Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
- - - - -

Новый счетчик и сборка щитка


Сообщений в теме: 18

#1   QAZQAZ

QAZQAZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Декабрь 2010 - 18:25

Собственно начнем с малого, есть такая схема

Какая будет критика, советы... Вообще имеет ли такая схема право на жизнь?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 14 Декабрь 2010 - 21:27

Первый после счетчика автомат, двухполюсный на 16А - зачем??
  • 0

#3   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 276 сообщений
  • 1733 спасибо
  • Новочеркасск
  • 182

Отправлено 14 Декабрь 2010 - 22:46

Счётчик, надеюсь, не такой, как на картинке ставить будешь? :)10 ампер не маловато-ли на стиралку? Это всего 2,2 кВт.На кухню лучше 2 свежих линии завести. Так, на будущее. Там же не только холодильник с микроволновкой работают.
  • 0

#4   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 14 Декабрь 2010 - 23:22

10 ампер не маловато-ли на стиралку? Это всего 2,2 кВт.

Кстати, я на стиралку 16А автомат поставил, а потом увидел свое давнее фото: 12 - Размер 52,96К, Загружен: 172 И все руки не дойдут на объекте распаковать и сфоткать почетче эту этикетку. Так вот, мне кажется что машинка на 10А. и не переставить ли мне автомат с 16А на 10А?
  • 0

#5   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 276 сообщений
  • 1733 спасибо
  • Новочеркасск
  • 182

Отправлено 14 Декабрь 2010 - 23:37

У моей Ардошки заявленная мощность 2,2 кВт . Т.е 10 А это минимальный предел.

Так вот, мне кажется что машинка на 10А. и не переставить ли мне автомат с 16А на 10А?

А провод, небось, на 2,5 заложил... Это уже паранойя. :)
  • 0

#6   QAZQAZ

QAZQAZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Декабрь 2010 - 16:59

Новая схема....  

10 ампер не маловато-ли на стиралку? Это всего 2,2 кВт.

На стиралке написано 10A, сама она жрет 2,3кВт


  • 0

#7   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:18

Новая схема.... На стиралке написано 10A, сама она жрет 2,3кВт

Узо на стиралку можно и на 16А 10 мА поставить. И вот на это не ответили и не прореагировали

Первый после счетчика автомат, двухполюсный на 16А - зачем??


  • 0

#8   QAZQAZ

QAZQAZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:35

Первый после счетчика автомат, двухполюсный на 16А - зачем??

Чтобы выбивало в квартире, то есть не надо ходить на лестницу
  • 0

#9   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 15 Декабрь 2010 - 18:01

Ну так поставьте хотя бы на 20А, как и вводной. Иначе ваши 16 ампер будут постоянно отрубаться. Или не будут отрубаться и вообще в нем смысла мало, так как по схеме в случае КЗ должны срабатывать автоматы по линиям.
  • 0

#10   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 15 Декабрь 2010 - 19:51

Чтобы выбивало в квартире, то есть не надо ходить на лестницу

Чтобы выбивало в квартире, нужно на лестнице ставить разъединитель вместо автомата (если позволят). Или ставить автоматы с разным буквенным индексом. Хотя, при КЗ, и "индекс" может не помочь, и выбьет и в квартире и на лестнице (у меня так было).
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 16 Декабрь 2010 - 00:40

Bagis +1 именно разъединитель и надо ставить, зачем 2 вводных?
  • 0

#12   QAZQAZ

QAZQAZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Декабрь 2010 - 12:06

Еще фотографии....

Вводное распред. ус-во в парадной




Ввод в квартиру (автоматик наш включен). Требуется замена автоматика.



Текущий счетчик



Новая схема...



имеет ли эта схема право на жизнь? хотим в выходные воплотить в реальности


  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 17 Декабрь 2010 - 13:06

чудак вы QAZQAZ давай отвечу так
да схема имеет право жить (ничего противо правного не вижу)
НО вы ограничиваете себя любимого в мощности - а вам это надо????? при включении утюга и стиралки вы остаётесь без света и электричества, каждый раз бегая включать (выключаться будут оба чаще всего) и туды и сюды
вы так твердо жмёте своё - а зачем вопрос то был????
  • 0

#14   QAZQAZ

QAZQAZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Декабрь 2010 - 14:13

Электрик продложил входной 16A, а потом после легализации Петросбытом (пломба) заменить 25А. Выделеннная мощность по словам электрика на квартиру около 4кВт. Старый счетчик 1965 года вообще на 5A стоит. пробки одна на 10A и три на 6.3A со времен СССР Входной автомат на текущий момент старый,образца "сделано в СССР". Номинал не указан. Самый левый автомат на данной фото соседский на 25А. Правы ли электрики предлагая установку так же на ввод 25А? Нам бы тут от перегруза не сгореть (проводка выдержит?).... Новая схема ....


  • 0

#15   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 17 Декабрь 2010 - 16:09

во как всё запущено, так сообщение №12 ваша первая фотка, из 6 автоматов сколько ваших и какой его номинал??? (либо фото покрупнее) это как я понимаю и есть вводное???до сих пор не привыкну к питерским выражениям :) парадное - это подъезд??? и автомат к вам идёт или на стояк??? второй щиток - это этажный???
  • 0

#16   QAZQAZ

QAZQAZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Декабрь 2010 - 16:19

из 6 автоматов сколько ваших и какой его номинал???

Один (номер 3), но номинал его не видно. Принцип работы такой. C данного щитка (вводной).... Идет линия на этот... (этажный). Расстояние между ними один этаж или же ~ 5 метров и далее в квартиру на счетчик


  • 0

#17   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 17 Декабрь 2010 - 18:35

типа у вас 6 (по числу автоматов) этажей на этаже 2 квартиры???ставьте себе 25А на вводе? по проводам у вас люминтий 4мм2 приходят на автомат на этаже, нормально будет (а 16 это мало)
  • 0

#18   QAZQAZ

QAZQAZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Декабрь 2010 - 10:55

В вводном щитке стоят автоматы А3161 30A (СССР), наш как выяснилось 2й. C него идут на два этажных по 15A и далее в квартиру. На стиралку рекомендуют поставить автомат 16A и УЗО на старую линию, и автоматы на 10A. Надо ли?
  • 0

#19   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 18 Декабрь 2010 - 14:53

да блин, тогда оставляйте вашу последнюю схему и либо сами меняйте стояковую проводку (за ваш, жильцов счет) либо ждите когда с неба упадёт и до вас дойдёт очередь