XXLforevo

покритикуйте схему щита

В теме 77 сообщений

XXLforevo ну хоть убейте ну не читаема ваша схема (учитывая что 2 ночи за бортом :D )
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На стиралку верните 16А.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
XXLforevo Вы автоматику какого производителя хотите ставить? Дело в том что узо 40А/10мА вроде как никто из нормальных контор не делает. Я видел только в описании у EKF. А эта не самая хорошая фирма :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Круто. Никогда даже не слышал чтоб в многоквартирных домах генераторы ставили. Неужели так часто электричество пропадает?

У нас в городе по суткам отключают такой вот при областной город Макеевка возле Донецка

XXLforevo Вы автоматику какого производителя хотите ставить? Дело в том что узо 40А/10мА вроде как никто из нормальных контор не делает. Я видел только в описании у EKF. А эта не самая хорошая фирма :)

хочу АВВ, а какую еще посоветуете ?

XXLforevo ну хоть убейте ну не читаема ваша схема (учитывая что 2 ночи за бортом :D )

все читаймо просто надо долго посидеть да и вам отдохнуть если вы 2 ночи уже за бортом))))

Bagis кстате УЗО все ставить на 63А ?

Изменено пользователем XXLforevo
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ни ка кой - поставте после узо автомат на номинал узо или меньше а после этого автомата ещё сотню - разницы не будет, а вот если ты сотню после узо ставишь без автоматов то токи всех из этой сотни плюсуются

Димон! Ты посмотри повнимательнее на его схему (сообщение #57): во первых, там явная ошибка - отсутствует линия с выхода стабилизатора на питающие линии всех УЗО и автоматов, а во-вторых - ты уверен, что стабилизатор сам по себе не выдаст ампер 200 в пике? И где тогда здесь "защита УЗО по входу", ведь автоматов между выходом стабилизатора и входами УЗО не наблюдается!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

хочу АВВ, а какую еще посоветуете ?

Не знаю что у Вас ещё продается, но и это очень хороший выбор.

Bagis кстате УЗО все ставить на 63А ?

УЗО 1, по Вашей схеме на 63, УЗО 3, раз автоматы уменьшили, то достаточно и на 40. Но, раз у Вас на кухне планируется много техники, я бы на вашем месте разбил розетки на две отдельные группы. Каждую через свой автомат на 16. И тогда УЗО 3 тоже поставил бы на 63. С УЗО 2 всё сложнее. Как я уже писал выше, если заметили, 63А на 10мА, да и 40А на 10мА, от хороших производителей Вы не найдете. Они их просто не производят. Так что тут надо или хорошенько считать мощность всех возможных потребителей с тем чтоб "подлезть" под УЗО 25/10, или ставить два таких УЗО. Или же, как я опять таки писал ранее, на ванную ставить дифы на каждую из трёх Ваших точек.

З.Ы. А что такое бойлер (подвал)? Он где у Вас висеть будет?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Димон! Ты посмотри повнимательнее на его схему (сообщение #57): во первых, там явная ошибка - отсутствует линия с выхода стабилизатора на питающие линии всех УЗО и автоматов, а во-вторых - ты уверен, что стабилизатор сам по себе не выдаст ампер 200 в пике? И где тогда здесь "защита УЗО по входу", ведь автоматов между выходом стабилизатора и входами УЗО не наблюдается!

а если после стабилизатора поставить 40А автомат?

Не знаю что у Вас ещё продается, но и это очень хороший выбор.УЗО 1, по Вашей схеме на 63, УЗО 3, раз автоматы уменьшили, то достаточно и на 40. Но, раз у Вас на кухне планируется много техники, я бы на вашем месте разбил розетки на две отдельные группы. Каждую через свой автомат на 16. И тогда УЗО 3 тоже поставил бы на 63. С УЗО 2 всё сложнее. Как я уже писал выше, если заметили, 63А на 10мА, да и 40А на 10мА, от хороших производителей Вы не найдете. Они их просто не производят. Так что тут надо или хорошенько считать мощность всех возможных потребителей с тем чтоб "подлезть" под УЗО 25/10, или ставить два таких УЗО. Или же, как я опять таки писал ранее, на ванную ставить дифы на каждую из трёх Ваших точек.З.Ы. А что такое бойлер (подвал)? Он где у Вас висеть будет?

спасибо по УЗО.Бойлер я так написал это автономное подача воды )))
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бойлер я так написал это автономное подача воды )))

Про это изделие можно подробнее?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Про это изделие можно подробнее?

стоит бочка на 500л. управляемый насос на давления, когда открываешь кран он включается и гонит воду, там датчики стоят на уровень воды, когда есть вода она заполняет ее в бочку до определенного уровня. подробнее не могу так как не делал сам.щас я сделаю схему по другому чenm без генератора посмотрите, подскажите какие УЗО лучше ставить хорошо
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И всё это стоит в ванной или всё же в подвале? Если в подвале то накой там УЗО на 10мА?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в подвале стоит, думаете на 30мА все если поставить будет норм?вот переделана без генератора.post-46131-1296218055_thumb.jpg

Изменено пользователем Bagis
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я не про это. На ванную всё равно УЗО на 10мА лучше оставить. Я про то что раз Ваш "бойлер" в подвале, то его не надо запитывать через это УЗО. Честно говоря я вообще сомневаюсь в надобности узо для этого прибора...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

впринцепи это точно, я вообще думал полностью отказаться от УЗО на розетки в комнатах а поставить чисто на кухню и ванну УЗО только по номиналу все еще думаю

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

короче решил вот так вот, вопрос надо защитить УЗО на посудомойку автоматом или и так будет нормально ?post-46131-1296223229_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Надо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот переделана без генератора.

другое дело - всё ясно и понятно :D кстати оставь ты эту схему, узо можно ставить и на 40А у вас вводной на 40, розетки защищать надо, а что если не секрет в ванной будет в розетки включатся??? (я к тому что и 25А на 10мА вы можете не найти :) )по поводу света (как необязательное дополнение) можно сократить количество автоматов, главное чтобы рядом было помещение с питанием от другого автомата ( как пример ванна, кухня и коридор между ними от другого)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну если не найдем завтра тогда возьмем номиналам чуть больше 25А но 10мАА по свету хочется чтобы на комнату был каждый автомат.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты