покритикуйте схему щита

Рекомендуемые сообщения

K!mm

XXLforevo

УЗО отличается от автомата тем что работает не на сверхтоки, а на разность потенциала, для него важно сколько миллиампер написано на корпусе, а количество Ампер просто показывает его верхнюю границу работы в схеме... Суть такая если ввод на 40А то УЗо должно быть как минимум равно либо больше, но никак не 25А...

alex-bs

Бррр, 40А автомат+ 40А УЗО, либо просто диф на 40А и ставь хоть десять 16А автоматов...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
XXLforevo

Я говорил о СУММЕ токов! После 40-амперного УЗО можно поставить максимум ДВА 16-ти амперных автомата (16А+16А=32А<40А). Теперь-то хоть понятно?

Дорогой человек я понимаю что вы любите плюсовать, но не берется все автоматы ветки УЗО и не плюсуются, УЗО это Устройство защитного отключения при утечки тока на ноль т.е при прикосновении человека к опасному току, а автомат ставится для безопасного отключения при замыкании проводов или другой ситуации. Если как вы говорите чтобы все плюсовать и ставить УЗО на 106А то это какой нужен счетчик и общий автомат?Я на все потребители на которые поставлены 16А АВ и перед ними как вы говорите если поставить 106А УЗО то я не смогу повесить по 10кВ на каждый автоман одновременно, это невозможно в бытовых условиях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Бррр, 40А автомат+ 40А УЗО, либо просто диф на 40А и ставь хоть десять 16А автоматов...

K!mm, у тебя с головой все в порядке? (извини, конечно, за резкость!). Первые же ТРИ 16-ти амперных автомата (из твоих ДЕСЯТИ!), нагруженных на НОМИНАЛЬНЫЙ ток (16 А), выбьют твой 40-амперный ДИФ, нах!

Или не так?!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

K!mm, у тебя с головой все в порядке? (извини, конечно, за резкость!). Первые же ТРИ 16-ти амперных автомата (из твоих ДЕСЯТИ!), нагруженных на НОМИНАЛЬНЫЙ ток (16 А), выбьют твой 40-амперный ДИФ, нах!

Или не так?!

Согласен, вот на то он и нужен...

Пример в доме 144 квартиры у каждого 25А ввод, угадай какая защита стоит на весь дом?! будешь смеятся!!

Нет я конечно не отрицаю что при электро проектах есть свои расчёт, но так же есть понятия максимальная и номинальная нагрузка..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
XXLforevo

Согласен, вот на то он и нужен...

Пример в доме 144 квартиры у каждого 25А ввод, угадай какая защита стоит на весь дом?! будешь смеятся!!

ну если по словам alex-bs должен стоять 3600А, а это как минимум масленик, но там стоят в разы меньше

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Дорогой человек я понимаю что вы любите плюсовать, но не берется все автоматы ветки УЗО и не плюсуются, УЗО это Устройство защитного отключения при утечки тока на ноль т.е при прикосновении человека к опасному току, а автомат ставится для безопасного отключения при замыкании проводов или другой ситуации. Если как вы говорите чтобы все плюсовать и ставить УЗО на 106А то это какой нужен счетчик и общий автомат?Я на все потребители на которые поставлены 16А АВ и перед ними как вы говорите если поставить 106А УЗО то я не смогу повесить по 10кВ на каждый автоман одновременно, это невозможно в бытовых условиях.

"Дорогой человек"! Только не надо путать круглое с мягким! Если на УЗО написано "40А" - это означает, что его ЗАМКНУТЫЕ контакты расчитаны на этот ток, и не более! А 40А АВТОМАТ при этом токе должен отключиться! Разница понятна?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

"Дорогой человек"! Только не надо путать круглое с мягким! Если на УЗО написано "40А" - это означает, что его ЗАМКНУТЫЕ контакты расчитаны на этот ток, и не более! А 40А АВТОМАТ при этом токе должен отключиться! Разница понятна?

Правильно, посему автомат плюс узо, либо диф....

XXLforevo

Два трёхфазных ввода с плавкими вставками на 250А, то есть 2х3х250=1500А и это ещё в лучшем случае...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

ну если по словам alex-bs должен стоять 3600А, а это как минимум масленик, но там стоят в разы меньше

"Демагог - это человек, который утверждает, что мягкий член лучше твердого!" (Димон, извини - не мог удержаться!)

Правильно, посему автомат плюс узо, либо диф....

Лучше - наоборот: УЗО + автоматы...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Я говорил о СУММЕ токов! После 40-амперного УЗО можно поставить максимум ДВА 16-ти амперных автомата (16А+16А=32А<40А).

