XXLforevo

покритикуйте схему щита

В теме 77 сообщений

XXLforevo

УЗО отличается от автомата тем что работает не на сверхтоки, а на разность потенциала, для него важно сколько миллиампер написано на корпусе, а количество Ампер просто показывает его верхнюю границу работы в схеме... Суть такая если ввод на 40А то УЗо должно быть как минимум равно либо больше, но никак не 25А...

alex-bs

Бррр, 40А автомат+ 40А УЗО, либо просто диф на 40А и ставь хоть десять 16А автоматов...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я говорил о СУММЕ токов! После 40-амперного УЗО можно поставить максимум ДВА 16-ти амперных автомата (16А+16А=32А<40А). Теперь-то хоть понятно?

Дорогой человек я понимаю что вы любите плюсовать, но не берется все автоматы ветки УЗО и не плюсуются, УЗО это Устройство защитного отключения при утечки тока на ноль т.е при прикосновении человека к опасному току, а автомат ставится для безопасного отключения при замыкании проводов или другой ситуации. Если как вы говорите чтобы все плюсовать и ставить УЗО на 106А то это какой нужен счетчик и общий автомат?Я на все потребители на которые поставлены 16А АВ и перед ними как вы говорите если поставить 106А УЗО то я не смогу повесить по 10кВ на каждый автоман одновременно, это невозможно в бытовых условиях.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бррр, 40А автомат+ 40А УЗО, либо просто диф на 40А и ставь хоть десять 16А автоматов...

K!mm, у тебя с головой все в порядке? (извини, конечно, за резкость!). Первые же ТРИ 16-ти амперных автомата (из твоих ДЕСЯТИ!), нагруженных на НОМИНАЛЬНЫЙ ток (16 А), выбьют твой 40-амперный ДИФ, нах!

Или не так?!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

K!mm, у тебя с головой все в порядке? (извини, конечно, за резкость!). Первые же ТРИ 16-ти амперных автомата (из твоих ДЕСЯТИ!), нагруженных на НОМИНАЛЬНЫЙ ток (16 А), выбьют твой 40-амперный ДИФ, нах!

Или не так?!

Согласен, вот на то он и нужен...

Пример в доме 144 квартиры у каждого 25А ввод, угадай какая защита стоит на весь дом?! будешь смеятся!!

Нет я конечно не отрицаю что при электро проектах есть свои расчёт, но так же есть понятия максимальная и номинальная нагрузка..

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Согласен, вот на то он и нужен...

Пример в доме 144 квартиры у каждого 25А ввод, угадай какая защита стоит на весь дом?! будешь смеятся!!

ну если по словам alex-bs должен стоять 3600А, а это как минимум масленик, но там стоят в разы меньше
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дорогой человек я понимаю что вы любите плюсовать, но не берется все автоматы ветки УЗО и не плюсуются, УЗО это Устройство защитного отключения при утечки тока на ноль т.е при прикосновении человека к опасному току, а автомат ставится для безопасного отключения при замыкании проводов или другой ситуации. Если как вы говорите чтобы все плюсовать и ставить УЗО на 106А то это какой нужен счетчик и общий автомат?Я на все потребители на которые поставлены 16А АВ и перед ними как вы говорите если поставить 106А УЗО то я не смогу повесить по 10кВ на каждый автоман одновременно, это невозможно в бытовых условиях.

"Дорогой человек"! Только не надо путать круглое с мягким! Если на УЗО написано "40А" - это означает, что его ЗАМКНУТЫЕ контакты расчитаны на этот ток, и не более! А 40А АВТОМАТ при этом токе должен отключиться! Разница понятна?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"Дорогой человек"! Только не надо путать круглое с мягким! Если на УЗО написано "40А" - это означает, что его ЗАМКНУТЫЕ контакты расчитаны на этот ток, и не более! А 40А АВТОМАТ при этом токе должен отключиться! Разница понятна?

Правильно, посему автомат плюс узо, либо диф....

XXLforevo

Два трёхфазных ввода с плавкими вставками на 250А, то есть 2х3х250=1500А и это ещё в лучшем случае...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну если по словам alex-bs должен стоять 3600А, а это как минимум масленик, но там стоят в разы меньше

"Демагог - это человек, который утверждает, что мягкий член лучше твердого!" (Димон, извини - не мог удержаться!)

Правильно, посему автомат плюс узо, либо диф....

Лучше - наоборот: УЗО + автоматы...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я говорил о СУММЕ токов! После 40-амперного УЗО можно поставить максимум ДВА 16-ти амперных автомата (16А+16А=32А<40А).

Это что-то новое для меня.Вы вот говорите, что читали мою тему и плакали - видимо, так плакали, что невнимательно читали. У меня там общее УЗО на 63А (там же есть вариант даже на 40А), а после него идут автоматы, сумма токов которых больше и 63, и 40. И мне там все так и рекомендовали сделать, и никто кипятком не писал, что ток автоматов больше тока УЗО. Даже вы промолчали, хотя говорите, что читали мою тему буквально два дня назад.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лучше - наоборот: УЗО + автоматы...

Сгорит УЗО...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это что-то новое для меня.

Вы вот говорите, что читали мою тему и плакали - видимо, так плакали, что невнимательно читали. У меня там общее УЗО на 63А (там же есть вариант даже на 40А), а после него идут автоматы, сумма токов которых больше и 63, и 40. И мне там все так и рекомендовали сделать, и никто кипятком не писал, что ток автоматов больше тока УЗО. Даже вы промолчали, хотя говорите, что читали мою тему буквально два дня назад.

Просто я не успеваю на все глупости здесь реагировать, извини, ptaha!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Просто я не успеваю на все глупости здесь реагировать, извини, ptaha!

Да нет, просто возникает вопрос - может быть, то, что вы считаете глупостью, не всегда глупость...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще раз объясняю для тех, кто "в танке": Если после 40-амперного вводного автомата будут нагружены номинальным током в 16А ТРИ розеточных группы, то он просто отключитится, и все! А если после 40-амперного УЗО это случится, то его контакты сгорят, к х..рам собачьим! Теперь понятно?!

Да нет, просто возникает вопрос - может быть, то, что вы считаете глупостью, не всегда глупость...

Всегда! Уж поверь на слово... И никаких "вопросов"!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот нарыл подключения УЗО на 3 фазном, но там по вашим словам также все не правельно сделано хотя делали спецы image5.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще раз объясняю для тех, кто "в танке": Если после 40-амперного вводного автомата будут нагружены номинальным током в 16А ТРИ розеточных группы, то он просто отключитится, и все! А если после 40-амперного УЗО это случится, то его контакты сгорят, к х..рам собачьим! Теперь понятно?!Всегда! Уж поверь на слово... И никаких "вопросов"!

Европейский проект показать?! Рубильник-Ввод-Счётчик-УЗО-отходящие группы... Но не спорю, если они не рядом стоят то УЗО тогда нужно взять номиналом побольше...post-26892-1296145701_thumb.jpg
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Извините, ребята - недосуг мне, деФФки приехали... потом гляну, ладно? (Димон, сам сотри эту мессагу, ладно?)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Европейский проект показать?! Рубильник-Ввод-Счётчик-УЗО-отходящие группы... Но не спорю, если они не рядом стоят то УЗО тогда нужно взять номиналом побольше...post-26892-1296145701_thumb.jpg

там УЗО стоит на 25А а в ветке 10 автоматов и по словам вашим он просто к херам сгорот. вы скажите по моей схеме мне ставить диф автомат или скажи какими заменить номиналом УЗО не меняя схемы, или вставить туда LBAвремени просто нету на обсуждения и споры кто умнее. заранее спасибо
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще раз объясняю для тех, кто "в танке": Если после 40-амперного вводного автомата будут нагружены номинальным током в 16А ТРИ розеточных группы, то он просто отключитится, и все! А если после 40-амперного УЗО это случится, то его контакты сгорят, к х..рам собачьим! Теперь понятно?!

Нет, не понятно, потому что вводной AB 40A вырубится раньше, чем УЗО начнет нагреваться. Это вам понятно?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

K!mm, у тебя с головой все в порядке?

вот с этого места Иваныч ты начал пургу гнать, а K!mm прав

а это как минимум масленик

ну это уже вчерашний день - вакуум рулит :D

Сгорит УЗО...

+1, узо надо защищать

Всегда! Уж поверь на слово...

ни в жизень не поверим :D

там УЗО стоит на 25А а в ветке 10 автоматов и по словам вашим он просто к херам сгорот.

читайте Иваныча пока он не буровил

сумма токов отсечки автоматов после УЗО должна быть МЕНЬШЕ, чем максимальный ток этого самого УЗО

я бы добавил не только после но и до

смотрите перед узо стоит автомат на 25 А вот он и отключится

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

смотрите перед узо стоит автомат на 25 А вот он и отключится

Димон, не гони! По твоему получается, что я после 63-амперного вводного автомата не имею права ставить 40-амперное УЗО? А ху-ху не хо-хо?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты