Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Странное срабатывание автоматов

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Вчера случайно в строящейся квартире замкнул пару жил проводов в розетке. В итоге выбило В16, за ним входной общий 3*40А автомат и до кучи автомат, который стоит на всю квартиру на подземной стоянке в щите.Вопрос - почему сработали все три автомата, а не только один В16, который и весит на этой розетке?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Блин, Takhir, ты же уже об этом спрашивал, когда в прошлый раз выбило. И тебе всё рассказали. Склероз? :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Блин, Takhir, ты же уже об этом спрашивал, когда в прошлый раз выбило. И тебе всё рассказали. Склероз? :D

Угу, точно, сейчас постараюсь найти эту тему :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

А у меня было вот такие странное срабатывание и несрабатывание автоматов.У матери лома в общем щитке (а другого нету :)) стоит вводной 32А и 2 штуки по 16А, соответственно розетки и выключатели. Автоматы, что характерно, поголовно ИЭК (даже не IEK, а именно ИЭК - их ставили лет 7-10 лет назад ЖЭКовские электрики в рамках некой модернизации щитков - меняли отводы от стояков на медь и поменяли автоматы).Ну так вот... Начала умирать СВЧ. По словам отца, че-то где-то начало коротить спустя минуту-две работы, в итоге выбивало автомат. Чинить ее он даже не стал пробовать, ибо невыгодно.Выбитый автомат сразу не включался, мгновенно отщелкивался. Я даже испугался, что оплавился и коротнул кабель на участке от щитка до квартиры (был такой печальный опыт на квартире бывшей жены). Но спустя минуту автомат включился. Отец сказал, что автоматы (напоминаю - ИЭК) тормозные, инерционные, нагревались и долго не могли оклематься, остыть настолько, чтобы тепловой расцепитель не срабатывал.Тут вроде все понятно и все логично. Микроволновку отдал человеку для опытов.Однако через пару дней ни с того ни с сего квартира вновь обесточилась. При включенном утюге. Включенном в ту же или соседнюю, но на том же проводе, розетку.Аномалия в том, что язычок розеточного автомата был в положении "ВКЛ.". И оставался он в таком положении не меньше минуты - пока я дошлепал до щитка, пока посмотрел , пока позвал отца, пока он дошел. Когда я дотронулся до языка автомата и легонько потянул его вниз, тот резво отщелкнулся, пульнув яркую искру из верхнего контакта.В итоге автомат с оплавленным верхнем контактом поменял на подручный (тоже ИЭК :().А вот каким образом могла обесточиться квартира при неотключенном автомате? Может такое быть, что расцепитель (тепловой или магнитный) линию разорвал, а язычок при этом не отщелкнулся?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Alice Tracy

С такими автоматами все что угодно может быть. Мог оплавится и из-за этого контакт пропал (после инцедента он ведь уже не работал?).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Олавилась пластмасса вокруг верхнего контакта.Снял его от греха подальше, даже не пробуя включить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бывает такое, механизм срабатывает, а рычажок остаётся во включенном положение, и не только у ИЭКов, даже и у хороших прозводителей, причин много)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Угу, точно, сейчас постараюсь найти эту тему :)

Найдёшь, выложи ссылку- интересно очень, а перелопачивать форум время нет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Найдёшь, выложи ссылку- интересно очень, а перелопачивать форум время нет.

Какие все ленивые :Dhttps://homemasters.ru/fo...822?p=110822

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот эту темку нарыли... Частая пролема, частенько приходится ездить к клиетам и включать автоматы, а всё по той же причине, вырубает как и автомат группы, так и вводной в доме, а ещё и наш автомат в щите учёта...Тут оочень большое количество, нуансов и рассматривается уже в конкретном случае, а так может виять, и длина линии, и сечение линии, и подборка автоматов, по селективности, по номиналу, и по прочим характеристикам, как время срабатывания, или комутатив. способность, а также и производитель автомата, вообщем много много всего...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

post-28393-1300793821_thumb.jpgДля справки - вот такая неоригинальная внешность была у автомата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такое ещё бывает, когда провод сунули, а зажать забыли или сунули да мимо, а зажали пустоту))) Видывал подобное...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не, жила была зажата, причем довольно крепко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

значит либо в автомате отвалилась (от контактной площадки) либо окислившаяся былаа такая работа - в пром версии автоматов везде и всюду, его после срабатывания надо сначала выключить, а потом только он позволит себя включить :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не, жила была зажата, причем довольно крепко

А проверял саму жилу?! То что винт был хорошо закручен ещё ни о чём не говорит...

В остальном согласен с dimp

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А проверял саму жилу?! То что винт был хорошо закручен ещё ни о чём не говорит...

В остальном согласен с dimp

В смысле проверял?

Старая люминька, с оплавившейся изоляцией

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не, жила была зажата, причем довольно крепко

А проверял саму жилу?! То что винт был хорошо закручен ещё ни о чём не говорит...

сунули да мимо, а зажали пустоту

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

У меня на днях был случай с точностью до наоборот. Менял в хрущевском доме счетчик. Сам я электрик (правда, судовой), но тем не менее вроде должен же соображать :) Все проверил на три раза, прежде чем один проводок ткнуть в зажимчик. Коротнуло так, что мама не горюй. Дым, шум! Я в ужасе, потому что это был самый что ни на есть входной провод в этажный щиток, т.е. до него если и есть предохранители, то они только в подвале, а ключа от оного у меня нет, да и день выходной. Ну всё, думаю, хана, пол-дома без света оставил, надо потихоньку руки в ноги и драпать отсюда :) Ан нет... проверил индикаторной отверткой, есть на том проводке напряжение, т.е. ни один из автоматов (если они даже и есть в подвале) не сработал :) Шутка ли, у плоскогубцев, которыми я тот проводок держал, половина губки стекла на пол :) Так я потом снова тот проводок пытался воткнуть в пакетник (который стоит перед счетчиком), и снова коротнуло, так что и половина второй губки стекла вслед за первой :))) И снова никакие автоматы и предохранители не сработали :) Я так и не понял, где коротит. Пакетник снял, всячески его проверил... изоляция у него в порядке, а когд фазу туда пихаешь, она на корпус щитка замыкается. Странное дело. В итоге подключил мимо пакетника... Теперь до счетчика никакого выключателя нет, а только после него стоят автоматы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.