Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 22:41

Вопрос: куда практичнее установить терморегулятор для теплого пола и на какой высоте? Очень срочный вопрос.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 22:50

на высоте розеток в том же помещение где и сам т.п.это если регулятор по форме похож на розеткуа так лучше куда нибудь с глаз долой но в том же помещение где и т.п.
  • 0

#3   Takhir

Takhir
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Ноябрь 07
  • 2 055 сообщений
  • 72 спасибо
  • Латвия
  • 8

Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 22:56

Цитата(Sano @ 9.11.2010, 21:50) 
на высоте розеток в том же помещение где и сам т.п.
это если регулятор по форме похож на розетку

а так лучше куда нибудь с глаз долой но в том же помещение где и т.п.

 
Вот такой регулятор: https://homemasters....ra-devireg-550/
А кроме уровня по вертикали, по горизонтали где? Скажем, у меня выведены провода для двух розеток около зеркала с каждой стороны, а также выключатель света с одной и регулятор для полотенцесушителя с другой. Ставить регулятор для пола вместо одной из розеток? Или увести его куда подальше, в другое место?


  • 0

#4   V.K.S.

V.K.S.
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 17-Март 10
  • 403 сообщений
  • 61 спасибо
  • 2

Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 23:35

а так лучше куда нибудь с глаз долой но в том же помещение где и т.п.

У меня два теплых пола - кухня и лоджия и теплая стенка на кухне. Я поставил все регуляторы на простенок из прихожей в кухню, чтобы были на виду. Для подстраховки, чтобы не забыть выключить, когда потеплеет.
  • 0

#5   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 07:44

куда практичнее установить терморегулятор для теплого пола и на какой высоте?

У нас дизайнеры любят его ставить на нижнем уровне розеток, 30 см от пола, соосно другой фурнитуре (раз выставил и под руками не мешается). В принципе можно ставить где угодно, где удобно будет им пользоваться, и возможно будет сменить встроенный в пол датчик. Если температуру меряет встроенный в ТР датчик - соответственно ситуация несколько другая, но в общем случае можно его монтировать снаружи помещения, напр. ванной, для бОльшей безопасности.
  • 0

#6   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 09:05

дальше чем хватает провода от датчика все равно не установишь а сам датчик между витками т.п см. на 50 должен заходить
  • 0

#7   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 09:27

Скажем так: дальше чем провод датчика вряд ли при замене запихаешь. :)
  • 0

#8   Ilun

Ilun
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 414 сообщений
  • 168 спасибо

Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:08

У Вас 550 терморегулятор будет находится в ванной и по настройкам он будет работать по датчику пола. В месте установки главное подальше от брызг воды. Отмерьте и заведите заранее датчик пола, иногда легче идет с любрикантом. Если планируете установить в общую рамку, то нужно подбирать фурнитуру и обьём монтажной коробки выбрать побольше. Если регулятор в другом помещении используется как прямое отопление теплым полом, то высота установки 120-150см и подальше от прямых лучей. Конечно дизайнерские решения нужно учитывать, но иногда умиляет, когда хозяин становится на карачки, чтобы подрегулировать нагрев пола на цифровом регуляторе, стоимостью 110 евро, как будто стыдно установить его нормально по уровню выключателей.
  • 0

#9   Takhir

Takhir
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Ноябрь 07
  • 2 055 сообщений
  • 72 спасибо
  • Латвия
  • 8

Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:44

У Вас 550 терморегулятор будет находится в ванной и по настройкам он будет работать по датчику пола. В месте установки главное подальше от брызг воды. Отмерьте и заведите заранее датчик пола, иногда легче идет с любрикантом. Если планируете установить в общую рамку, то нужно подбирать фурнитуру и обьём монтажной коробки выбрать побольше. Если регулятор в другом помещении используется как прямое отопление теплым полом, то высота установки 120-150см и подальше от прямых лучей. Конечно дизайнерские решения нужно учитывать, но иногда умиляет, когда хозяин становится на карачки, чтобы подрегулировать нагрев пола на цифровом регуляторе, стоимостью 110 евро, как будто стыдно установить его нормально по уровню выключателей.

Насколько проблемно будет поменять датчик, если установить регулятор на высоте 120 см от пола? Я с обоих сторон зеркала около раковины сделал 4 розетки, но одна - для полотенца, вторая - свет/выключатель, третья фен и четвертая пока пустая. Стоит ли ставить на такую высоту регулятор или опустить до 30 см около пола, слева от раковины, на расстоянии 48 см от оси раковины?
  • 0

#10   Ilun

Ilun
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 414 сообщений
  • 168 спасибо

Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 22:01

Установите регулятор, чтобы на него исключить попадания воды и в удобном месте для регулирования. Я вообще не считаю целесообразным устанавливать дорогой программируемый регулятор, который, поверьте мне, будет работать постоянно в ванных комнатах. И электроника в его головном устройстве довольно чувствительна к сырости. Длина датчика 3м и завести его проблема лишь в месте перехода стены с полом. Если у Вас четкие 90 градусов, то конечно нужно постараться, но всегда помогают смазывающие жидкости.
  • 0

#11   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 22:47

программируемый регулятор, который, поверьте мне, будет работать постоянно в ванных комнатах. И электроника в его головном устройстве довольно чувствительна к сырости.

А зачем его, собственно, в ванную комнату сажать? Можно вывести в коридор.

но всегда помогают смазывающие жидкости

Например? И как они помогают "пройти" по гофре?
  • 0

#12   V.K.S.

V.K.S.
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 17-Март 10
  • 403 сообщений
  • 61 спасибо
  • 2

Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 22:51

дальше чем хватает провода от датчика все равно не установишь а сам датчик между витками т.п см. на 50 должен заходить

Почему? Когда укладывал пол на лоджии, поставил промежуточную коробку и вывел туда провода датчика. А потом прокинул провода от этой коробки через подвесной потолок кухни в прихожую. И силовые провода тоже.
  • 0

#13   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 23:02

поставил промежуточную коробку и вывел туда провода датчика.

вариант
  • 0

#14   Takhir

Takhir
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Ноябрь 07
  • 2 055 сообщений
  • 72 спасибо
  • Латвия
  • 8

Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 23:46

Насчет расположения я понял. А насколько критично, что пол не будет запитан через УЗО?
  • 0

#15   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 09:11

насколько критично, что пол не будет запитан через УЗО?

Если пол будет накрыт вмурованной в стяжку металлической сеткой, включенной в ДСУП (как положено), то некритично. Главное, чтобы на всю квартиру стояло противопожарное УЗО, чтобы если вдруг утечка от теплого пола станет совсем неприлично большой, оно своим срабатыванием это бы показало. Но самое лучшее - отдельное УЗО или дифавтомат на 30 мА.
  • 0

#16   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 09:32

насколько критично, что пол не будет запитан через УЗО?

 

Ну как "критично"... У нас положено так:"ПУЭ7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц."7.1.88. ...Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.ГОСТ Р 50571.11-96701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:в зоне 0 — IРХ7;в зоне 1 — IРХ5;в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).701.53. Распределительные устройства и устройства управления.а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают....В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:— или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;— или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;— или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.б) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом."Т.е. если ТП как положено, покрыт мет. сеткой и подключён к ДСУП, а регулятор ТП стоит снаружи ванной, УЗО не обязательно (но желательно).Если регулятор ТП стоит внутри в зоне 3 (60 см от границы брызг), он может быть не брызгозащищённым (как он при этом при повышенной влажности работать будет - второй вопрос), но должен быть защищён УЗО минимум 30мА.А как у вас - я не знаю. )


  • 0

#17   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 09:54

в зоне 3 — IРХ1

Вот интересно, есть такие розетки вообще? Обычно они идут IP20, потом IP44 и так далее. Я-то ставлю IP44, конечно, просто любопытно :)
  • 0

#18   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 11:38

На практике таким вопросом не заморачивался (у обычной фурнитуры хрен найдёшь где уровень защиты стоит - вольтаж/ ампераж не более, как-бы вообще без защиты).Ставил в зоне 3 обычные розетки (с простой крышкой - туда же), в зоне 2 сам ничего не ставил (было раз, дизайнер так прописала - доделывал чужую работу, под их ответственность). Защищёных встроенных в реале вообще хрен сыщешь, либо такой экстрим - ни в какой дизайн не полезет. Наружный монтаж IP44 (этих до фига везде) - на улице, под навесом.
  • 0

#19   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 12:25

Takhir, там где ты пол брал сможешь и узо прикупить. А на одну фазу у них даже дифы в наличии есть. Стоят недорого, так что лучше поставить. Спать спокойнее будешь ;)
  • 0

#20   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 12:42

На практике таким вопросом не заморачивался (у обычной фурнитуры хрен найдёшь где уровень защиты стоит - вольтаж/ ампераж не более, как-бы вообще без защиты).

На коробке обычно пишут, по умолчанию - IP20, правда Легран пишет IP2X, но это то же самое :)

Защищёных встроенных в реале вообще хрен сыщешь, либо такой экстрим - ни в какой дизайн не полезет.

Легран с 2008 года начал производить влагозащищенные рамки (IP44) для серии Valena, бежевого и белого цветов, смотрится неплохо. Правда в наличии не сыщешь, только на заказ, но заказать в данный момент можно. Стоит 200 рублей. Себе я одну пожалуй закажу, пусть лежит :) Выглядит вот так: 774350 - Размер 12,06К, Загружен: 19


  • 0

#21   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:40

влагозащищенные рамки (IP44) для серии Valena

Они реально IP44 ? А как место контакта со стеной, там резинка есть ? Так прикинь, в кирпичную кладку (да хоть на плитку) поставишь, где действительно брызгает...
  • 0

#22   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:50

 
А как место контакта со стеной, там резинка есть ?

 

 

Я полагаю, что она в комплекте идет, как в Продаксе. О, есть же еще Продакс с IP44, совсем забыл :)  Вот так:Там сзади рамки силиконовое кольцо с фланцем, кольцо надевается на механизм, а фланец зажимается между рамкой и стеной. Я думаю, что у леграна то же самое, не врут же они насчет IP44 :)  Как придет рамка, посмотрю. 


  • 0

#23   Takhir

Takhir
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Ноябрь 07
  • 2 055 сообщений
  • 72 спасибо
  • Латвия
  • 8

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 14:09

Если пол будет накрыт вмурованной в стяжку металлической сеткой, включенной в ДСУП (как положено), то некритично. Главное, чтобы на всю квартиру стояло противопожарное УЗО, чтобы если вдруг утечка от теплого пола станет совсем неприлично большой, оно своим срабатыванием это бы показало. Но самое лучшее - отдельное УЗО или дифавтомат на 30 мА.

Да, так и сделал. Был провод от УЗО, я его прокинул к коробке для терморегулятора. А насколько правильно или нет, если провод с термодатчиком будет пересекать провод мата? Если я выведу датчик к центру между витками, этого достаточно?
  • 0

#24   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 14:23

этого достаточно?

Да, так и надо, вы же не температуру кабеля устанавливаете, а температуру пола. Соответственно, датчик нужно располагать посередине между витками нагревательного кабеля, чтобы он мерил именно температуру стяжки.
  • 0

#25   Ilun

Ilun
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 414 сообщений
  • 168 спасибо

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 17:19

Влагозащита у 550 регулятора ІР30 и в общую рамку этой серии Валена от Легранд можно установить, только немного доработав.
  • 0

#26   Takhir

Takhir
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Ноябрь 07
  • 2 055 сообщений
  • 72 спасибо
  • Латвия
  • 8

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 17:44

Влагозащита у 550 регулятора ІР30 и в общую рамку этой серии Валена от Легранд можно установить, только немного доработав.

Я купил гофру и медный наконечник (все от Devi). Вопрос - как закрепляется термодатчик в этой медной штуке, как сам наконечник крепится к гофре и какой должен быть контакт этого всего между собой?
  • 0

#27   Ilun

Ilun
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 414 сообщений
  • 168 спасибо

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 17:57

Заводите в гофру датчик с выходом на 3см и одеваете латунный наконечник, натягивая на гофру. Можно торец гофры замотать изолентой, если нет наконечника. Здесь главное, чтобы раствор не попал внутрь гофры. Наконечник закрепите хомутом, проволкой на дюбеле, чтобы он не сместился и был по центру между нагревательными линиями. Если у Вас нагревательный мат, то гофру нужно утопить для укладки плитки.
  • 0

#28   Takhir

Takhir
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Ноябрь 07
  • 2 055 сообщений
  • 72 спасибо
  • Латвия
  • 8

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 18:10

Заводите в гофру датчик с выходом на 3см и одеваете латунный наконечник, натягивая на гофру. Можно торец гофры замотать изолентой, если нет наконечника. Здесь главное, чтобы раствор не попал внутрь гофры. Наконечник закрепите хомутом, проволкой на дюбеле, чтобы он не сместился и был по центру между нагревательными линиями. Если у Вас нагревательный мат, то гофру нужно утопить для укладки плитки.

Немного не понял. Наконечник - как два соосных цилиндра один за другим разного диаметра, и вход со стороны бОльшего. Я примеря - скорее, гофра налезет на наконечник. Я так понимаю, нагреваться будет от пола сам наконечник, но ведь внутри него может и не быть прямого хорошего контакта с термодатчиком? Термодатчик выглядит как провод в кембрике запаянном.
  • 0

#29   Ilun

Ilun
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 414 сообщений
  • 168 спасибо

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 18:19

У Вас в комплекте с нагревательным матом должна идти гофра 10 и латунный наконечник. Видно гофру поменяли на другого диаметра. Датчик пола - герметичное термосопротивление, измеряет температуру воздуха на конце гофры, а наконечник только помогает для точности измерения.
  • 0

#30   Takhir

Takhir
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Ноябрь 07
  • 2 055 сообщений
  • 72 спасибо
  • Латвия
  • 8

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 18:36

У Вас в комплекте с нагревательным матом должна идти гофра 10 и латунный наконечник. Видно гофру поменяли на другого диаметра. Датчик пола - герметичное термосопротивление, измеряет температуру воздуха на конце гофры, а наконечник только помогает для точности измерения.

Может, я не смог натянуть, но вечером еще раз посмотрю. Теперь я понял, спасибо!
  • 0





Google рекомендует