Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
bobroff

Вентилятор в санузле, включающийся от двух выключателей...

Рекомендуемые сообщения

dimp

Нет

buka уж не от тебя такого ожидать, что тебе мешает запихнуть это устройство в канал сразу после вентилятора??? (ну не поперек конешно) провода рядом , ни что ни куда тянуть не надо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Бонис

2 Evgenik

Прошу прощения за подъем старой темы, но образовался вопрос. Вентиллятор с таймером ведь по этой схеме работать не должен?

Как тогда можно его подключить?

Спасибо большое.

Имел дело с вентиляторами Вентс с таймером. У него три провода: фаза, ноль и управляющий. Фаза и ноль подключены постоянно, управляющий соединен с лампочкой осещения. При подаче напряжения на управляющий провод (включение освещения) вентилятор включается, а выключается он через заданную задержку после снятия напряжения с управляющего провода. Описал алгоритм потому, что кто-то рассказывал о другом алгоритме у его вентилятора.

Так вот, если не ошибаюсь, подключения вентилятора с таймером почти не отличается от схемы Evgenikа, за исключением того, что от контактов реле напряжение подается на управляющий вход, а фаза подключена всегда.

Пробовал контакторы для реализации простейшей схемы типа этой - щелкают очень сильно, поэтому не советую, поменял на релюшку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Бонис,всё правильно,при таком алгоритме работы вентилятора данная схема будет работать если

через контакты реле подавать фазу на управляющий контакт вентика. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Да, вентс так и устроен. А у меня тут какая-то франция или хер его знает что. Там на каждую скорость своя фаза, а ноль общий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Бонис

Там на каждую скорость своя фаза, а ноль общий.

Вентс ТТ

post-1-0-90523100-1412775418_thumb.jpg

двухскоростной, у него так же

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Бонис

Двухсторостной вентилятор в совмещенном с/у. Три контакта: фаза 1, фаза 2, ноль. Как обычно. Включается клавишей принудительно (так задумано). Надо вставить реле влажности, чтобы оно само перекидывало фазу с ф1 на ф2. Что это может быть за реле?

Наверное любой гигростат. В руках не держал, кроме Вентс Блок управления вентилятором, но там гигростат никакой, слишком большой шаг ступенчатой регулировки влажности.

В интернете видел такие: http://vents.ua/cat/242/, у нас в магазинах пока нету. На выход подключить реле вместо вентилятора:

post-37142-1315589215_thumb.jpg

Должно получиться, если есть куда пихать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Botinok

[...skipped some...]

Для начала надо знать схему включения этого таймера.

2 Бонис 2

Если вот так сделать, то нормально? Сорри, чайник пока.

Заранее спасибо за ответ.

post-74274-1315770420_thumb.jpg

Изменено пользователем Botinok

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Бонис

Botinok, я ж не электрик, просто балуюсь.

Алгоритм работы твоего вентилятора состоит в том, что вентилятор включается при включении света либо в ванной, либо в туалете? Правильно, но обмотку реле нужно было бы включить параллельно лампочкам.

post-37142-1315773616_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Botinok

Botinok, я ж не электрик, просто балуюсь.

Алгоритм работы твоего вентилятора состоит в том, что вентилятор

включается при включении света либо в ванной, либо в туалете?

Правильно, но обмотку реле нужно было бы включить параллельно лампочкам.

Да, так и задумывал.

А почему не последовательно? Предполагал что "накоротко" релюшку нехорошо грузить.

В чем смысл параллельности?

PS. И да, спасибо за совет! :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Бонис

А в противном случае ток через лампочку будет определяться сопротивлением реле, и лампочка не будет толком гореть.Допустим, сопротивление обмотки 10 кОм, сопротивление лампочки 2 Ом. Ток в цепи будет будет порядка 18 мА, мощность, выделяемая на лампочке получится 36 мВт вместо 100 Вт. При параллельном подключении и к реле, и к лампочке будет приложено напряжение сети за вычетом потерь на проводке, и оба будут работать нормально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Предполагал что "накоротко" релюшку нехорошо грузить.

вы реле возьмите на 220В и тогда оно так и включается

В чем смысл параллельности?

в том что напряжение и там и там одинаково

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Botinok

Ок, спасибо, понял. Надо было лучше физику всвое время учить. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
yagupov1987

схема подключения вентилятора от двух выключателей через реле

post-96011-0-59533000-1412255922_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Виктор24

А я приобрёл вот такие реле времени post-95834-0-32897800-1412426687_thumb.jpg

и подключил вот так post-95834-0-11474800-1412426701_thumb.jpg

И теперь у меня вентилятор не только работает от любого выключателя, но ещё и продолжает работать несколько минут после его выключения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
opergu

Ну я почитал тему. Идея конечно интересная. Я когда то хотел такое сделать. Перед сном в кровати , чтоб заснуть обдумывал всякие домашнии затеи. Быстрее засыпается. А утром встал, побрился,пошел магазин. Купил трех клавишный выключатель.Врезал под существующий.Протянул провод к вентелятоу и включаю его когда надо. Вентилятор стоит в вент канале, а колпак на потолке (вернее за потолком) накрывает два помещения ванну и туалет. Ни какой херомантии. Вот уже 20лет. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
AstraL

И тема не новая, и не обсуждается давно, но у меня таки возник ряд вопросов.

Делаю сейчас ремонт и как раз задумалась о том, как ограничиться одним вентилятором на два помещения, включая его отдельно от света.

Вопросы:

У вас в потолке проложены воздуховоды (если да, то какого сечения?) или всё пространство над фальшпотолком является воздуховодом?

Что подразумевается под словом "колпак"?  Раструб с решёткой или что-то другое?

Какую модель вентилятора поставили? Какой мощности? 

Не затягивается ли влага из ванной в туалет, когда включаете вентилятор?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Так как все вопрошающие уже решили свои проблемы,пусть каждый по своему,то ответов на ваши вопросы вы вряд ли дождетесь. Поэтому лучше будет обрисовать вашу конкретную ситуацию,изложить что хотите и исходя из этого задать вопросы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
AstraL

Спасибо. 

Обычно на форумах не одобряют создание одинаковых тем, поэтому и задала вопрос здесь.   

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis
Обычно на форумах не одобряют...
 А у нас тут необычный форум)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
AstraL

Я этого не знала, поэтому сбегала со своими вопросами на форум мосвент)) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×