Это что-то новое для меня.Вы вот говорите, что читали мою тему и плакали - видимо, так плакали, что невнимательно читали. У меня там общее УЗО на 63А (там же есть вариант даже на 40А), а после него идут автоматы, сумма токов которых больше и 63, и 40. И мне там все так и рекомендовали сделать, и никто кипятком не писал, что ток автоматов больше тока УЗО. Даже вы промолчали, хотя говорите, что читали мою тему буквально два дня назад.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Лучше - наоборот: УЗО + автоматы...

Сгорит УЗО...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Это что-то новое для меня.

Вы вот говорите, что читали мою тему и плакали - видимо, так плакали, что невнимательно читали. У меня там общее УЗО на 63А (там же есть вариант даже на 40А), а после него идут автоматы, сумма токов которых больше и 63, и 40. И мне там все так и рекомендовали сделать, и никто кипятком не писал, что ток автоматов больше тока УЗО. Даже вы промолчали, хотя говорите, что читали мою тему буквально два дня назад.

Просто я не успеваю на все глупости здесь реагировать, извини, ptaha!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Просто я не успеваю на все глупости здесь реагировать, извини, ptaha!

Да нет, просто возникает вопрос - может быть, то, что вы считаете глупостью, не всегда глупость...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Еще раз объясняю для тех, кто "в танке": Если после 40-амперного вводного автомата будут нагружены номинальным током в 16А ТРИ розеточных группы, то он просто отключитится, и все! А если после 40-амперного УЗО это случится, то его контакты сгорят, к х..рам собачьим! Теперь понятно?!

Да нет, просто возникает вопрос - может быть, то, что вы считаете глупостью, не всегда глупость...

Всегда! Уж поверь на слово... И никаких "вопросов"!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
XXLforevo

вот нарыл подключения УЗО на 3 фазном, но там по вашим словам также все не правельно сделано хотя делали спецы image5.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Еще раз объясняю для тех, кто "в танке": Если после 40-амперного вводного автомата будут нагружены номинальным током в 16А ТРИ розеточных группы, то он просто отключитится, и все! А если после 40-амперного УЗО это случится, то его контакты сгорят, к х..рам собачьим! Теперь понятно?!Всегда! Уж поверь на слово... И никаких "вопросов"!

Европейский проект показать?! Рубильник-Ввод-Счётчик-УЗО-отходящие группы... Но не спорю, если они не рядом стоят то УЗО тогда нужно взять номиналом побольше...post-26892-1296145701_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Извините, ребята - недосуг мне, деФФки приехали... потом гляну, ладно? (Димон, сам сотри эту мессагу, ладно?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
XXLforevo

Европейский проект показать?! Рубильник-Ввод-Счётчик-УЗО-отходящие группы... Но не спорю, если они не рядом стоят то УЗО тогда нужно взять номиналом побольше...post-26892-1296145701_thumb.jpg

там УЗО стоит на 25А а в ветке 10 автоматов и по словам вашим он просто к херам сгорот. вы скажите по моей схеме мне ставить диф автомат или скажи какими заменить номиналом УЗО не меняя схемы, или вставить туда LBAвремени просто нету на обсуждения и споры кто умнее. заранее спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
max_fox

Еще раз объясняю для тех, кто "в танке": Если после 40-амперного вводного автомата будут нагружены номинальным током в 16А ТРИ розеточных группы, то он просто отключитится, и все! А если после 40-амперного УЗО это случится, то его контакты сгорят, к х..рам собачьим! Теперь понятно?!

Нет, не понятно, потому что вводной AB 40A вырубится раньше, чем УЗО начнет нагреваться. Это вам понятно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

K!mm, у тебя с головой все в порядке?

вот с этого места Иваныч ты начал пургу гнать, а K!mm прав

а это как минимум масленик

ну это уже вчерашний день - вакуум рулит :D

Сгорит УЗО...

+1, узо надо защищать

Всегда! Уж поверь на слово...

ни в жизень не поверим :D

там УЗО стоит на 25А а в ветке 10 автоматов и по словам вашим он просто к херам сгорот.

читайте Иваныча пока он не буровил

сумма токов отсечки автоматов после УЗО должна быть МЕНЬШЕ, чем максимальный ток этого самого УЗО

я бы добавил не только после но и до

смотрите перед узо стоит автомат на 25 А вот он и отключится

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

смотрите перед узо стоит автомат на 25 А вот он и отключится

Димон, не гони! По твоему получается, что я после 63-амперного вводного автомата не имею права ставить 40-амперное УЗО? А ху-ху не хо-хо?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×