Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Devi - хорошие полы?


Сообщений в теме: 18

#1   Takhir

Takhir
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Ноябрь 07
  • 2 055 сообщений
  • 72 спасибо
  • Латвия
  • 8

Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 21:44

Поделитесь, пожалуйста, своими отзывами о теплых полах Devi. Плиточник их рекомендует.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 21:50

Слышал о них хорошие отзывы. У нас таких нет. Купил что было.
  • 0

#3   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 21:57

Takhir, если остановишься на Devi - дай знать. Может получится скидку на них сделать.
  • 0

#4   Takhir

Takhir
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Ноябрь 07
  • 2 055 сообщений
  • 72 спасибо
  • Латвия
  • 8

Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 22:29

Takhir, если остановишься на Devi - дай знать. Может получится скидку на них сделать.

Я думаю, уже остановился. Не думаю, что у нас большой выбор, да и почитал уже про них достаточно - реклама вроде хорошая, хотелось бы практического отзыва услышать.

Если не сложно, можешь узнать, пожалуйста, сколько будет стоить:

1. мат для покрытия 4 кв. м
2. терморегулятор с таймером:

http://devi.danfoss.com/Russia/Consumer/FloorHeatingForHome/Product+Large+Pictures/Devireg550.htm
http://devi.danfoss.com/Russia/Consumer/FloorHeatingForHome/Floor+Heating+Thermostats/Floor+Heating+Thermostat+Overview.htm
  • 0

#5   Ilun

Ilun
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 414 сообщений
  • 168 спасибо

Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 10:46

Вся продукция DEVI сертифицирована и гарантированный контроль качества на каждой цепочке производства и продаж. Представительство, что на Украине, что в России имеет серьезную сервисную поддержку, на что также следует обратить внимание. Вы ведь закладываете нагревательные кабели не на несколько лет, а как минимум до следующего капитального ремонта. И гарантия на продукцию распространяется независимо, где Вы купили оборудование; у диллера или в магазине, и если сами и установили. Подойдите к любому диллеру, не в магазине, поговорите с ним, и он может дать Вам скидку на мат процентов на 20, а на регулятор процентов на 10. И все будут довольны. Я такую скидку даю своим клиентам для установки на другие обьекты, которые обращаются после ремонтных работ, видя насколько серьезный подход у DEVI по сервису и гарантийным обязательствам.
  • 0

#6   ClubMD

ClubMD
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 11:37

Хорошая качественная продукция, проверена временем.
На всех объектах, где укладывал теплые полы DEVI, проблем нет, все работает.
Не мало важно и то, о чем упомянул Ilun - сервисная поддержка в течении все гарантированного срока и после его окончания.
Независимо от того где были куплены полы.
  • 0

#7   Takhir

Takhir
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Ноябрь 07
  • 2 055 сообщений
  • 72 спасибо
  • Латвия
  • 8

Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:11

Вся продукция DEVI сертифицирована и гарантированный контроль качества на каждой цепочке производства и продаж. Представительство, что на Украине, что в России имеет серьезную сервисную поддержку, на что также следует обратить внимание. Вы ведь закладываете нагревательные кабели не на несколько лет, а как минимум до следующего капитального ремонта. И гарантия на продукцию распространяется независимо, где Вы купили оборудование; у диллера или в магазине, и если сами и установили. Подойдите к любому диллеру, не в магазине, поговорите с ним, и он может дать Вам скидку на мат процентов на 20, а на регулятор процентов на 10. И все будут довольны. Я такую скидку даю своим клиентам для установки на другие обьекты, которые обращаются после ремонтных работ, видя насколько серьезный подход у DEVI по сервису и гарантийным обязательствам.

А что лучше класть, нагревательный кабель или мат?
  • 0

#8   Ilun

Ilun
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 414 сообщений
  • 168 спасибо

Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 13:44

Это самый первый вопрос, который рассматривается при выборе оборудования. Если позволяет поднять уровень пола оптимально на 5см и сделать стяжку, то выбирается нагревательный кабель. Если пол готов и укладывается только плитка или другое покрытие (ламинат, паркет, ковролин, линолеум), то расстилается на клейкой сетке тонкий нагревательный мат, который желательно закрыть проливкой раствора, чтобы небыло воздушных пустот и для удобной укладки последующей плитки. Нужно обратить особое внимание, где находится обогреваемая площадь, нужен ли теплоизолятор, чтобы свести к минимуму теплопотери вниз. Если позволяет высота стяжки, то желательно уложить на всей площади полноценный теплоизолятор мин.20мм типа Изокам, Стиродур и т.п. По деньгам сопоставимо с 2см стяжкой, но потом окупится за счет экономии электроэнергии. Если не получается с теплоизолятором, то увеличением длины кабеля можно повысить закладываемую мощность на кв.м, что обеспечит прогрев и компенсирует теплопотери. На маленьких площадях и в ванной целесообразно использовать простые терморегуляторы, на больших программируемые, которые позволяют экономить потребление электроэнергии до 30% Регуляторы позволяют управлять нагрузкой до 16А или по мощности 3600Вт, что соответствует площади до 30 кв.м
  • 0

