Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
dsNiprt

Трансформатор для 12V ламп

Рекомендуемые сообщения

dsNiprt

включи на выключателе всё и индикатором по клеммам пройди - фаза есть везде?

Извиняюсь, что долго (индикатор искал, в бардаке образовавшемся на кухне))Короче там так.Когда включена клавиша выключателя "люстра", вообще нигде он фазу не видит. Если "люстру " отключить, фазу видит везде, где положено...Я думаю это из-за того, что "люстра" не дает другим лампочками (в т.ч. лампочке в индикаторе) гореть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

Аха. Заходит. Внимание. КАЖДЫЙ ПРОВОД имеет 2 конца. Итак. В твоём выключателе 2-й провод и значить ЧЕТЫРЕ конца.1- фаза с ввода2 - фаза в выключателе3 - с выключателя на люстру4 - люстраЧтобы твоя схема зафурычила, тебе надо ЕЩЁ ОДИН ПРОВОД.Должно быть.1- фаза с вывода2 - фаза на ЦЕНТРАЛЬНЫЙ контакт 2х клавишника3 - с клемы 1 2х кл.4 - люстра5 - с клемы 2 2х кл.6 - один контакт транса.А ВОТ КО ВСЕМУ ЭТОМУ ЕЩЁ НОЛЬ на люстру и 2й контакт транса.Тода - заработает.Вникай и ищи ошибку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dsNiprt

Нет, правда не понимаю я наверно чего то...

Должно быть.

1- фаза с вывода

2 - фаза на ЦЕНТРАЛЬНЫЙ контакт 2х клавишника

3 - с клемы 1 2х кл.

4 - люстра

5 - с клемы 2 2х кл.

6 - один контакт транса.

если я правильно понял, то

ПЕРВЫЙ ПРОВОД

1 - видимо имеется ввиду конец фазы в коробке (ну он есть)

2 - конец фазы, доходящий до выключателя (он тоже есть)

ВТОРОЙ ПРОВОД

3 - с клемы 1 2х кл (он какой был раньше, такой и остался)

4 - ну до люстры то он тоже думаю как доходил, так и доходит (контакт не менялся, есть как и был в одноклавишном)

ТРЕТИЙ ПРОВОД

5 - конец провода несущего фазу до трансформатора, подходящий к выключателю (есть, сам делал)

6 - конец провода несущего фазу до трансформатора, подходящий к трансформатору (есть, сам делал)

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОВОД

А ВОТ КО ВСЕМУ ЭТОМУ ЕЩЁ НОЛЬ на люстру и 2й контакт транса.

Ноль на люстре думаю никуда не провал, а на 2ой контакт транса я его привел из розетки...

Что я упускаю то?(((

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

Думай. Без нервов ищи ошибку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dsNiprt

Ладно. Эксперимент с лампой накаливания вместо трансформатора подтверждает мысль, что видимо вся проблема в нуле, заведенном с розетки. Попробую завтра либо из коробки над выключателем вытащить еще один ноль, либо и фазу для лампочек возьму в розетке.п.с.: а никто не знает, можно где-нибудь раздобыть схему электропроводки в квартире?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

Думай. Без нервов ищи ошибку.Я бы запаралеил и проверил будет от одной клавиши загоратьсь или нет. А ты транс вобще отдельно проверял?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Когда включена клавиша выключателя "люстра", вообще нигде он фазу не видит. Если "люстру " отключить, фазу видит везде, где положено...

у тебя на выключатель ноль приходит , а не фаза :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

И мы возвращаемся к штатному подключению на 3х жильный провод. О чём я СРАЗУ и сказал.А ты на мну фыркал и подозревал в сокрытии неких сакральных знаний. Ай-ай. :)Делай как положено и будет тебе щастие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dsNiprt

у тебя на выключатель ноль приходит , а не фаза :)

а это точно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Андрюх если честно моя твоя не понимай :DdsNiprt у тебя сто процентов не правильно подключен выключатель, и на транс с розетки надо брать фазу а не ноль

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

а это точно?

Очень похоже. Это стандартная ситуация в старых домах - когда выключатель рвет ноль, а не фазу. А фаза идет сразу на лампочку.Для проверки - если точно знаешь где этот кабель в щитке - можешь поменять провода в щитке местами (ноль с нулевой шины засунуть в автомат, а фазу сунуть в нулевую шину) и посмотреть что будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dsNiprt

Андрюх если честно моя твоя не понимай :DdsNiprt у тебя сто процентов не правильно подключен выключатель, и на транс с розетки надо брать фазу а не ноль

О.к А если я возьму фазу (сделать это буквально 5 секунд) и окажется, что ты не прав и на выключатель шла фаза, то что тогда произойдет? Фатальных последствий для проводки не будет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

Если автомат хороший - то фатальных не будет. Ток в темноте идти придётся.А вот ежле не сработает...А фаза и правда иногда на лампочку идёт. Но как у тебя - хбз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Фатальных последствий для проводки не будет?

ваабще ни каких не будет - ты же подаёшь на транс а не на выключательАндрюха - у нас шутник ещё тот :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dsNiprt

Пустил фазу на лампу накаливания... ну ситуация изменилась: теперь горят вместе, но отдельно трансформатор (на самом деле на его месте ща настольная лампа, но не суть, так привычней) не работает - только при включенной люстре.Мысли у кого-нибудь есть? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

только всё нормально заработает только после переделки проводов на выключателе - у тебя на общий приходит с люстры , а ноль через выключатель тобишь надо два старых провода поменять местами

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

В полчетвёртого ночи? Спать пора. Зафтра. На свежую голову думать будем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

мля у мня уже слов нету - ты читать умеешь???????

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dsNiprt

мля у мня уже слов нету - ты читать умеешь???????

Я немного запутался. Чтобы заработало, мне нужно изменитьв ыложенную мной схему следующим образом:взять с розетки фазу, а в выключателе старый провод на который приходит поменять на старый провод который приводит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ДАААААААААААААААААААААААААу тебя в выключателе - 2 старых и один новый провод, вот старые местами поменяй

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×