить с одной стороны, то вода просто будет стекать по трубе вниз и не будет прогревать все перемычки сушилки и дальнюю от трубопровода вертикальную трубу. Сказали, что может не хватить напора в трубе и пипец. Посоветовали лучше ставить обычный, типа такого и проблем не будет:

http://www.comforthaus.ru...8af798bc.jpg

А мне что-то вертикальную сушилку хотелось...вот в раздумьях. Так ли все грустно с напором. Насос что ли ставить какой!? :)

Изменено пользователем Gabber

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Но меня начали пугать тем, что такие сушилки нужно подключать к водопроводу по диагонали, а то, якобы, если подключить с одной стороны, то вода просто будет стекать по трубе вниз и не будет прогревать все перемычки сушилки и дальнюю от трубопровода вертикальную трубу. Сказали, что может не хватить напора в трубе и пипец.

Читайте паспорт изделия. В нем производитель указывает возможные варианты подключения и, если мне не изменяет память в некоторых подключениях просто уменьшится прогрев до 60%. (попробую найти)

http://www.sunerzha.com/t...p?IP=454&W=1

4.2Для подключения полотенцесушителя (дизайн-радиатора) к системам ГВС или отопления осуществляется

двумя вариантами:

- нижнее подключение;

- диагональное подключение.

Кстати, у них есть и сушила с ВЕРТИКАЛЬНЫМ подключением: http://www.sunerzha.com/t...p?IP=454&W=1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Они все перебираются и могут быть собраны так, как угодно. Я такими вещами занимаюсь стабильно раз в недельку. Все равно перед монтажем их необходимо перебирать с нуля, чтобы оно прослужило долго и счастливо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Все равно перед монтажем их необходимо перебирать с нуля, чтобы оно прослужило долго и счастливо.

Что значит "перебирать"? Они поставляются в разобранном виде. Уголки отдельно, колпачки отдельно, краны маевского, переходники, отражатели и сама собственно дизайн-труба.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Ты сам ответил на свой вопрос. Всю эту россыпь следует собрать так и таким образом, чтобы и подключения были такими какими тебе надо, и качество соединений, которое по зводу зачастую идет ниже среднего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×