#9   Takhir

Takhir
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Ноябрь 07
  • 2 055 сообщений
  • 72 спасибо
  • Латвия
  • 8

Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 17:54

Спасибо.Я собираюсь поднять терморегулятор до уровня примерно 160 см от пола. Насколько я знаю, должна быть трубка проложена от терморегулятора до той точки в полу, где будет сниматься температура. Отсюда вопрос - какого диаметра трубка/гофра? Надо ли выштрабливать стяжку для нее?
  • 0

#10   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 20:00

Отсюда вопрос - какого диаметра трубка/гофра? Надо ли выштрабливать стяжку для нее?

Я же говорил тебе ранее :) Выбираешь сам диаметр с таким прицелом, чтобы смог просунуть датчик. Можешь гофру, а можешь медную трубу согнуть.
  • 0

#11   Ilun

Ilun
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 414 сообщений
  • 168 спасибо

Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 23:02

Закладываете гофру диаметром 8-20мм на уровне расположения нагревательного кабеля в стяжке строго между нагревательными линиями на одинаковом расстоянии от них. Делаете штробу в стене к регулятору, в которой будут находится и провода холодных концов нагревательного кабеля. Коробку для терморегулятора лучше использовать увеличенную по обьему, чтобы потом легче было подключать провода. Я использую шестигранную от Легранд. Учтите, что терморегулятор не становится в общую рамку с выключателями, нужно подбирать или ставить рядом с зазором между коробками 25мм.
  • 0

#12   softcentr

softcentr
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Август 11
  • 1 сообщений
  • 0

Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 16:40

Вопрос :Можно ли использовать Термостат для управления теплым полом с выносным датчиком температуры от фирмы legrand серия Celiane с теплым полом от Devi?
  • 0

#13   ClubMD

ClubMD
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 17:46

Вопрос : Можно ли использовать Термостат для управления теплым полом с выносным датчиком температуры от фирмы legrand серия Celiane с теплым полом от Devi?

Можно, если использовать датчик из комплекта к терморегулятору.
  • 0

#14   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 701 сообщений
  • 4045 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 17:55

получается что надо купить оба терморегулятора забрать датчик и подключить к другому а отдельно датчики можно купить ? а то продумано всё для замены а в итоге покупай терморегулятор целиком
  • 0

#15   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 17:58

Бреееееееееееед. :)
  • 0

#16   ClubMD

ClubMD
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 18:35

датчик из комплекта к терморегулятору - т.е. тот датчик, который лежит в коробке с терморегулятором Легранд.разве не понятно написал? :unsure:
  • 0

#17   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 701 сообщений
  • 4045 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 18:40

теперь понято :)
  • 0

#18   Ilun

Ilun
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 414 сообщений
  • 168 спасибо

Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 18:46

Каждый производитель терморегуляторов для теплого пола продаёт с ним в комплекте выносной датчик температуры пола, который взаимозаменяемый среди регуляторов одного производителя. Но нельзя использовать датчики от регуляторов разных фирм, меняя их между собой. У датчиков каждого производителя своё термосопротивление. Так у DEVI 15кОм при 25 градусах, у Теплолюкс 6.8кОм. Терморегулятор может управлять нагрузкой или теплым полом любого производителя, лишь бы силовое реле регулятора могло выдержать ток коммутации. А мощность кабеля не превышала мощность этого реле. Реле может быть на 16А, а может быть и на 10А, может быть и на 2А (BTICINO). На регуляторе должно быть указано.
  • 0

#19   ClubMD

ClubMD
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 18:55

просто встречал разных умельцев, и постарался сделать акцент на датчик из комплекта к терморегулятору

терморегулятор с датчиком, это как отдельная система, можно использовать для различных целей.
например регулятор со встроенным датчиком воздуха D132, часто используют при обогреве с помощью конвекторов.
через него подключают питание на конвекторы, устанавливают подальше от них и регулирование температуры происходит более корректно.
  • 0